(2)计划工期:2018年08月25日06时00分--2018年08月25日19时00分

2、施工组织

2.1施工准备

我公司本着确保安全、环保、高效拆除的思想,经专业人员实地考察反复研究相关数据、多次开会研究讨论,并通过泰籍工程师的技术交流,认为该工程应采用机械作业、人员配合方式进行拆除。 提前编写有正对性的施工方案,需获得业主的批准且施工过程中需在业主的监护下方能施工作业。

2.2 资源配置

2.2.1 方案实施组织机构及劳动力计划

构架拆除组织机构图

项目经理:刘立新 项目副经理:陈峰 项目总工:郭炜 工作负责人:郭炜 质检员:付细强 安全员:王斌 倒运负责:曾跃能 拆除负责:温林坤 吊装指挥:李灵芳 应急处理:李灵华 材料员:刘方政 后勤保障:刘金海

劳动力计划表 表1

序号 1 2 3 4 5 工种 工作负责人 总工 安全员 吊车司机 吊车指挥 合 计

2.2.2 拆除流程及各项构件相关参数分析(自重、构件连接方式)

人数 1 1 1 1 1 序号 6 7 8 9 10 工种 技工 揽风绳固定 高空人员 普工 15 人数 2 4 2 2

安全技术交底 ※ 施工流程: 拆除金具瓷瓶 拆除35kV母线 拆除准备 安措布置 拆除35kV母线 拆除7.3米A杆

场地清理 工作结束

以上已改

CAD里面有画的图

各项构件相关参数表

构件编号 名称 拆除点 拆除点连 接方式 拆除 方式 单榀体积(M3) (长*宽*高) 自重T (体积*2.4系数)

? ? ? 地线柱 横梁 A型构架 a b c 焊接 钢筋混凝土连接 钢筋混凝土连接 切割机 切割 风镐 破除 风镐 破除 0.45 3.15 6.72 1.08t 7.56t 16.13t 注:各构件的体积计算中(长*宽*高)尺寸选择皆有略微放大,自重运算所乘系数(2.4)为保险系数,以确保所得参数安全有效。

2.2.2 机具配备、材料供应

6.2.1吊装汽车吊选择

根据现场实际情况,经过技术人员科学测算,本次吊装最大重量单榀A型杆:约16.5吨;吊装最大高度:15米,吊车作业半径在7~10m,主臂伸至中长,吊装标高在18~20m范围(对应起重臂长度20.5~22.5m),吊车所受最重荷载约16.5吨。综合各项参数得出需采用80T吊车。

6.2.2吊带、钢丝绳、卸扣、地锚选择