(4)暗敷线管弯曲半径不宜小于外径的6倍,当埋设于地下或混凝土内是其弯曲半径不宜小于管外径的10倍,当线管总长超过15m时,采用线盒连接。
(5)塑料PVC管采用PVC粘接剂接口,配管时,应将管材承 插口试插一次,在其表面画出标记,在插接完毕后,应将挤出的胶粘 剂用棉纱或干布擦拭干净,冬季施工时,固化时间适当延长。
(6)保护管穿过建筑物伸缩逢时应加伸缩盒,伸缩盒用δ=2mm的钢板制成,盒的两端用10mm的圆钢连接作为接地保护。
7、配电箱、柜的安装:
(1)配电箱不论采用明装还是暗装还是嵌入墙内的安装,配电箱的设置根据设计图纸及会审记录要求确定。
(2)一管一孔顺直进入箱内,露出箱体长度应小于15mm,用锁紧螺母固定管口,管子露出锁紧螺母的螺纹以2~4扣为宜。 (3)挂在墙上或嵌入墙面安装的配电箱的安装高度根据设计所定,但为保证每个墙的水平高度一致,可用液体连通塑料白管量出准确的水平基准线,安装并固定各配电箱。
(4)在盘面上电器控制回路的下方要设好标志牌,表明所控制的回路及名称编号,盘前、盘后的配线应绑扎成束,排列整齐,美观、安全可靠,采用线卡固定。
(5)低压配电柜的基础槽钢安装前必须调直,其固定好后,全长不得大于5‰,前后基础型钢应位于同一平面,柜与柜的排列要整齐、平直,柜侧面紧靠无间隙(柜面连接缝允许偏差在1mm以内),
柜体应垂直(垂直误差不大于1.5‰),柜体与基础型钢均应可靠接地。
8、电缆及导线的施放和敷设:
(1)电缆的弯曲半径不得小于电缆外径的10倍,在施放前应对电缆进行详细的检查,规格、型号、截面、电压等级均应符合设计要求,外观应无扭曲、损坏及漏电现象,对1KV以下的电缆,用1KV摇表测线间及对地的绝缘电阻应不低于10兆欧。
(2)准备施放电缆前,应事先将电缆排列好,画出排列图表,以免防止届时排列交叉,不整齐,在该电缆桥架敷设时,应单层敷设,敷设一根,整理一根垂直敷设的电缆每隔1.5m处加以固定,水平敷设的电缆在电缆的首尾两端转换及每隔6m处进行固定。
(3)电缆桥架内的电缆在首端、尾端转弯及每隔50m处,设有编号、型号及起止点等标志并清晰齐全,挂装整齐无遗漏。 (4)电缆的保护管口制成喇叭口,要光滑、无毛刺,固定牢靠,防腐良好电缆在弯曲处无弯扁现象,无明显的褶皱和不平,尤其在穿墙时放一层电缆就垫一层60mm的泡沫棉毡,同时用泡沫石棉毡保护起来,在防火墙二侧1m以内对塑料橡胶电缆直接涂设氨基膨胀防火涂料3~5次达到厚度0.1m。
(5)电缆井敷设电缆时,借助卷扬机由下往上进行电缆敷设,电缆置于地面一层,每层均有专人负责,通过对讲机联络及时解决问题。
(6)在布线前,保护管口应先装上护套或管螺帽,以免穿线时
损伤导线绝缘层,并及时清除保护管内的积水几杂物,导线在管内的总面积不得超过管内面积的40%。
(7)不同回路,不同电压等级和交流与直流的导线不得穿入同一管内,同一交流回路的导线必须穿于一根管之内,导线在管内严禁接头和扭接,对每一回路均应测量绝缘电阻并填写好《电气设备绝缘检查记录》作为竣工资料保存,以备查用。
(8)电缆和电线敷设完毕后,电气施工主管会同业主进行验收,质量必须符合《电气装置安装工程电缆、线路施工及验收规范》—GB50168-92要求。并按《质量记录控制程序》记录存档。
9、照明灯具的安装(含插座、开关):
(1)灯具的施工条件,必须在下列情况满足下方可施工: ①灯具的样品、安装和支承方法的施工图等已经甲方业主、监理审批认可;
②建筑物内顶棚、墙面等的抹灰及表面装饰工程已完成,并结束场地清理工作,房间内的照明器具宜在可以关锁的情况下;
③对灯有妨碍的模板、脚手架应撤除;
④成排或对称及组成几何图形的灯具安前应进行测线、划线。 (2)插座开关的盖板紧贴墙面,四周无缝隙,灯具及控制开关工作正常,器具表面清洁,灯具内外干净、明亮。
(3)导线和灯具、插座开关连接牢固、紧密,不伤芯线,在器具内有适当余量,而对插座(单相插座)右极接相线,左极接零线,对于单相三孔三相四孔插座的接地(接零)线接正上方,插座接地(接
零)线单独敷设,不与工作零线混同。
(4)在建筑物吊顶内安装灯具应配合建筑吊顶施工交叉进行,根据建筑吊顶装修图核实具体尺寸,和分格中心,定出灯位,不准吊钩,施工过程中,加强图纸会审,密切配合施工、吊顶内的灯具专用金属软管连接,每支长度不超过2m。
10、防雷接地装置的安装:
(1)天面防雷安装避雷带并在转角处设避雷短针,利用建筑物柱中钢筋做引下线,基础网做接地极;防雷接地,保护接地,共同一套接地系统,接地电阻不大于1欧姆,所有接地须根据严格的电器测试,确保所有的接地管线与金属结构、基础可靠连通。
(2)在工程接地系统中,所有外露的接地点、测试点应涂红色油漆,并加挂薄铁皮制成的标示牌写明用途。
(3)开关柜、配电箱、变压器因绝缘破损而可能带电的金属外壳电器应以专用接地线(PE)线支架可靠连接,PE线应与接地装置连通并作好重复接地。
(4)在首层离地面1.8m高处设置电阻测试点,用M12螺栓与引下线焊接,外露批挡面三公分。
(5)所有连接口各处必须做到连接成良好的电气通路,所有焊接的搭接长度要大于6倍钢筋且双面施焊。
11、火灾自动报警系统及联动探测系统: (1)火灾探测器的安装位置:
①距墙壁、梁边的水平距离不应小于0.5m;
②探测器周围0.5m内不应当有遮挡物;
③探测器至送风口边的水平距离不应小于1.5m,至多孔透风顶棚;
④孔口的水平距离不应小于0.5m;
⑤在高度小于3m的内走道顶棚上装置探测器时,居中布置; ⑥感温探测器的安装间距不应超过1.5m,距端墙的距离不应大于探测器安装间距的一半;
⑦探测器水平安装必须倾斜时,其倾斜角不应大于45度; ⑧探测器的底座桩应固定牢靠,其导线连接必须可靠; ⑨探测器在即将调试时,方可安装,在安装前应妥善保管,并应采取防尘、防潮、防腐蚀措施。
(2)手动火灾报警按钮应安装在距地面高度1.5m处,牢固可靠,有明显标志;
(3)火灾报警控制器:
①在落地安装时,其底宜高出地坪0.1~0.2m,引入控制器的电缆或电线排列应整齐,电缆芯线和所配导线的端部均应标明编号,并与图纸一致;
②每个接线端,接线不得超过2根;
③控制器的主电源引入线,应直接与主电源连接,严禁使用电源插头;
(4)消防控制设备在安装前,应进行功能检查,消防控制设备的外接导线,当采用金属软管时,其长度不宜大于2m,且应采用管