监视和控制联动设备,分输入和输出信号。常用的模块有:LD-8300,是单输入模块,用于监视压力开关、水流指示器等;LD-8301,单输入/单输出模块,用于控制8 模块 电梯、排烟阀、电源切断等多种设备;LD-8303,双输入/双输出模块,用于控制泵、排烟机、卷帘门等多种设备;LD-8304模块是电话专用模块,LD-8305模块是广播专用模块。 9 “工作”灯 当打开工作开关后,此灯亮。 “主电工10 作”、“主电故障”灯 “备电工11 作”、“备电故障”灯 “火警”、“故障”、“联动”、“隔离” 当设备由交流供电工作时,主电工作灯亮;当交流掉电时,主电故障亮。 当设备由机器内蓄电池供电工作时,备电工作灯亮;当设备内蓄电池不能独立工作时,备电故障亮。 当控制器上有相应信息时对应灯亮。火警代表有探测器报警,故障代表有现场设备检测不到或机器本身故障,联动代表有联动设备动作,隔离代表有设备被取消正常监控。 12 显示名词 13 “消音”灯 当控制器发出声音报警,按下消音键后此灯亮。 “手动允当控制器处于手动允许状态时,手动允许灯亮;当控制器处于自动允许状态时,自动允许灯亮。 14 许”、“自动允许”灯 喷洒请求、喷当控制器上信息满足气体自动联动的逻辑关系时,喷洒15 洒允许、气体请求灯亮;当控制器处于喷洒允许状态时,喷洒允许灯喷洒 亮;当气体喷洒后,气体喷洒灯亮。 当系统处于锁键时,多数操作需输入密码。本系统操作分三极密码,密码权限从低到高分为用户密码、气体操16 密码 作密码、系统管理员密码三级,高级密码可以替代低级密码。按气体控制时,需输入气体操作密码,用户其余操作只需输入用户密码。具体密码询问调试人员。 八、七氟丙烷灭火系统操作规程
1、系统的启动方式为自动控制、手动控制和机械应急手动控制三种。一般情况下使用
手动控制,在保护区无人的情况下可以转换为自动控制,当手动控制和自动控制不能执行时,应采用机械应急手动控制(建议不采用)。
2、自动控制:首先需要火灾自动报警控制器自动方式为“全部允许”,同时“喷洒允许”。气体灭火控制盘处于自动控制状态。当保护区域发生火情时,温感和烟感给报警控制器发出报警信号,灭火控制器接收到信号后,发出声、光报警信号,并发出联动指令,经过30秒,发出灭火指令,电磁启动阀动作打开储存瓶容 器阀,释放出灭火剂进行灭火。 3、电气手动控制 :在防护区有人工作或值班时,将气体灭火控制盘及火灾自动报警控制器控制方式转换手动控制状态。当保护区发生火情,可按下气体灭火控制器上启动按钮,或敲下设在防护区门外的紧急启停按钮,按下盒内启动按钮,即可启动灭火 系统进行灭火。在自动控制状态,仍可实现电气手动控制,电气手动控制实施前保护区内的人员必须全部撤离。
4、机械应急手动控制 : 当保护区发生火情,但由于电源发生故障或自动探测系统、控制系统失灵,不能执行灭火指令时,可打开箱体门,按下储存瓶上电磁启动器的紧急按钮,即可释放灭火剂进行灭火。应急手动控制时,必须关闭影响灭火效果的设备(如通风机、门窗等),通知并确认防护区内人员已全部撤离后方可进行。
5、当发生火灾警报,在延时时间内发现不需要启动灭火系统进行灭火的情况时,可按下控制器上或紧急启停按钮紧急停止按钮,即可阻止灭火指令的发出,停止系统灭火程序。 6、实行灭火前,人员必须撤离防护区;喷放七氟丙烷后应保持必需的灭火时间才可给保护区通风换气,开放门窗;保护区未完成通风换气前人员不得进入,必须进入时应戴防毒面具。 7、在不释放灭火剂而需检测系统时,可将气体灭火控制器内部检修开关打开即可。 8、气体灭火系统的运行使用应由经过培训的专人负责;使用人员应熟悉该系统的结构、工作原理、性能和动作程序,以及各阀件的结构与工作状态;了解各保护区灭火时所投入设备种类、数量、位置和动作状态;熟悉灭火系统的应急操作及灭火后系统恢复工作的内容和操作。
控制器的交流供电电压不允许低于187V或高于242V,备电工作超过8小时后必须关闭备电开关。 附录一:设备类型表 代码 00 01 02 03 04 05 06 设备类型 代码 未定义 25 离子感烟 26 差定温 27 光电感烟 28 报警接口 29 可燃气体 30 红外对射 31 设备类型 电磁阀 卷帘门中 卷帘门下 防火门 压力开关 水流指示 电梯 代码 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 设备类型 代码 设备类型 气压罐 75 水幕泵 76 层号灯 77 设备停动 78 泵故障 79 急启按钮 80 水流指示[可报火急停按钮 警] 雨淋泵 81 消火栓 [可报火上位机 警] 回路 82 缆式感温[可报空压机 火警,无联动电源 长度指示] 多线制盘83 吸气感烟 锁 84 吸气火警 雨淋阀 85 吸气预警 感温棒 86 故障输出 87 88 外控允许 89 外控禁止 90 备用指示 91 门灯 92 备用工作 93 94 95 07 紫外感光 08 缆式感温 09 模拟感温 10 复合探测 11 手动按钮 32 空调机组 33 , 柴油发电 34 照明配电 35 动力配电 36 水幕电磁 12 消防广播 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
37 气体启动 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 气体停动 从机 火灾显示盘 闸阀 干粉灭火 泡沫泵 消防电源 紧急照明 疏导指示 喷洒指示 防盗模块 信号碟阀 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 讯响器 消防电话 消火栓 消火栓泵 喷淋泵 稳压泵 排烟机 送风机 新风机 防火阀 排烟阀 送风阀
火灾自动报警及联动系统简单操作说明培训