亳州工业园区4#还原小区(三标)
井点降水施工方案
二0一二年二月十六日
目 录
一、工程概况 二、施工方案编制依据 三、水文地质质条件概述 四、管井降水计算书 五、施工准备 六、主要施工机械 七、施工工艺 八、施工监测
九、施工安全注意事项
十、工期保证措施
十一、安全生产、文明施工、附:降水施工平面布置图
环保措施
井点降水施工方案
一、工程概况
工程概况
工程名称:亳州工业园区4#还原小区(三标)建设工程 工程地点:亳州市城父路以北、经一路以西、站前路以南、经二路以东 建设单位:亳州市金地建设投资有限责任公司 监理单位:合肥南巽建设工程咨询有限公司 勘探单位:阜阳市勘探院 设计单位:亳州市建筑设计院
施工单位:江西省国利建设集团有限公司 工期要求:430日历天
质量要求:竣工验收质量等级必须达到合格 安全文明要求:确保省级安全质量标准化示范工地 项目其它说明
亳州金地建设投资有限责任公司兴建的亳州工业园区4#还原小区(三标)建设工程;位于亳州市城父路以北、经一路以西、站前路以南、经二路以东。总建筑面积约155185.84m2,共18栋还原房以及中心地下车库,其中:9#楼建筑面积约6691.13m2,10#楼建筑面积约6691.13m2,,11#楼建筑面积约8538.33m2,13#楼建筑面积约7109m2,14#楼建筑面积约7798.15m2,15#楼建筑面积约,7798.50m2,16#楼建筑面积约8826.99m2,18#楼建筑面积约7353.64m2,19#楼建筑面积约8539m2,20#楼建筑面积约8619m2,21#楼建筑面积约7733.34m2,,22 #楼建筑面积约5148.12m2,23#楼建筑面积约5148.12m2,,24#楼建筑面积约9399.20m2,25#楼建筑面积约9235.32m2,26#楼建筑面积约7417.20m2,27#楼建筑面积约7417.20m2,28#楼建筑面积约9235.32m2,地下车库建筑面积约17045.80m2。
二、施工方案编制依据
1、由亳州市建筑设计院设计的施工图纸; 2、岩土工程勘察报告(编号:9)
3、 本工程总施工组织设计和水文地质报告; 4、《建筑基坑支护技术规范》JGJ120-99; 5、《建筑施工手册》(第四版);
三、 水文地质质条件概述
本工程场地地形较平坦,宏观地貌单元为淮北冲积平原,微地貌单元为涡河高漫滩地。现拟建场地大部分为耕地。
拟建场地上部为新近堆积及淤积层,下部由第四纪冲积物堆积构成,根据原位测试和土的物理力学指标,本工程地层结构分为9个工程地质层,现自上而下分述:土质主要为①层粉土、②层粉质粘土、③层粉质粘土、④层粉质粘土、⑤层粉砂、○6层粉质粘土、○7层粉土、○8层粉质粘土、○9层粉土。
根据岩土工程勘察报告及设计图纸,场地地基土层由巨厚的第四系沉积构成,第○1层为粉土,均匀性差,土质强度低且变化大;第○2层粉质粘土分布稳定,强度一般,性质较均匀;第○3层粉质粘土分布稳定,强度稍低,性质较均匀;第○4层粉质粘土及以下土层,强度较高,分布连续,性质较均匀。
基坑开挖与支护方案的初步分析:基坑开挖-5米,基坑土层为1-4层土,其中1层土较薄,强度偏低,2层土渗透性一般,强度稍高,3层土渗透性一般,强度较低,4层土渗透性一般,强度较高。基坑采用自然放坡,同时对坡面及地面采用水泥砂浆铺盖,避免地表水冲刷下渗。
地下水情况: 由于场地存在承压水和潜水,为了保证基坑施工,采取降水措施。基坑降水采用Φ500mm管井降水。管井设在基坑周围布置,井距60米,井深20米左右。集水井、排水沟布置在基坑四周,并在基坑内布置水位观测孔。
四、管井降水计算书
1、基坑总涌水量计算:
基坑降水示意图
根据基坑边界条件选用以下公式计算:
Q=(2H-S)×S/log(1+R/r0) Q为基坑涌水量; k为渗透系数(m/d); H为含水层厚度(m); R为降水井影响半径(m); r0为基坑等效半径(m); S为基坑水位降深(m); S=(D-dw)+Sw
D为基坑开挖深度(m); dw为地下静水位埋深(m);
管井降水方案