好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

柜式风机盘管和组合式空调机组常见问题和故障的分析和解决方法

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

.

表1柜式风机盘管和组合式空调机组常见问题和故障的分析和解决方法 部件 空气过滤器 问题和故障 原因分析 解决方法 阻力增大 积尘太多 表面温度不均匀 热交换能表面式换热器内有空气 换热器管内有水垢 换热器表面附着水垢 接口或汉口腐蚀开裂 空气阀未关或未关紧 排水口(管)堵塞 溢水 排水不畅 排水盘倾斜方向不正确 外接管道水平坡度过小 凝结水排放不畅 机组内接水盘排水口处为负压,机组外界排水管没有做水封或水封高度不够 加湿器电源故障 点激活电热管损坏 供水浮球阀失灵 温度控制不当 (1)水过滤器失效 喷嘴阻塞 (2)金属排水管内生锈、腐蚀,产生渣滓 (1)喷嘴有质量问题定时清洁 打开换热器放气阀排出 消除管内水垢 消清洗换热器表面 修补 关闭或拧紧 用吸、通、吹、冲等方法疏通 参见下面条目 调整接水盘,市排水口出最低 调整排水管坡度>=0.8%或缩短排水管长度就近排水 力降低 漏水 接水盘 排水口(管)部分阻塞 用吸、通、吹、冲等方法疏通 做水封或将水封高度加大到与送风机的压头相对应 检修 检修或更换 检修 检修 (1)更换 (2)加强水处理并卸下喷嘴清洗 加湿器 加湿不良 喷水室 (如材料强度不够、制喷嘴 造时留下裂纹等) (2)安装受力不均 (3)喷淋水压过高 挡水变形 材料强度不够 空气流分布不均 (1)更换 (2)更换 (3)将水压调到合适值 (1)更换 (2)查明原因改善 .

.

喷嘴或挡水质不好 水板结垢 机组 外壳结露 绝热材料破损 机壳破损漏风 加强除垢处理 卸下喷嘴或挡水板用除垢剂清洗 修补 修补 系统及部件 表2单元式空调机检查及维护保养要点 检查及维护保养要点 日常 (1)电流电压是否正常 各紧固件是否松动 是否有绝缘或吸音材料脱落 (2)机体外是否彻底清洁 (1)机体外壳是否锈蚀 月度 年度 总体 (2)机体是否有漏风或结露处 (3)室内机身是否清洁 吸排气压力是否正压缩机 蒸发器 常 噪声是否过大 是否结露 冷却水进出口温度壳体温度是否过高 是否积尘 水冷冷凝器 是否正常 冷却水温度是否正常 制冷系统 是否清除管内水垢 进出口是否结露或结膨胀阀、干燥过滤器 霜 感温包的连接状态是 否正常 是否有堵塞(过滤网) 是否有泄漏 连接部位是否松动 制冷机管道 焊接部位是否有裂纹 绝热层是否有破损 风系统 直吹式机型的风口 百叶是否破损 百叶是否能按控制要求摆动 .

.

百叶摆动时对否产生噪声 管道式机型的风阀 管道式机型的软接头 过滤网 风机 传动装置 接排水系统 接水盘 设定位置是否变化 是否有噪声传出 是否破损漏风 过滤网是否清洁 见后续表 见后续表 是否有污物和水积存 是否有水溢出 排水盘 操作开关 指示灯 排水是否畅通 接触是否完好 操作是否灵便 是否指示正常 排水管是否老化、破损 电控系统(PLC) 继电器保护器 (1)接触是否完好 (2)动作是否灵便 高低压控制器的设控制器 定值是否合适 温控器的设定值与动作是否一致 水管路上的阀门和软接头是否正常 见后续表 见后续表 见后续表 (1)表面是否清洁 (2)散热气流是否良好 见后续表 是否能起换向作用 加热丝是否损坏 管外是否清洁 绝缘是否良好 管内是否结水垢 绝热管套是否破损,高低压控制器的动作是否正常 冷却水系统 阀门、软接头 冷却塔 水泵 水质 风冷室外机组 冷凝器 风机 四通换向阀 制热电加热器 系统 热水或蒸汽加热器 风冷机型室内外机组连接管 原因分析 绑带是否松脱 表3 单元式空调机常见问题和故障的分析与解决方法 问题或故障 .

解决方法

柜式风机盘管和组合式空调机组常见问题和故障的分析和解决方法

.表1柜式风机盘管和组合式空调机组常见问题和故障的分析和解决方法部件空气过滤器问题和故障原因分析解决方法阻力增大积尘太多表面温度不均匀热交换能表面式换热器内有空气换热器管内有水垢换热器表面附着水垢接口或汉口腐蚀开裂空气阀未关或未关紧排水口(管)堵塞溢水排水不畅排水盘倾斜方向不正确外接管道水平坡度过小凝结水排放不畅机组内接水盘排水口处为负
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
62np792zzi8mpoj7ocb09o8y29wt5t00z52
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享