一、工程概况? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 二、施工依据? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 三、施工流程? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2 四、钢结构吊 装 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2 五、施工安全保证措施? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 7 六、施工安全应急救援 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 10

一、工程概况

1) 本工程金沙洲商业楼 1 幢( 自编号 B 馆)工程位于广州市政白云区金沙洲 B3715-C01.C06地块,属于框架结构,本工程为多层综合商业楼,建筑平面呈长方形。

总建筑面积 41199.9m2,其中地下部分 9176.1m2地上部分 32023.8m2.总高度 23.95m2, 地下一层,地上主楼 5 层。地下 1 层层高 6.0m 首、二层层高为 4.8m,三至五层层高 均为 4.7m,在 9~12轴/G~K轴区域为采光中庭,采光顶标高 25.800 米, 本工程由北京世纪中天国际建筑设计有限公司设计,勘察单位为建材广州地质工程勘察 院,施工单位为汕头市建安(集团)公司,监理单位为四川国正建设管理有限公司。建筑结 构为现浇钢筋混凝土框架结构,采光中庭为钢框架屋架,钢化夹层中空玻璃屋面。建筑设计 使用年限为 50 年,采光顶结构设计使用年限 25 年,抗震设防烈度为 7 度,建筑工程类别 为 B类,基本风压 0.55KN/m,风压高度变化系数按地面粗糙度 2 类取值,屋面中庭钢结构 总面积约 290 平方米。

2)本地区 50 年一遇的基本风压值为 0.50KN/m , 地面粗糙度为 B类。

本钢框架屋架最大的跨度 15.35 米,钢框架起建高度由建筑结构高度 23.7 米起建。钢 框架建筑标高最高高度为 25.8 米。屋面为双坡走水,坡度 5%。本钢结框架屋架主结构采用 Q345BH450*200*9*14型钢,屋面玻璃骨架采用□形的 Q345B140*80*5矩形方通型钢。屋面 为:8+1.52PVB+8钢化夹层中空玻璃 .

二、施工依据:

1. 《钢结构工程施工质量验收规范》 2. 《建筑钢结构焊接规程 》 3.

《建筑工程安全生产管理条例》

4. 《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》 5. 《建筑机械使用安全技术规程》 6. 《建筑施工安全检查标准 》

7. 北京世纪中天国际建筑设计有限公司的施工图纸。 8. 广东省有关技术、质量、安全、条例、规定、标准。 9. 《玻璃幕墙工程技术规范 ) (JGJ102-2003)

10. 建筑装饰装修工程质量施工及验收规定 )(GB50210-2001) 11. 《玻璃幕墙工程质量检验标准 ) (JGJ139- 2001) 12. 《金属与石树幕墙工程技术规范》 (JGJ133-2001) 13. 《建筑幕墙》 (GB/T21086- 2007 )

1

14. 《光顺与全属屋面技术规程》 (JGJ 255-2012)

三、 施工安装流程

构件预埋

二次准备 检查吊装设备工具的数量及完好情况

现场分类检查 构件堆场、装卸、分类、检查、配合

钢梁拼装及吊装 校正记录

同步安装

单元或整体校正

螺栓终终拧

部分檩条作为临时

固定

檩条、支撑安装

校正记录

屋面板系统安装

围护墙板

天沟及收边安装

收 尾

清扫现场

四、 钢梁及型钢吊装 4.1

吊装准备工作

1)钢结构安装前 对于柱 或者预埋件, 进行复核,取得基 础和预埋件验 收的合

格资料。

2)检查材料进场(车载总重约 40 吨)及吊车( 25 吨汽车吊)进场的道路情况,在道

2

路满足要求的前提下再安排材料发运及吊车进场。

3)进场前队准备进场的吊车做一次检查,在各项检测及车况合格的前提下再安排吊车 进场。

4)吊装前对吊装人员做一个全面的安全教育及交底,落实各项安全措施的准备。 15.

吊装分析

吊装之执行条件

吊装中需要执行的原则条件:

当气象条件不适合钢构安装吊装要求时(如下雨或风力超过四级)应停止吊装,不得为

4.2

满足进度而强行吊装,严格执行“十不吊”的规定。

4.3

吊装分析

根据本工程施工工期短、工作量大,钢结构连接形式要求高等施工特点,故采用现场组

装的施工方法,从而满足施工要求。 1. 起重量

根据工地情况,采用汽车吊吊装。本工程最大屋面梁为

H450*200*9*14 型钢,单件长为

0.7 吨计算。

9m,重量接近 0.67 吨,为本工程最大起重构件,下面计算时按照 2. 吊机的选用

吊装载荷 Q1

组装钢梁重: Q=0.7t 不均匀系数: K1=1.1 动载系数: K2=1.05 风载系数: K3=1.3 基本风压: W0=17.5Kg/m S:迎风面积 2 S钢梁=0.65× 7.125=4.63m

结构风载: W1= K3× W0× S

钢梁

=1.3 × 17.5 × 7.125=162 Kg =0.0.162t

计算载荷: Q计=Q K1 K2+W1

=0.7

吊钩重:q1=0.25t

3

× 1.1 × 1.05+0.162=0.97t

采光顶施工方案