DCS系统检修规程

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

DCS系统检修规程

目 录

1.0 概述

2.0 风险分析和注意事项 3.0 先决条件

4.0 工具、仪器、仪表、备件和材料 5.0 系统软件及应用软件备份

6.0 DCS控制系统工作站、大屏幕及相关设备卫生清扫 7.0 接地系统检查 8.0 控制系统通讯检查

9.0 系统SOE、报警功能检查 10.0 工作站、历史数据功能检查 11.0 打印机检查 12.0 控制器检查

13.0 卡件、继电器检查 14.0 卡件可维护性试验 15.0 逻辑修改

本规程适用于我厂一期DCS系统的检修。我厂一期DCS系统为ECS-100系统.浙大中控公司推出具多任务、数据采集、潜在控制能力和开放式网络设计,是工业中较为可靠、能是实时响应的监控系统。ECS-100系统利用对一个当前最新的分布式、全局型、的重要的相关数据库做一次瞬态和透明的访问来完成对回路的控制,全局分布式数据库将功能分散到多个可并行运行的独立站点,而非集中到一个中央处理器上,可集中在指定的功能上不断运行,不因其他事件的干扰而影响系统性能 2.0 风险分析和注意事项

核对检修设备名称,确认设备与工作票内容相符合,确认隔离措施已经执行。 注意交叉作业,必要时设置安全标志或围栏。工作现场周围无防碍工作安全事项、铺好胶皮或塑料布。

检修工器具应经检验合格后并在有效期范围内方可使用。

工作中防止电源回路接地,拆线前必要时停电,拆除的接线及时包扎好。 检修人员精神状态良好,禁止酒后作业,疲劳作业,严守工业安全规程。 工作成员在开始工作前应认真做好安全分析。明白相应的安全措施,对工作内容、工作边界清楚,对工作的质量标准了解清楚、全面。

设备在拆解线过程中注意做好记录,电缆端部加强防护,防止意外的损坏引起的绝缘降低。

回路绝缘测试时可能会烧坏卡件,选择合适电压等级的摇表,断开与卡件的连接.

插拔卡件时烧坏卡件,卡件插拔时要戴防静电手镯。

3.0 先决条件

3.0 机组和系统状况

3.1.1机组停运或已办理《控制系统安全措施票》。 3.1.2已办理工作票,采取相应的安全措施。 3.0 现场条件

3.2.1现场照明充足,通风良好。

3.2.2现场无影响安全工作的其他因素。

4.0 工具、仪器、仪表、备件和材料 4.0 工具:

5.0 系统软件及应用软件备份

? 备份目录D:\\备份 ? 备份程序C: \\

? 填写软件备份记录表格

6.0 DCS控制系统工作站、大屏幕及相关设备卫生清扫

? 各工作站停电,停电前应先执行关机程序,停电时先停外围,再

停主机,将要检修的工作站关闭。 ? 断开工作站电源开关并挂“禁止合闸,有人工作”的标示牌。拆

回开关,注意管口与接线的包扎。(拆前注意验电)。 将主机电源插头、主机到CRT、主机到网络、主机到键盘等接头拔下,做好标记, 整体固定。

? 齐固定好, 注意插座应整洁无损。

? 拧松主机箱后部固定螺丝,由后部将主机盖轻轻掀起(收集好螺

丝)。 ? 戴好防静电手镯。

? 用毛刷将机箱及机箱内卡件轻轻清理干净。

? 复装卡件,将主机装回原来位置,将各连接插头顺次插好紧固。 ? 用干净布沾少许电脑清洗液擦拭屏幕. ? 各工作站送电,送电时先送外围,再送主机。

? 检查DCS系统所挂设备正常,网络通讯正常, 无异常报警发出 ? 检查各CRT及大屏幕显示正常。 控制机柜卫生清扫

? 会同运行人员一同确认无运行设备;停电前先确认系统软件备份

已完成。 ? 停UPS柜内总电源。

? 停UPS和UPS柜的电源开关,在所停的电源开关上悬挂“禁止合

闸,有人工作”标志牌 ? 准备好放卡件的架子,并编号

? 接触卡件(包括电源中心部分)戴好防静电手镯

? 清扫卡件。用毛刷、吸耳球清扫,或用专用卡件清洗机,应严格

按照卡件清洗机的操作规程进行操作. ? 清扫机柜。使用吸尘器清扫,吸尘器不能直接接触卡件、底板等;

(因吸尘器静电很严重,一定要注意)前、后为卡件清扫. ? 清扫电源.

? 卡件复装。卡件复装前,应通过质量验收.

? 复装卡件时,首先对应所做的记录进行核对,有无差错. ? 复装时,核对编号、槽号、插头号;取放卡件时,一定要轻拿轻

放。(注意架子空间,不能碰撞). ? 插卡件时,若插不动不能强插,应拔出对准再插. ? 先送UPS;再送柜内总电源;检查UPS各功能是否正常. 7.0 接地系统检查

? 各控制柜接地线检查,压接牢固,腐蚀、破损。 ? 各控制柜接地电阻测量,电阻值小于0.5Ω。 ? 内系统各接地方式检查,方式正确。 ? 填写响应的记录表格。 8.0 控制系统通讯检查

? 检查网线接头连接牢固,标志正确、清晰。 ? 检查通讯状态正常,通信卡件状态正常。

? 与运行人员联系好,系统无设备运行。(确认是否处于可检修状况下) ? 与运行人员联系好,系统无设备调试进行。

? 在操作站系统状态监视画面中检查各控制器无报警信号发出。 ? 在操作站系统状态监视画面中检查各工作站无报警信号发出。 ? 依次停掉各机笼的电源。

? 相应的设备应发出报警。系统应有异常情况出现。 ? 送电后通讯应恢复正常。 9.0 系统站点、报警功能检查

? 各站点功能试验正常。

? 事件动作显示次序正确。 ? 打印功能正常。

? 系统报警功能检查,报警、复位功能正常,事件动作显示顺序正

确。 ? 报警历史功能正常,报警查询功能正常。 10.0 工作站、历史数据功能检查

? 各工作站检查,状态正常。 ? 各工作站硬盘空间、清理。

? 各工作站键盘、鼠标检查,功能正常,各连接线牢固。 ? 各CRT检查,数据刷新时间不大于1秒。 ? 各历史库历史数据调用正常。

? 历史数据保存时间、数据更新死区满足使用要求。 ? 数据采样周期满足使用要求。 11.0 打印机检查

? 打印机卫生清扫,工作状态正常。 ? 各连接线检查,连接牢固。

? 打印效果正常,墨盒、色带无异常现象。

12.0 控制器检查

? 各控制器检查,负载正常

? 冗余双控制器切换试验,功能正常,无异常报警 ? 与运行人员联系好,系统无设备运行。 ? 与运行人员联系好,系统无设备调试进行

? 在操作站系统状态监视画面中检查各控制器无报警信号发出。 ? 停掉#1/2控制器的主控控制器(如#1控制器)的电源,备用控

制器(如#2控制器)应自动变为主控。 ? 该切换过程应为无扰切换,系统应无异常发出,否则应查找原

因,消除后继续试验 ? 依次对#1/控制器--#12控制器按以上步骤进行试验。 ? 填写表格 13.0 卡件、继电器检查

? 各卡件检查,状态指示灯显示正常、连接、插牢固、无异常报

警。

? 继电器检查,安装牢固,卫生清扫。

? 继电器校验,动作电压在规定范围内、无延迟,接点电阻<0.5

Ω。 14.0 卡件通道可维护性试验

? 选定一显示正常卡件, 拔出卡件.

? 检查并记录该卡件所带输入或输出点屏幕显示状态。

? 检查并记录该卡件所带输入或输出点控制系统的自动处理(如

切手动、执行器保位)。 ? 卡件插入,检查卡件拔出插入过程中控制系统其他功能不受到影响。 15.0 逻辑修改

? 根据相关部下发的有关逻辑修改通知单,确定逻辑修改方案。 ? 办理安全措施票。

? 确认逻辑的可行后再作修改。

DCS系统检修规程