在保护动作后,还能够保持完整的状态(无爆裂、断裂)。保险丝的分断能力取决于保险丝的结构,低分断能力保险丝大部分都是玻璃壳体的,高分断能力保险丝通常有陶瓷壳体,其中许多还填充有纯净颗粒状石英材料。

\|分断能力-标准规格}

3.7. 时间—电流曲线(Overload and Time-Current Curves)

是保险丝最重要的参数之一。当流过保险丝的电流超过额定电流时,保险丝被熔断,是一种

过载状态。保险丝的时间-电流特性是过载电流和熔断时间之间的关系。时间—电流曲线是以平均数值为根据的。

{

3.8. 公称熔化热能I2t

是选择保险丝最重要的参数之一,是使保险丝断开所需的能量值,是保险丝本身固有的参数,

以I2t表示。I2t值是保险丝本身的一个参数,其决定因素是元件材料及保险丝元件的形状,与温度及电压无关。

3.9. 尺寸

除非另有规定,尺寸以毫米为单位。常用的管形保险丝外观尺寸有Φ6X30,Φ5X20,Φ3X10,

Φ2X7;常用的表贴保险丝外观尺寸6.1X2.7X2.7,10.1X3.1X3.1等

4 选型要素及举例

专业知识 整理分享

WORD格式..可编辑

4.1

额定电流

注意不同认证标准的电流降额,按照UL标准认证的降额是0.75,即实际稳态工作电流不应超过

In的75%。按照IEC标准认证的是1.0,即实际稳态工作电流可以等于In。对于按照UL标准认证保险丝:在25℃条件下运行,工作电流不应超过保险丝的额定电流的75%,以避免有害熔断。例如,一个额定电流为10A的保险丝,通常不推荐在25℃环境温度下在大于7.5A的电流下运行。对于按照IEC标准认证保险丝:保险丝可以在额定电流下运行,实现保护。例如:额定10A保险丝,可以用于10A实际工作电流。

对于单板的工作电流,应注意是允许的最低电压下的电流。例如额定电压是-48—60V,允许20%

的波动。如果单板在-48V时的工作电流是0.8A,由于单板的功率恒定,则在-38V的工作电压下的工作电流大约为1A。在选择保险丝时,就应该以1A作为单板的工作电流。在输入电压范围比较广的应用中,这一点要特别注意。

注意事项:

4.2

额定电压

保险丝的额定值应等于或大于有效的电路电压 。 注意事项:

4.3

工作环境温度

保险丝的电流承载能力试验是在25℃环境温度下进行的,这种试验受环境温度变化的影响。环

境温度越高,保险丝的工作温度就越高,其寿命也就越短。相反,在较低的温度下运行将延长保险丝

专业知识 整理分享

WORD格式..可编辑

的寿命。因此选择保险丝额定电流的时候,要根据保险丝实际工作环境温度调整。

举例:

某单板正常工作电流为1.5A,采用按照UL标准认证的慢熔断保险丝,在室温下工作,则: 选择保险丝In=正常工作电流/认证标准降额=1.5/0.75=2.0A(工作环境温度25℃)

若该保险丝在70℃高温的环境温度下工作,根据下图中的曲线A(传统的慢熔断保险丝),表

明70℃时的温度降额为80%,在这种情况下,

选择保险丝In =正常工作电流/(认证标准降额*工作温度降额)=1.5/(0.75*0.8)=2.5A(工

作环境温度70℃)

通过以上计算比较 实际工作电流 1.5A 1.5A

图4.3-1:环境温度对电流承载能力影响的曲型曲线图 其中:

曲线A:为传统的慢熔断保险丝的曲线;

曲线B:为特快熔断,快熔断和螺旋绕制的保险丝的曲线

实际工作环境温度 25℃ 70℃ 所需最小In 2.0A 2.5A

专业知识 整理分享

WORD格式..可编辑

表4.3-1:常用温度电流对照表

表中的数据是常用的温度的降额(仅供参考): 保险丝周围环境温度* 慢熔(曲线A) 快熔(曲线B) 40℃ 95% 99% 50℃ 90% 98% 60℃ 86% 97% 70℃ 80% 96% 80℃ 78% 95% 90℃ 70% 94% 100℃ 64% 93% 110℃ 58% 92% *指直接环绕保险丝周围的空气温度,不应与室温相混淆。在许多实际场合,保险丝的温度相当高,例如保险丝安装在封闭空间,或者安装在其发热元件附近,如电阻、变压器、电感线圈等附近

4.4

电压降和冷电阻

一般情况下,保险丝的电阻和额定电流成反比。选用保险丝的电阻越小越好,这样保险丝的损

耗功率也比较小。保险丝的电压降是在直流额定电流下测试的,由于额定电流小的保险丝有比较大的电阻,因此对低压电力的影响也比较大,在选用小规格保险丝的过程中要注意电阻的影响。

4.5 时间-电流特性曲线

是选择保险丝最重要的依据之一。决定了保险丝能否有效的保护电路,在故障电流发生的时候,

正确的熔断。每种型号保险丝的熔断特性都有各自的时间电流曲线。曲线的横坐标是电流,纵坐标是熔断的时间。一般在选择的过程中,这条曲线作为参考,同时选用曲线中的关键点作为依据。关键点的选择是按照保险丝认证类别不同而不同的,UL认证保险丝一般选择110%In,135%In,200%In等关键点,IEC保险丝一般选择135%In,210%In,275%In等关键点,熔断时间和关键点的关系可以参考3.7

专业知识 整理分享

WORD格式..可编辑

中的介绍。在选择保险丝时需要确定被保护故障电流能够安全存在电路中的时间。

举例:某快熔保险丝按照IEC标准认证,额定电流5A。测得单板上出现某一故障时,流过保险

丝的故障电流是10A,即200%In。根据该保险丝的时间电流特性曲线查到,在200%In的情况下,保险丝可能工作30分钟才会熔断。这时将保险丝短路,让被测单板在此故障电流下工作30分钟,结果出现了起火的情况,说明这个保险丝的选用是不合适的。在保险丝的熔断开始之前,被保护器件就出现了不安全的情况,没有达到保护的目的。

注意事项:

4.6

分断能力等级

不同认证标准保险丝的分断能力不同,具体数据参见3.6中的内容。保险丝的额定分断能力必须

满足或超过电路中的最大故障电流。当被保护系统是直接联接到电源输入电路和保险丝被置于电源输入部分时,一定要使用高分断能力保险丝。在大部分二次电路中,特别是电压低于电源电压时,选用低分断能力的保险丝就足以胜任了。

4.7

公称熔化热能I2t

对于保险丝必须承受高能电流的情况,即电流脉冲大而持续时间短,例如冲击电流、起动电流、

涌入电流和其他类似的“脉冲”类型中的电路瞬变值,保险丝应能够承受此类高能电流的能量,不应发生异常断路。保险丝的公称熔化热能I2t的额定值是通过实验室测定的,每种规格的保险丝只有一个额定的公称熔化热能I2t。

在具体应用中,例如1000次脉冲要求保险丝的额定公称熔化热能I2t降额38%使用,即额定

专业知识 整理分享