好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

火灾自动报警及联动系统简单操作说明培训

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

系统信息检查:按下“设备信息检查”键,屏幕显示当前系统所有配置。接上按任意键,进入回路选择状态,显示系统各回路的配置情况,按“△=”、“=▽”键可以逐条改变选中的回路。选中某一回路,按下“确认”键,显示这一回路注册到的各设备的信息,设备显示内容依次为设备的本身编码、用户编号、类型、联动设备的状态和汉字注释。

按下“记录检查”键,系统将显示运行记录信息,每条信息包括记录信息发生的时间、六位编码、类型及内容提要。

信息的打印:进入“用户设置”打印控制菜单后,有四种选择,分别是“关闭打印机”、 “选择打印”、 “即时

打印”、“即时火警”。在“关闭打印机”的状态下,系统不打印任何信息;在“选择打印”的状态下,用户可在记录检查时有选择的打印一些必要的信息;在“即时打印”的状态下,打印机即时打印系统中发生的新信息,同时也可实现“选择打印”功能;在“即时火警”的状态下,打印机即时打印系统中发生的新火警信息,同时也可实现“选择打印”功能。在查看运行记录时,可以选中要打印的信息条,按下“确认”键就可以将记录的信息打印出来。

键盘解锁和锁键盘:控制器开机默认为“锁键”状态,若进行命令功能键(除“自检”、“消音”、“记录检查”键外)操作,液晶屏显示一个要求输入密码的画面,此时输入正确的用户密码并按下“确认”键,才可继续操作,同时完成键盘解锁。在操作结束和值班人员离开时,应进行锁键操作。按下“锁键”功能键,屏幕下方显示:“请确认锁键盘”,按下“确认”键,锁键操作完成。

复位功能:当火警或故障等处理完毕后,对控制器进行复位操作,操作方法

为按下“复位”键,输入用户密码并确认。复位可以实现以下功能:清除当前的所有火警、故障和动作显示;复位所有总线制被控设备和手动消防启动盘上的状态指示灯;清除正处于请求和延时请求启动的命令;清除消音状态。 2、GST200型主机

1)出现火警信息时:

按“消音”键,然后确认现场是否有火情,如有火情按预定方案灭火,如无火情确认误报原因(手钮报警可用吸盘吸起,光电感烟探测器误报的处理参见附

录二)并记录。如不能独立处理,可暂时隔离设备,并及时与安装公司或海湾公司联系。

设备屏蔽:按下“屏蔽”键,然后输入需要屏蔽设备的用户编码、设备类型,按“确认”键存储。

设备处理正常后,必须及时释放该设备,以使系统对该设备恢复正常监控。 设备释放:按“取消屏蔽”键,操作同设备屏蔽。

2)联动设备的启动

当确认火情后,可启动联动设备。首先查看控制器是否处于手动允许状态,否则把控制器转为手动

允许状态。手动方式是指通过手动盘对联动设备进行启动和停动的操作,手动允许时,面板上的“手动允许”灯点亮。

手动允许的设置:按下“启动控制”键,调出启动控制操作菜单,菜单分为手动启动控制与自动启动控制两种操作,可通过按下其对应的数字键来选择手动启动方式,系统即工作在所选的状态下。

当控制器处于手动允许状态,可通过手动盘启动相应设备。

当系统较大时,确认火情后,可把控制器转为自动状态,控制器将根据预设的逻辑程序执行,相应联动设备自动启动。

自动允许的设置:同上面的手动允许的设置。

3)日常操作

当想了解整个系统注册、配置信息,每个回路设备的具体信息,可进行详细查询。

信息检查:按下“设备检查”键,屏幕显示一个选择设备检查的画面。 按下“1”键,则进入手动盘检查菜单,显示的内容包括:手动盘键编码、对应外部设备的二次码及设备类型代码。按“窗口切换”键可以进行翻页查看。 按字符键“2”或“3”,便进入通讯设备(火灾显示盘)或外部设备的检查状态,显示系统所配置通讯设备、外部设备的情况。按下“确认”键后,屏幕显示所选择设备的详细注册信息包括:设备的原码、二次码、设备类型以及汉字信息(对于外

部设备检查操作显示的注册信息还包括联动设备的特性,例如表示脉冲特

性。)。按下“4”键,则进入检查从机配置,从机配置就是对GST网络系统中其它的控制器进行检查,其操作与检查手动盘配置相同,此处不再赘述。 按下“记录检查”键,系统将显示运行记录信息,每条信息包括记录信息的顺序号、发生的时间、六位编码、类型、内容提要及汉字信息。

信息的打印:在查看运行记录时,当打印机处于非禁止打印状态时,可以选中要打印的信息条(位于液晶屏的第二条,No反白显示),按下“打印控制”键就可以将记录的信息打印出来。另外,当控制器处于“自动打印”状态时,控制器还可随时将系统中的各种信息打印出来。

防盗控制设置:按下“防盗控制”键,屏幕显示防盗控制操作菜单,当前为自动防盗方式(呈反白显示)。当防盗探测器监视区处于非重点监视期间,可将防盗探测器关闭,使其处于“防盗关闭”状态,避免正常扰动造成的误报;而在“防盗开启”的状态下,系统的防盗报警功能将被打开,可对防盗探测器监视区进行防盗监视,同时防盗开启灯点亮。在“自动防盗”的状态下,用户可自己设置防盗开启与关闭的时间,控制器将根据用户设定的时间实现开启、关闭防盗功能。

五、 其它系统操作说明 1、消防电话系统 1)总线制电话

总线制电话有两种设计方式,第一种方式,电话分机通过电话插孔直接挂接到电话主机上;第二种方式,电话分机经过LD-8304模块挂接到电话主机上。它们的接通方式不同,方法如下:

第一种:电话分机平常不挂接在电话插孔上,有火情时,值班人员把电话分机插到电话插孔内,这时控制中心的电话主机振铃,按一下主机送话器上的按钮,即可与电话分机通话。

第二种:电话分机平常多数插到LD-8304模块内,如想与控制中心通话,可拿起电话分机,这时消防报警控制器报电话模块动作,如想与分机通话,可手动

启动相应LD-8304模块(最新模块可自启动),这时电话主机振铃,按一下主机送话器上的按钮,即可与电话分机通话。如主机呼叫分机,可在消防报警控制器上手动启动相应LD-8304模块,这时分机振铃,拿起即可与主机通话。 2、消防广播系统 1)总线制广播

由CD、分配盘、功放、喇叭、LD-8305模块组成。

如想在控制中心对外广播,应先在控制器手动盘上启动相应区域的广播模块,然后按下卡座上的广播键,拿起主机上的送话器,按下送话器上的按键即可对外广播。放音乐方法同上,按下卡座上的放音键即可。

注意:卡座、功放平常应打开,一次启动广播模块的数量不宜过多,启动的喇叭总功率不应超过功放的功率(如喇叭实际数量不清,启动模块数不应超过三层,如功放显示过载,应立即停动广播模块)。 3、CRT操作

当控制器开机后,打开CRT计算机,以对整个系统进行监控,操作方法如下: 打开计算机,系统自动进入监控界面,当需退出时,输入用户密码即可,计算机直接关机。

第二部分:值班人员维护指南

六、 常见故障原因及处理:

故障一般可分为两类,一类为主控系统故障,如主备电故障、总线故障等;另一类是现场设备故障,如探测器故障、模块故障等。故障发生时,可按“消音”键中止故障警报声。

若主电掉电,采用备电供电,应注意供电时间不应超过八小时,若超过八小时应切断控制器的电源开关(包括备电开关),以防蓄电池损坏。若系统发生故障,应及时检修,若需关机应做好详细记录。

若为现场设备故障,应及时维修,若因特殊原因不能及时排除的故障,应利用系统提供的设备隔离功能将设备暂时从系统中隔离,待故障排除后再利用释放功能将设备恢复。 特殊现象 环境及外部原因 关机后重新开机,看设备是否恢复正常,如不正常,与海湾公司技术服务部联系。 七、名词解释 序号 类型 名 词 火灾自动报警 意 义 通过各种探测器不间断、自动的探测,把火警信号通过信号总线传输到控制中心,在控制器上显示并发出声音报警。 当有火情时,需要消防电话系统联系确认;发生火灾后,2 联动系统 需要声光报警系统提醒人员注意、广播系统指导人员疏散、启动排烟系统排烟、启动消火栓系统系统灭火,等等,这些系统统称为联动系统。 管理设备,显示火警、故障信息,执行联动控制命令,3 系统名词 4 探测器 控制器 按管理设备数量的多少分为GST100、GST200、GST500、GST5000、GST9000等多型。 火灾发生时,会产生烟、光,温度会极剧升高,根据这些变化开发出了不同类型的探测器,会把这些变化转化为电信号,传输给控制中心。 5 光电感烟探测器 差定温探测器 手动报警按钮 当保护区烟浓度达到一定程度时,探测器自动报警,在控制器上能显示出具体位置。 当环境温度急剧升高或环境温度达到预定温度,探测器自动报警。 是一种人工确认的探测器,按下上面的压片自动报警,复位时需专用吸盘复位。 1 6 7