电气安装施工方案
一、电气安装工程概况
本工程的电气安装工程主要包括:动力配电系统;照明配电系统;消防自动报警及控制系统。
1、动力配电系统:
配电线路低压电力电缆选用YJV型阻燃交联聚氯乙烯绝缘及护套电力电缆;支线选用BVV型阻燃绝缘铜导线;消防用电设备的电力和控制电缆选用耐火型电缆。
2、照明配电系统:
照明配电系统采用三相五线式配电,室内照明根据使用场所不同选用吸顶灯、荧光灯等。
3、消防自动报警及控制系统:
本工程为重要公共设施,设有消火栓及自动喷淋系统,所以相应设置有火灾自动报警及联动控制系统。 二、施工顺序及主要的施工方法
1、照明电气系统安装程序图
开工准备 暗敷电线管配合土建预埋 配电箱柜安装 明敷电缆线管安装 管槽安装 埋墙配电箱线盒安装 管槽敷设电线电缆 灯具开关插座安装接线 空调风柜插座接线 配电箱柜检查接线 电路调试及试照 交工验收
2、动力配电系统安装程序:
电缆桥架及附件安装 电线(电缆)敷设 电缆头制作安装 电线管槽安装 开工准备
连动试车 回路调试及单机试车 配电箱柜检查接线试动作 母线及附件安装 开关箱安装 开关箱与配电箱线路连接 配电箱柜基础安装 配电箱柜安装调正 电缆保护管安装 配电箱柜受电 单系统调试 动力配电系统交工验收 3、弱电工程安装程序 开工准备 接线盒安装 线盒开孔整理 支架制作 预埋支架 基础型钢制安 管线敷设 管内穿线 交工资料整理验收 系统联动调试 系统单体调试 校接线 电缆导线敷设 弱电桥架安装 控制箱安装 监控设备安装 5、托架、电缆桥架、金属线槽的安装:
(1)电气施工主管必须熟悉电缆桥架、金属线槽及托盘、托架的布置图技术要求和有关规范、规程了解起走向和施工工艺,然后按《技术交底制度》对施工班组进行技术交底,并提出材料计划,由有关部门按《采购控制程序》进行采购,到工地后材料按《进货验收和试验控制程序》、《不合格品控制程序》进行验收,核对起规格、数量、说明书和合格证,进行记录并入库标识。
(2)电缆桥架、金属线槽、托架、托盘的位置要正确,间距均匀,排列整齐,横平竖直,连接可靠,固定牢固,油漆完整,色泽均匀,在转弯处能托住电缆平滑均匀的过渡,托架加盖部分盖板齐全,水平段固定间距为2米,桥架弯道弯曲半径不大于300毫米时,在距
弯曲段和直线段结合处400毫米的直线段设置一个吊架,当弯曲半径大于300毫米时,在弯道中间增设一个支吊架。
(3)电缆桥架在进剪力墙时,在预留孔洞处用L50×50×5的角钢制成固定框,同时将固定框焊在护边角钢上,电气竖井内电缆桥架在穿过楼板出或墙壁处,用放火隔板,防火堵料作好密封隔离,尤其电缆桥架敷设前,应防止电缆排列不整齐。
(4)金属线槽内外均须镀锌,下料时采用机械法,不允许气割下料,所有非导电部分的铁构件均以相互连接(含桥架)使之线槽本身有良好的电气连续性,并作好整体接地,接地直线连接紧密、牢固, 接地线截面选用正确,线路走向合理,须防锈的部分涂漆均匀无遗漏。
(5)安装固定支架、吊架采用角钢,支、吊架间距在直线段不超过3米。
6、电线、电缆保护管的敷设要求:
(1)保护管分为明设和暗敷两种基本方式,明设保护管的施工程序见下图:
支、吊架制作 定位 箱、盒支吊架安装 管子敷设 (2)明配管的管与管、管与盒(箱)的连接最好采用丝扣连接,在接头两端设置跨接线,应使用专用的跨接线卡固定跨接线芯不小于2.5mm2。
(3)吊顶内明管敷设,应和土建、装修紧密配合,在管子敷设前,先在顶棚或地面上进行定位弹线,对于多根明管或较粗的明管采用吊支架安装,吊支架下料和钻孔采用机械法,严禁气割下料。