消防自动报警/联动系统操作说明
第一部分:值班人员操作指南
一、 系统简介:
探测部分:包括各种探测器。
整个系统 管理部分:包括各型控制器。 联动控制:各种模块。
辅助部分:包括电源盘、火灾显示盘、CRT等。
探测器的作用:监视保护区,把火警信息传给控制器,包括感烟、感温、感光等多种类型。
控制器的作用:接收显示火警信息,手动自动控制联动设备。
模块的作用:接收控制器的控制灭火设备及辅助设备的指令,通过模块内的继电器使相应设备启动,同时可接收设备的动作信息。
电源盘的作用:输出直流24V电源,给模块、火灾显示盘等设备供电。 火灾显示盘的作用:在保护区内与控制器同步显示火警信息,有数字式、液晶式、图形式三种。
CRT的作用:有火警等信息时,用图形化显示具体位置,并可对联动设备进行操作。
二、 开机及注意事项:
1、开机顺序:(关机顺序与开机顺序相反) 1)原则:
先开备电开关,后开工作开关;先开电源盘(箱)开关,后开控制器开关;先开从机(包括火灾显示盘)开关,后开主机开关。(柜式控制器开机前先打开后面的空气开关)控制器部分开机后,再打开消防电话主机、消防广播系统的卡座、功放、CRT等。9000主机先开2机箱,再开1号机箱.关机则反之. 2)说明:
工作开关、备电开关位置:见具体设备及相应使用说明书,不明之处请与海湾公司技术服务部联系。
打开备电开关作用:平时给备电充电,交流掉电时备电自动投入使系统保持正常工作。 2、开机时注意事项:
1)主电是否正常(交流电压显示不在187V-242v之间、主电故障指示
灯亮或设备报主电故障);
2)备电是否正常(备电故障指示灯亮或设备报备电故障); 3)电源盘(箱)电压输出是否正常(正常在24-2627v之间); 4)各个指示灯、数码管、液晶屏是否正常点亮,声音是否正常; 5) 是否显示总线故障,如显示表示总线短路,应立刻关机,待排
除线路故障后再开机。
3、控制器开机时的正常显示过程:
依次点亮指示灯、数码管,液晶屏,显示各种信息,并顺序发出各种声音(火
警、故障、动作等声音),然后检测总线和通讯线上所连接的设备 。 4、开机后注意事项:
1)查看时间、日期显示是否准确,如不准确,调整时间、日期; 2)报警控制器报警是否正常;
3)联动设备在手动盘上手动启动设备是否正常; 4)有无异常现象出现;
如有外界强干扰造成机器死机(无时间显示,键盘不能操作),可关机后重新开机看能否恢复正常。 三、 系统操作常识
1、报警系统:
消防报警系统投入使用时,在消防监控室应有竣工平面图,竣工平面图上应标明设备位置及编码,如果没有应向安装公司索取。值班员应牢记整个系统的探测器/手报的数量,还有熟知现场报警设备的具体位置。 2、联动系统:
应牢记整个联动系统的监视、控制点总数、各点对应的具体设备及手动盘上相应的按键,还有被控设备的位置及作用。
一旦发生火情,应能正确操作和处理。手动启动,在控制器处于“手动”允许状态时,通过操作控制器的主机键盘或按相应点的启动键,使设备动作;在控制器处于“自动”允许状态时,当逻辑条件满足要求时,相应设备自动启动。若控制气体喷洒设备,还应使控制器处于喷洒允许状态。模块动作后,可通过按控制器的清除键或手动盘的相应按键使其复位。 3、出现火警信息后的处理步骤(仅供参考):
首先消音,再依据报警显示号确定报警点具体位置,然后利用电话、对讲机或直接派人尽快到
现场查看是否有火情发生。
1)确实起火:在火势比较小并且能够利用附近的有效灭火工具(如泡沫灭火器)迅速扑灭的,
则马上组织人员灭火;如火势较大,应迅速通知消控室(如利用对讲和消防电话)。值班人员首先
应拨打119,然后通知上级领导(组织人员疏散和灭火工作),并迅速手动启动相应的联动设备(如
消防泵、广播、排烟机、正压送风机、电梯、防火阀、送风阀、排烟阀 等),如时间紧迫,应将联 动
控制器设为自动状态,自动启动相应的联动设备。如火势很难控制,可启动防火卷帘门隔离着火区。
2)没有火情:考察是否由周围环境因素(水蒸气、油烟、潮湿、灰尘等)造成探测器误报警。
是,则将报警点隔离,待环境恢复正常后,取消隔离。不是或不能确定的,反复按控制器清除键,
如仍报警,则将报警点隔离,然后及时更换或通知施工单位或厂家维修. 四、 常用控制器操作简要说明: 1、 GST5000型控制器
1)出现火警信息时:
按“消音”键,然后确认现场是否有火情,如有火情按预定方案灭火,如无火情确认误报原因(手钮报警可用吸盘吸起,光电感烟探测器误报的处理参见附录二)并记录。如不能独立处理,可暂时隔离设备,并及时与安装公司或海湾公司联系。
设备屏蔽:按下“屏蔽”键,然后输入需要隔离设备的用户编码,按“TAB”键,输入其设备类型,按“确认”键存储。
设备处理正常后,必须及时释放该设备,以使系统对该设备恢复正常监控。
取消屏蔽:按“取消屏蔽”键,操作同设备屏蔽。 当系统显示信息过多时,不易查看,可进行如下操作:
查看信息显示:当系统中有报警、故障、动作、和屏蔽中的任意一种信息存在时,系统将全屏显示此信息;若系统中存在的信息多于一种时,系统将自动分屏,同时显示系统中存在的各类信息,红色指示条指向的窗口为当前窗口。用“分屏/全屏”键可以实现当前信息窗口的分屏和全屏显示转换。 2)联动设备的启动
当确认火情后,可启动联动设备。首先查看控制器是否处于手动允许状态,否则把控制器转为手动允许状态。手动方式是指通过手动盘对联动设备进行启动和停动的操作。
手动允许的设置:按下“用户设置”键,调出启动方式菜单,可按“手动设置”键选择相应方式,按“确认”键存储,系统即工作在所选的状态下。 当控制器处于手动允许状态,可通过手动盘启动相应设备。
当系统较大时,确认火情后,可把控制器转为自动状态,控制器将根据预设的逻辑程序执行,相应联动设备自动启动。
自动允许的设置:按下“用户设置”键,调出启动方式菜单,可按“自动设置”键选择相应方式,按“确认”键存储,系统即工作在所选的状态下。 3)日常操作
当时间、日期与实际不符时,可进行修改。
修改时间、日期:在监控状态下,按下“用户设置”键,可按“时间.日期设置”键,可进行编辑修改,确认后存入修改内容便得到了新的系统时间。
当想了解整个系统注册、配置信息,每个回路设备的具体信息,可进行详细查询。