纤维布→涂刷第二遍环氧树脂→粘贴第二层玻璃纤维布→涂刷第三遍环氧树脂→粘第三层玻璃纤维布→干燥后→涂刷环氧沥青面漆一遍EmxvxOtOco (3)砼杆、基础水泥面防腐施工工艺:表面清理→如有破损部位进行修复→刷外墙乳胶漆两遍。

2.表面处理技术要求

用角向、钢丝刷、砂布等非常彻底地清除设备、金属构件表面的锈层、锈斑、旧漆膜、锈瘤和风化的铁皮,处理后的表面应露出金属光泽达St3级标准的要求。完全除去金属表面上的油脂、氧化皮、锈蚀产物等一切杂物,残存的锈斑、氧化皮等引起轻微变色的面积在100mm×100mm上不得超过5%,使表面无油脂、污垢、氧化皮、铁锈、灰尘、水分、焊渣、毛刺等。再将整个构件表面全面擦拭一遍,擦去灰尘、锈尘、油污和脏垢,清理干净。SixE2yXPq5 表面处理清洁合格干燥后,经甲方质检检查合格签字后尽快(宜在4小时内)用红丹防锈漆从上至下涂刷设备、金属构件表面。施工环境湿度不得大于85%。注意不能漏涂。刷涂时,层间应纵横交错,涂层要均匀平整,不得有漏涂、流挂、杂质、裂纹、起皮、鼓泡、皱缩、凸凹等现象。各类漆要按材料厂家的使用说明书规定的粘度进行调制,不得随意增减配比。6ewMyirQFL 3.油漆防腐施工要求 3.1施工技术要求

3.1.1涂刷油漆使用的刷子应为鬃刷,使用新刷子时,应先将其在某物体平面上多次搓揉,然后用手反复拍打,将易脱落的鬃毛预先清除掉。kavU42VRUs 3.1.2使用时仅将刷毛长的1/3端浸入油漆桶内,不能将全部毛刷浸入油漆中,而且浸料后的刷子应在料桶上刮去多余的油漆,然后按顺序涂装。y6v3ALoS89 3.1.2喷涂油漆适用于设备、大型钢结构以及大面积的金属表面,喷涂油漆时必须做好周围设备、构建及基础的保护。M2ub6vSTnP 3.1.4刷涂顺序:必须先上后下,先左后右,先内后外,先次后主地分段进行涂刷。垂直方向最后一道应自上而下,水平方向最后一道应以光线照射的方向涂刷,以帮助漆膜流干。0YujCfmUCw 3.1.5涂层的第一道漆膜干后,方可进行下道涂层施工,所有涂层不得漏涂,涂层表面应光滑平整,颜色一致无针孔、气泡、流挂、剥落、粉化和破损等缺陷。

eUts8ZQVRd 3.1.6面漆涂刷颜色必须符合设计要求,施工前应配置涂料颜色样板,色泽和涂料必须符合要求。

五)防腐油漆涂装施工及验收标准 1. 红丹防锈漆、中间漆的涂刷 1.1材料的有关技术指标及用途

1.1.1组成:红丹防锈漆具有较强的耐腐蚀性,常作金属面刷油底漆使用。 1.1.2特性:具有优异的防腐性能和良好的耐热性、干燥快。附着力强,耐冲刷、耐磨性优良。耐酸碱、耐油性、耐水性和耐溶剂性好,耐盐水性及化工大气性优良。sQsAEJkW5T 1.1.3技术指标

表1底漆的主要技术要求

序号 1 2 3 4 项目 漆膜外观 硬度(摆杆) 粘度(涂4杯,25℃)S 细度 (μm) 干燥时间 (25℃) 表干(h) 技术要求 漆膜平整 ≥0.4 ≥35 ≤70 ≤2 ≤24 试验标准 GB/T 1729-1993 GB/T 1730-1993 GB/T 1723-1993 GB/T 1724-1979 GB/T 1728-1979 (89)乙法 GB/T 1728-1979 5