好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

10KV干式变压器技术协议 最终版

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

滨州北海汇宏新材料有限公司

10KV干式变压器

甲方:滨州北海汇宏新材料有限公司

技 术 协 议

乙方:山东省金曼克电气集团股份有限公司

二〇一五年二月二十七日

滨州北海汇宏新材料有限公司(以下简称甲方)与山东省金曼克电气集团股份有限公司(以下简称乙方)经过友好协商,就甲方所需60台10KV干式变压器达成以下协议。 一、 总则 本技术协议明确了甲、乙双方关于10kV干式变压器的使用条件、技术参数、技术要求等方面的内容。

本技术协议中提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规 定,也未充分引述有关标准和规范的条文。乙方必须提供符合本协议规定的,符合国家标准及行业通用性标准的产品,未提及部分按技术协议和乙方承诺中较高者执行。 如果乙方没有以书面形式对本技术协议的条文提出异议,则意味着乙方提供的10kV干式变压器完全符合本技术协议的要求。

本技术协议经甲、乙双方确认后作为商务合同附件,与合同正文具有同等法律效力。 本技术协议所述的10kV干式变压器是指由设备及其配套电气元件和控制器件构成的成套设备。

二、设计与环境条件

历年平均气温 ℃ 极端最高气温 ℃ 极端最低气温 ℃ 历年平均最高气温 ℃ 历年平均最低气温 ℃ 最热月平均最高气温 ℃ 最冷月平均最低气温 ℃ 地面最高温度 ℃ 地面最低温度 -30℃ 历年平均相对湿度 64% 历年平均降水量

历年最大积雪深度 22cm 历年平均雷暴日数 26天 历年平均大风日数 17天

地震烈度:厂址场地地震基本烈度为Ⅵ度 按7度设防 污秽等级:IV级 爬电比距:31mm/kV

安装方式:户内 三、技术要求

10KV干式变压器为三相、双卷,其绝缘等级不低于“F”级,变压器使用寿命不小于30年。

变压器承受短路能力

变压器高压侧为无穷大电源,电源电压为。 变压器能够处于任何分接头位置。 短路热稳定等效时间为4秒。

变压器在上述条件下二次侧出口短路时,应不会产生有害的机械变形和电气损伤,绕组温度不超过155℃。 过载能力

变压器在负载为90%SN时,10min过载能力不低于,乙方应提供变压器过载曲线图(或表)。

在最高的环境温度下能保证变压器额定容量输出,环境温度40℃时,允许10%过负荷连续运行。

具有良好的耐高强度的绝缘结构,设有轴向风道,散热性良好。

可随时投网,停止运行一段时间后,可不经干燥而直接投入电网安全运行。 阻燃性好,自身不燃,遇到火源时,不产生有害气体。

变压器为低损耗型,绕组采用铝导体,箔式,硅钢片采用优质冷轧高导磁晶体取向硅钢片。进出线采用铜线,铜铝搭接处,应和绕组浇注到变压器内部。

产品散热性好,机械强度高,不会因温度变化而导致变压器在运行寿命期内线圈表面龟裂。

应考虑在封闭的变压器柜内全容量运行时,仍能保证各部位温升在GB6450《干式变压器》所规定的范围内,干式变压器配备足够散热能力的冷却风机。

变压器温度控制箱包括温度数字显示系统、温控保护系统,其装置电源为AC 220V,且具有超温报警接点输出,无源接点容量DC/AC 220V,5A。变压器温度控制器必须有RS485通讯端口,具有标准Modbus通讯协议,可实现数据上传,温度控制箱内电器元件应选用知名品牌。

变压器在允许的环境条件下,应能顺利的冷态投运,并应能承受80%额定容量的实加负荷。

变压器要求尽可能降低噪音,噪音水平符合国家标准。

变压器外壳应采用优质钢板材料,表面除锈喷丸,喷丸厚度≥,外壳颜色RAL7035。防护等级:IP20,高度为2200mm(容量为2500kVA的变压器外壳高度为2400mm),出线方式为侧出线且一左一右成对配置,变压器出线母排为竖排。

在环境温度40℃:变压器在100%额定负载运行时铁芯温度在140℃以下。 变压器引出线绝缘子应采用优质防污闪产品。 变压器应有可靠的工作接地和保护接地。

变压器应有符合国家标准的铭牌,应安装在运行人员便于观察的位置。 变压器本体美观、平滑,色度均匀,且无制作缺陷。 变压器底座不设小车。

变压器外壳张贴的设备双重名称 (即设备名称及编号)等由乙方负责制作,一台变压器共需制作4个,即变压器名称“****”、 “****变高压侧”、“****变低压侧”、变压器“10KV安全距离米”。设备名称及编号由甲方提供(见供货清单),以上标示牌可以单独制作(铝合金材质,白底红字),到现场后采用粘贴的方式进行固定。

变压器高压侧柜门应有电磁锁,在检测变压器高压侧三相均无电压时才能打开。 变压器柜门门锁采用上、中、下三位置分别上锁,门锁不得采用连杆式。变压器低压侧柜门加装声光报警灯,在打开低压侧柜门时声光报警。

干式变压器低压侧出线母排进行压花镀锡处理,并留好接线孔。 四、 设备规范

设备名称: 10KV干式变压器 变压器型号:SCLB11-10/ 主要参数

额定容量(见供货清单) 变比: 10±2*%/ KV 额定频率: 50 HZ 相数: 3 相

电压组合(包括调压级数及分接电压百分数) : 10±2*% 联接组标号: DYn11 冷却方式: 强迫风冷 全波雷电冲击耐压: ≮75 KV 短时工频耐压: ≮35 KV 局部放电: ≮5 PC

噪音水平: 1600KVA及以上≤60 db,1600KVA以下(包括1600KVA)≤50db. 温升限值: 最高温升100K, 温度极限155℃. 其他参数: 容量 630KVA 1250KVA 1600KVA 2000KVA 2500KVA 参数 阻抗电压 4% 6% 6% 6% 6% 空载电流 空载损耗(W) 1215 1885 2210 2750 3240 负载损耗(W) 5880 9690 11730 14450 17170 低压侧短路耐15 30 48 79 受电流(KA) 五、 规程、规范和标准

设计和制造应遵守的规范和标准。

设备的设计和制造应符合现有的国家标准和部颁标准: GB6450 《干式电力变压器标准》 GB1094 《电力变压器标准》

ZBK41005 《6-220kV级变压器声级》

GB311 《高压输变电设备的绝缘配合高电压试验技术》 其他有关国标及专业标准。

如本技术协议与有关规程、规范和标准有明显抵触的条款,乙方应及时书面说明,并与甲方共同协商解决。

从甲方订货之日至乙方开始制造之日的这段时间,甲方有权提出因规程、规范和标准发生变化而产生的补充要求,乙方应遵守这些要求,且不论甲方知道与否,乙方有责任及时书面通知甲方有关规程、规范和标准发生的变化。 六、 质量保证及试验 性能保证

乙方提供的设备应符合上述二、三、四、五部分的有关要求。 质量保证

乙方应有完善的质量保证体系,这些体系应符合ISO9000系列的要求,乙方应对质量保证体系做出详细说明。

制造需购进的原材料和外购配套件的质量由乙方完全负责。 乙方应提供有关质量保证的各项文件,这些文件至少包括:

(1) 产品合格证; (2) 制造、检验记录; (3) 材料合格证;

(4) 必要的电气试验报告; (5) 必要的无损检验报告; (6) 质量承诺书;

(7) 附属设备的合格证书和试验报告。

设备整体(包含附件)质保期为投运后1年。 产品试验

产品的试验应符合国标有关要求,并不仅限于此。

乙方为每项试验提供一个完整的试验程序,每个程序将至少包括下列内容:

(1) 进行试验的组件和组合件的鉴定和说明; (2) 所进行的试验;

(3) 试验所依照的标准程序或用文字说明; (4) 每项试验的标准;

(5) 乙方应提交现场试验建议书供甲方批准。 七、监 造

监造工作按DL/T 586-95《电力设备用户监造技术导则》的要求执行。变压器在乙方制造全过程中,由甲方派出具有一定技术水平和经验、且责任心强的工程技术人员,按监造合同负责全面监造工作。出厂试验前,乙方应通知甲方参加。

乙方应按规定提供有关资料、并给监造人员提供必要的工作和生活条件。 八、 供货范围及供货日期 10KV干式变压器共60台: 变压器容量 630KVA 变压器数量 2 10KV干式变压器供货详单: 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 变压器名称 溶出1#变压器 溶出2#变压器 溶出3#变压器 溶出4#变压器 溶出5#变压器 溶出6#变压器 溶出7#变压器 溶出8#变压器 沉降1#变压器 沉降2#变压器 1250KVA 14 1600KVA 22 型 号 1250KVA-10/ 1250KVA-10/ 1250KVA-10/ 1250KVA-10/ 1250KVA-10/ 1250KVA-10/ 1250KVA-10/ 1250KVA-10/ 2500KVA-10/ 2500KVA-10/ 2000KVA 16 单 位 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 2500KVA 6 数 量 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

10KV干式变压器技术协议 最终版

滨州北海汇宏新材料有限公司10KV干式变压器甲方:滨州北海汇宏新材料有限公司技术协议乙方:山东省金曼克电气集团股份有限公司二〇一五年二月二十七日
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
62avj8mcdp1od1e2lms547le14lox100wfv
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享