《混凝土结构工程施工质量验收规范》 (GB50204-2002 新旧版差异重点对比说明
条文号 原条文 新条文 说明 5.2.1强条 钢筋进场时,应按 现行 国家标准《钢筋混凝土 用 热 轧 带 肋 钢 筋 》 GB1499等 的 规 定 抽 取 试件作力学性能检验, 其 质量 必须符合有关标 准的规定。
钢筋进场时, 应按 国家现行相 关标准的 规定抽取试件作力 学性能 和重量偏差 检验, 检验 结果 必须符合有关标准的规 定。
1.本次局部修订根据建筑钢筋市场的实际情况, 增加 了重量偏差作为钢筋进场验收的要求。
2.钢筋进场时,应检查产品合格证和出厂检验报告, 并按相关标准的规定进行抽样检验。
3.对于每批钢筋的检验数量,应按相关产品标准执 行。
5.2.2强条 对有抗震设防要求的 框 架结构 ,其纵向受力钢 筋的 强度 应满足设计要 求;当设计无具体要求 时, 对一、二级抗震强 度,检验所得的强度实 测 值 应 符 合 下 列 规 定:………
对有抗震设防要求的 结构 , 其 纵向受力钢筋的 性能 应满足 设计要求; 当设计无具体要求 时, 对按一、二、三级抗震等 级设计的框架和斜撑构件 (含 梯段 中的纵向受力钢筋应采 用 HRB335E 、 HRB400E 、 HRB500E、 HRBF335E、 HRBF400E 或 HRBF500E 钢筋,其强度和 最大力下总伸长率的实测值 应符合下列规定:………
3钢筋的最大力下总伸长率 不应小于 9%。
1.根据新颁布的国家标准《混凝土结构设计规范》 GB50010、 《建筑抗震设计规范》GB50011的规定,本 条提出了针对部分框架、 斜撑构件中纵向受力钢筋强 度、 伸长率的规定, 其目的是保证重要结构构件的抗 震性能。
2.本条中的框架包括各类混凝土结构中的框架梁、 框 架柱、框支柱及板柱等。
3.牌号带“E”的钢筋是专门为满足本条性能要求生 产的钢筋,其表面轧有专用标志。
5.3.2A 主控项
新增项 钢筋调直后应进行力学性能 和重量偏差的检验, 其中强度 应 符 合 有 关 标 准 的 规 定………。 采用无延伸功能的 机械设备调直的钢筋, 可不进 行本条规定的检验………。
1.本条规定了钢筋调直后力学性能和重量偏差的检 验要求, 为本次局部修订新增条文, 所有用于工程的 调直钢筋均应按本条规定执行。 增加本条检验规定是 为加强对调直后钢筋性能质量的控制, 防止冷拉加工 过度改变钢筋的力学性能。
2.对钢筋调直机设备是否有延伸功能的判定, 可由施 工单位检查并经监理(建设 单位确定;对不能判定 或对判定结果有争议时,应按本条规定进行检验。 对 于场外委托加工厂生产的成型钢筋, 相关人员应到加 工设备所在地进行检查。
5.3.3一般项 钢筋调直宜采用 机械方 法 , 也可采用冷拉方法。 当采用冷拉方法调直钢 筋时, HPB235级钢筋的 冷 拉 率 不 大 于 4%, HRB335级 、 HRB400级 和 RRB400级钢筋的冷 拉率不宜大于 1%。 钢筋宜采用 无延伸功能的机 械设备进行调直, 也可采用冷 拉方法 调直 。 当采用冷拉方法 调直时, HPB235、HPB300光 圆 钢筋的冷拉率不宜大于 4%; HRB335、 HRB400、 HRB500、 HRBF335、HRBF400、HRBF500 及 RRB400带肋 钢筋的冷拉率
不宜大于 1%。