锚杆及土钉墙支护工程检验批质量验收记录表
GB50202-2002
010204□口 单位工程名称 分部及部位 施工单位名称 施工工艺标准名称及编号 施工质量验收规范的规定 项目经理 施工单位检查记录 1 锚杆土钉长度 ± 30mm 主 控 项 目 2 锚杆锁定力符合设计要求 1 锚杆或土钉位置 ± 100mm 2 钻孔倾斜度 ± 1° 3 浆体强度符合设计要求 般 项 目 4 注浆量应大于理论计算浆量 5 土钉墙面厚度 ± 10mm 6 墙体强度符合设计要求 监理 施工单位检查结果施工班组长: 专业施工员: 项目专业质检员: 年 月曰 健设) 专业监理工程师: 单位 验收 结论 年 月曰 (建设单位项目专业技术负责人 ) DBJ04-226-2003 检查数量:按锚杆和土钉数至少抽查
主控项目:
检验方法: 1. 锚杆土钉长度:尺量检查。
2. 锚杆锁定力:符合设计要求。设计值应填入表格的空白处。按规定抽样检测,检查检测 报告。
一般项目:
检验方法: 1. 锚杆或土钉位置:尺量检查。
2. 钻孔倾斜度:测钻机倾角。
3. 浆体强度:符合设计要求。设计值应填入表格内空白处。按规定抽样做试件,检查试件 强度报告。 4. 注浆量:实际注浆量大于理论计算浆量。理论注浆量应填入表格内空白处。检查计量数 据同理论计算浆量对比。
5. 土钉墙面厚度:尺量检查。符合设计要求。
6. 墙体强度:符合设计要求。设计值应填入表格空白处。取样检验,检查试验报告。
施工前检查降水系统确保正常工作,挖掘机、钻机、压浆泵、搅拌机等能正常运转。 施工中检查铺杆或土钉位置,钻孔直径、深度及角度,锚杆或土钉插入长度,注浆配比、压力及注浆 量,喷锚墙面厚度及强度、锚杆或土钉应力等。
每段支护体施工完后,检查坡顶或坡面位移,坡顶沉降及周围环境变化,如有异常情况应采取措施, 恢复正常后方可继续施工。
说明
010204
20%,但不应少于 10 个。
锚杆及土钉墙支护工程检验批质量验收记录表