好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

格力中央空调施工组织设计

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

中铁16局环境艺术研究院格力中央空调工程 团队精神的“空调工程项目经理部”。

5.2.2各专业必须选用具备相应资质的施工队伍,择优选用。

5.2.3根据工程施工进度,编制劳动力需用计划,进场工人必须证件齐全。

5.3施工材料、机械准备:

5. 3.1各专业按分项工程,提出经预算部门审批的施工预算(包括设备、材料、劳动力和施工机具)。

5.3.2公司物资供应部门,根据施工预算,对市场资源进行调查,比质比价,组织货源,按需用计划分期分批进场。 5.3.3施工机具计划 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 机 具 名 称 砂轮切割机 铜管切割专用刀具 扩口器 电锤 水钻 台钻 电焊机 气焊工具 真空泵 空气压缩机 氧气 乙炔 氮气 数 量 3台 6套 6套 6台 3台 2台 全部安装 2台 工期内 2套 2台 1台 3瓶 3瓶 3瓶 自有 拟用时间 自有、租赁 第6页

中铁16局环境艺术研究院格力中央空调工程 5.3.4施工用仪表 序号 1 2 3 4 5 6 7 器 具 名 称 压力表 兆欧表 数字万用表 氧气表 乙炔表 水平尺 摇卷式钢卷尺 规 格 型 号 Y-100(1.5Mpa、3.0 Mpa) ZC-7(1000、2500MΩ) DT-830B(0-1000V) 2.5-25Mpa 0.25-4MPa 701型 50m 数量 4块 2块 2块 2块 2块 6把 2把 全部安装工自有 期 拟用时间 自有、租赁 5.4现场施工条件准备:

5.4.1设置现场办公室、临时仓库和施工班组工具房: 5.4.2设置施工和消防用水管路: 5.4.3设置施工临时电源:

5.4.4设置施工现场露天材料堆放场:

六、主要施工方法

(1). 室内机安装位置的选定 特别注意:

1. 室内机进出风口处要远离障碍物,确保气流能吹遍整个房间。 2. 确保室内机安装符合尺寸安装图要求。

3. 选择可以承受四倍室内机重量且不增加运转噪声及振动的地方。 4. 安装处必须确保水平。

5. 选择容易排除凝结水、容易连接室外机的地方。

6. 确保维修保养所需的足够空间,确保室内机离地面高度超过1800mm。

7. 安装用吊杆螺栓,检查安装位置是否可以承受机组的4倍重量。若不保险,在安装机组前应加固。(参见安装纸型找出需要加固的各点)

(2). 吊装空调主体

第7页

中铁16局环境艺术研究院格力中央空调工程 1 初步安装室内机组

把吊架座附在吊装螺杆上,务必在吊架座的上下两头分别使用螺母和垫圈,使吊架座固定牢靠。使用垫圈定位板可以防止垫圈脱落。 2 使用安装用纸板

a. 关于天花板开口的尺寸,请参阅安装用纸板。 b. 天花板开口的中心在安装用纸板上有标志。

c. 用螺钉(3只)把安装用纸板装在机组上,并用螺钉固定管道出口处的排水槽的角。 3 把机组调整到正确的安装位置。 4 检查机组是否水平。

室内机组配有内置式排水泵和浮子开关,用水准器逐个检查机组的4个角是否水平。(若机组向凝结水流的相反方向发生倾斜,浮子开关可能出现故障,造成滴水。) 5 拆除用以防止垫圈脱落的垫圈定位板,拧紧上边的螺母。 6 拆除安装用纸板。 螺母(现场提供)垫圈(附件)插入吊架座拧紧(双螺母)[把吊架座固定牢靠]垫圈定位板(附件)[把垫圈固定牢靠]管道出口的一角的螺钉固定在排水槽的角部天花板开口的中心安装用纸板水准器聚乙烯管螺钉(附件)[固定安装用纸板]螺钉(附件) 警 告:请拧紧螺母和螺栓,防止空调掉落 (3). 面板的安装

1. 按下图所示,将面板上的导风板电机的位置对正室内机的管口位置上 2. 安装面板

① 暂时将面板安装在室内机上。安装时把挂扣挂在面板上的导风板电机的相反位置上

第8页

中铁16局环境艺术研究院格力中央空调工程 的室内机的挂钩上。(两个位置)

② 暂时将其余的2个挂扣挂在主体挂钩上。(注意勿将导风电机的导线卷入封闭材料内)

③ 将4个位于挂扣下的六角螺丝拧入大约15毫米。(面板会上升) ④ 将面板转向箭头所指示方向进行调整,以便调节板与天花板接合良好。 ⑤ 拧紧螺丝直至位于面板和室内机之间的封闭材料的厚度减少到5~8毫米。

①挂 扣挂 钩②管口位置②导风板电动机③④室内机天花板.封闭材料5毫米至8毫米出气口⑤装饰面板

注意事项

1. 不适当的螺丝松紧度会导致下图所示的故障。

漏 气天花板漏气水珠凝结,水珠滴落

2.拧紧螺丝后,如果天花板和装饰面板之间依然有缝口,重新调整室内机的高度。(参照下图)

第9页

中铁16局环境艺术研究院格力中央空调工程

如果室内机的升降水平和排水管道等不受影响,可以通过面板角上的孔洞调整室内机的高度。不允许有缝口

面板装好后,要确保机组与面板之间没有间隙。 3. 装饰面板的线路(参照下图)

☆ 连接两处装在面板上的导风电机导线的2个接头。

主体处面板处主体处面板处(3)制冷剂连接管的安装

特别注意:

★ 在运输、贮存和施工现场,铜管两端用塑料封帽将管口封住,焊接铜管前必须进行清洁(用酒精在管内侧进行拖洗),保证铜管内无灰尘、无水份。 ★ 焊接铜管时必须充氮焊接,氮气气压0.05~0.03Mpa。

★ 安装多套多联机组时,必须对制冷剂管路进行标识,避免机组之间管路混淆。 (4)制冷剂连接管的安装 焊接作业基本流程:

第10页

格力中央空调施工组织设计

中铁16局环境艺术研究院格力中央空调工程团队精神的“空调工程项目经理部”。5.2.2各专业必须选用具备相应资质的施工队伍,择优选用。5.2.3根据工程施工进度,编制劳动力需用计划,进场工人必须证件齐全。5.3施工材料、机械准备:5.3.1各专业按分项工程,提出经预算部门审批的施工预算
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
62krv374z02xc786bdkp
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享