4 盘柜安装 5 电缆敷设 6 回路查线、校线 7 电缆孔洞防火封堵 2 5 1 1 三、施工流程及工艺

3.1施工作业流程及步骤

3.1.1第一步:熟悉新设备安装尺寸图纸以及设备说明书。 3.1.2第二步:完成柜体安装

通过叉车或吊车等工具将机柜与底座搬至装置安装位置后,通过微调把底座移到设计位置,使用M12膨胀螺丝将底座四角固定在地面,不准许有倾斜角度。

将机柜竖直平放在底座上方,打开机柜内门,对机柜地板4个M12螺丝与底座上方4个M12螺丝孔进行校准。然后穿入M12螺丝进行紧固。如图:

图1、 底座正视图

图2、 底座俯视图

图3、 柜体正视图

3.1.3第三步:完成直流母线室到高低压穿越装置及变频柜到高低压穿越装置联络电缆。

1.二楼配电室至四楼给煤机平台

从二楼配电室引4出根2*6㎜2电缆各两根分别去5#.6#炉四楼平台给煤机变频柜高低压穿越装置,每根电缆供三面装置电源。

电缆敷设三四楼夹层平台处采用地面开槽埋设镀锌管连接平台电缆桥架或者水钻向下开孔穿镀锌管连接楼下电缆桥架敷设至二楼配电室。

5#炉 6#炉 四楼给煤机平台 四楼给煤机平台 4*6㎜2 二楼直流母线室

2.高低压穿越装置至变频柜电缆

装置安装固定后敷设5根联络电缆。通过金属软管从柜子底部穿入,做好标识。

高低压穿越装置 给煤机变频柜

4*4㎜ 2*4㎜ 2*1.5㎜

2根 2根 1根

3.2施工工艺

3.2.1 基础检查

1、.对盘柜基础进行核对尺寸,检查基础槽钢开孔距是否正确,高压及控制电缆的孔洞是否对应盘、柜的排列布置。

.2.、清除基础槽钢面上的灰砂,完成槽钢的接地工作,测量基础槽钢的水平度和不直度,找出最高点,并标注高差。 3.2.2 设备搬运

1.、盘柜的搬运应设专人指挥,配备足够的施工人员,以保证人身和设备安全。

2、.一般情况,设备的搬运、移动采用推车进行。搬运时,用吊车将开关柜吊到推车上,然后一人拉推车的把手,3人合力推柜体,1人专门负责观察推车行走的路线,防止推车的轮子掉到孔洞里及防止柜体倾覆。

3.、盘柜搬运时应按图纸将盘柜按顺序摆放,以方便下一步盘柜的就位安装。

4.、盘屏柜开箱时应使用起钉器,先起钉子,后撬开箱板。如使用撬棍,不得以盘柜面为支点,并严禁将撬棍伸入木箱内乱撬。

5、在搬运时,盘、柜的门应关闭并锁上,精密的仪器或较贵重的元件可从盘、台上拆下,单独搬运。

6、盘柜搬运时应按图纸将盘柜按顺序摆放,以方便下一步盘柜的就位安装。

3.5 盘柜安装

1、盘柜的就位时应小心谨慎,以防损坏盘面上的电气元件及漆层,进入主控室应根据安装位置逐一移到基础型钢上并作好临时固定,以防倾倒。

2 、对屏柜必须进行精密的调整,为其找平、找正。调整工作可以首先从靠原有保护屏一头开始,先精确调整好第一块,再以第一块为标准调整以后各块。一般用增加铁垫片的厚度进行调整,但铁垫片不能超过三块。两相邻屏间无明显的空隙,使该盘柜成一列做到横平竖直,屏面整齐。

3、盘柜垂直度、水平度、屏面不平度及屏间的接缝的允许偏差如表3-1。 表3-1 盘柜安装允许偏差

项 目 垂直度 允 许 偏 差 每米小于1.5mm 相临两屏顶部小于2mm 成列屏顶水平偏差 屏面偏差 部小于5 mm 相临两屏边小于1mm 成列屏面小于5mm 屏间接缝 小于2mm 四、施工质量保证措施

4.1盘柜基础制做安装

a基础型钢施工前应先校平直并核对基础埋件的位置是否正确。

b用水平仪测量基础埋件标高及最终地面标高线(最高点),以最终地面标高线为基准安装基础型钢(测量好盘柜基础与墙面的距离,要保证两列盘的平行,为以后母线桥的安装创造便利条件)。低压盘柜基础型钢顶部宜高出地面标高10MM,高压盘柜基础型钢与地面平齐,不平处用钢板或角铁头垫平与埋件焊牢。

c基础型钢安装的允许偏差如下

不直度<1㎜/m 水平度<1㎜/m 全长<5㎜ 位置误差及不平行度<5㎜

d基础型钢两端用50*5扁钢与接地母线可靠焊接,每列盘柜基础接地点大于或等于两点,与接地母线搭接处至少应有三个边焊接,焊接后刷防腐漆。

4.2控制盘柜的运输与安装

a盘柜的吊装、运输一般采用汽车和吊车相配合的方式进行。吊装时吊索强度要足够,不得倾斜吊装,严禁将吊索抱在侧面或几个包装箱一起吊;盘柜运输屋外采用平板汽车,运输时要求开关柜在车上平稳、牢固,防止开关柜倾斜碰撞和滑出车外;屋内采用平板液压推车或滚杠搬运屏柜。搬运的过程中,用推车及钢管滚移到位,不可将屏柜倒立或横放,所有设备一律运至配电室方可开箱。

b开箱检查:按设计图纸检查到货情况,包括屏柜内一次设备型号及各零配件,检查设备的外观质量,并且有合格证,设备铭牌清晰,反复核对屏柜型号是否符合设计。检查柜内所装设备元件应齐全完好,安装位置正确,固定牢固。检查柜体推拉应灵活轻便,无卡阻碰撞现象。

#5、6炉给煤机变频器低电压穿越电源装置施工方案 