井下通信线路安装工程施工组织设计
1.1工程概况
井下通讯线路系统要紧通过井筒内的通讯电缆实现与矿井调度电话总机之间的联系,保证整个矿井井下通讯设备正常的联系。电缆在巷道内采纳挂钩悬挂安装方式,挂钩间距1.5米,安装在动力电缆支架的上方间距不小于350mm。无动力电缆处电缆安装高度不得低于2200mm。在井筒敷设的电缆用木卡缆固定在电缆托架上,要紧的工程量如下:
1 安装防爆通讯电缆分线箱 (JHH系列) 6个 2 矿用本安型电话机 17部 3 敷设矿用通讯电缆 6350米
2编制依据及执行标准
2.1建设单位提供天地科技有限公司的设计图纸S1132-244。 a《煤矿安全规程》2004版
b《煤矿安装工程质量检验评定标准》(MT5010-95) c《矿山井巷施工及验收规范》
d《电气装置安装工程施工及验收规范》GB50171-92 e、ISO 9001 开滦建设集团公司质量治理体系程序文件 f、ISO 14001 开滦建设集团公司环境治理体系文件 g、ISO 18001 开滦建设集团公司安全治理体系文件; 3工程部署
3.1施工工程的质量,安全及环境爱护目标
3.1.1质量目标:各个分项工程一次验收合格,单位工程优良; 3.1.2安全目标:消灭重伤、死亡及二级以上非伤亡事故,争取消灭轻伤;
3.1.3环境爱护目标:尽量减少污染,一切废弃物集中存放,消灭对居民的噪声污染。
3.2施工的预备
物资准备工作程序图施工方法施工进度计划3.2.1施工的预备的要紧内容: 施工预算资源需用量计划加工、订货。签定供货合同1)技术预备:要紧有熟悉、 审查施工图纸与有关设计资料, 编制好施工图预算和施工组织设计;
2)物资预备;
物资预备的程序如图所示
3)劳动组织的预备要紧按下述内容进行 建立施工项目部、组建精干的施工队组;
建立健全各项规章制度、向施工人员进行技术交底和施工组织设计、安全技术措施的贯彻;
项目部组成: 治理人员:
项目经理:党广护 生产经理:邢贵坡 王玲燕 技术经理:钞票敬源
经营经理:郭雨涛 质量检查员:董春贵 安全员:杨连仲
施工人员
起重工:2人 电工:6人 焊工:2人 普工:5人 4)施工现场的预备:
施工现场的预备要在建设单位的统一和谐下进行,要紧有临时设备的安装、运输道路的确定,施工工、机具的预备,材料,半成品的存放,消防、保安及安全设施等,施工的进度打算。
5)设备工具打算 序号 1 2 3 4 名 称 汽车吊车 电焊机 角向磨光机 电工压钳 规 格 25t 单位 台 台 台 套 数量 4 2 2 1 5 6 摇表 接地摇表 台 台 1 1 3.2.2施工质量的操纵
施工项目操纵的要紧因素有人、材料、机械、方法与环境五个因素,如下图所示。
对参与施工人员的质量控制施工项目质量控制因素对原材料配构件的质量控制对所用施工机械设备的质量控制对施工方法检验方法的质量控制对生产环境劳动环境、管理环境的质量控制施工质量的操纵程序如下图所示 附图 施工质量的操纵程序图
工序检查
质量责任
专门工序 合理程序施工 移 交 质量治理系统 专职质量治理人员 班组长 生产职员 质量把关 贯彻措施 质量监督检查 图纸会审 选择 标准规范 技术交底 措施会审 编制施工组织设计 组织保证体系 项目经理部 工程质量形成过程保证体系
3.2.3安全的操纵
事故的发生是由于人的不安全行为运动轨迹与物的不安全状态运动轨迹的交叉,因此在生产过程中,对生产中人的不安全行为和物的不安全状态的操纵,是安全治理操纵的重点。
4施工方法 施工流程: 1施工预备
(1)按照施工需要配备相应的施工人员,对规范进行学习,做到人人心中有数。
(2)材料设备预备
按照材料设备打算进行施工材料设备的预备,并对其进行检修和检验。 2施工方法及技术要求 一 通讯电缆敷设及接线
(1)电缆敷设:电缆敷设前应预备好敷设电缆的工具,如电缆架、滚筒,按照电缆的大小选择钢管或元钢、垫木等。放电缆时把钢管或元钢穿入电缆盘的两个孔内,一端用人或倒链抬起,把电缆放入电缆架上,用同样方法把另一端也放入电缆架内即可。注意:电缆盘应顺时针转动,即电缆始端应在电缆盘上端。电缆敷设前,应对电缆规格、型号等进行逐一核对,检查是否与图纸相符,并具有生产厂家及产品合格证书。电缆敷设中,电缆盘两侧应有协助推盘及负责刹盘滚动人员,为幸免电缆受拖拉而损害,可把电缆放在滚筒上,电缆在敷设中不得有扭绞、损害等现象。电缆敷设前应由指挥者做好施工交底工作,使放电缆人员都能了解电缆敷设的途径,始端及终端。施工人员布局要合理,并统一指挥,电缆敷设行进的领头人必须对施工现场(电缆走向、顺序、排列、规格、型号、编号等)十分清
晰以防返工,在巷道必须有专人负责看管,以免被人及矿车损害正在敷设中的电缆。电缆穿管前要清除管内杂物,电缆穿管时应在电缆端头套一个用铁丝纺织的网套,用钢丝拉动网套,防止电缆拉脱或受损害
(2).按照图纸要求,第一应对到货电缆的规格、型号、数量进行校对,是否符合设计和实际要求。按照施工图列出详细的电缆设施排列表,按表进行敷设,以免发生遗漏或重复敷设。电缆在敷设前仍应进行认真检查,严禁使用绝缘破旧、芯线锈蚀,有压痕、受潮的电缆。
(3).电缆敷设方式:
1穿墙管(瓦斯管)敷设:
一样每根爱护钢管只穿一根电缆。爱护管内径不小于电缆外径的1.5倍,如管子中间有接头时应放大到2倍。电缆爱护管的弯曲半径一样取管径的10倍,爱护的直角弯不应多于2个,管的弯曲部分不应有裂缝或明显凹瘪现象,不圆度不应大于管子外径的10%,管口应作成喇叭口状打光。电缆爱护管用φ10圆钢或镀锌扁钢与接地网相连。电缆爱护管焊接完成后,按要求刷防锈漆两遍。电缆所留余量力求适中,不要留得过短或过长。每敷设完一条电缆要赶忙电缆标志牌,并注明电缆起止点、长度、电缆规格和型号。敷设电缆时应注意安全,有专人指挥。
2电缆沟内敷设:
电缆在电缆沟内敷设时,沟的尺寸应按照电缆多少而定(一样不宜超过12根),沟壁应用水泥沙浆抹面,电缆敷设于沟壁的角钢支架上,并加以固定,电缆间平行距离不小于100mm,垂直距离不小于150mm,敷设在支架上的电缆按电压等级排列,高压在上面,低压在下面,如电缆沟两侧都装有电缆支架,则电力电缆与通讯电缆分不安装在沟的两边。
(3).电缆敷设时,要注意其弯曲半径应符合规程要求见下表: 电缆承诺弯曲半径
①非屏蔽4对对绞电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的8倍. ②屏蔽对绞电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的6—10倍。 ③主干对绞电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的10倍。