余雨水。排水管插入市政雨水管网段不能用透水管,宜用PVC管。做全透水基层设计时,应考虑透入的雨水影响其它道路基层时,应在相应部位设一定的防护隔离措施,防止透入的雨水渗入基层。 5.3.9 注意施工时的环境保护。 5.4透水混凝土路面施工
5.4.1 施工前必须按规定对基层、排水系统进行检查验收,符合要求后才能进行面层施工。
5.4.2 按设计要求立模,确保其厚度、垂直度、排水坡度等符合设计要求。
5.4.3 在透水混凝土面层施工前,应对混凝土结构层作清洁处理,处理后的混凝土结构层表面应粗糙、清洁、无积水,并保持一定湿润状态,同时必须进行界面处理。宜在界面剂湿润状态时,及时进行透水混凝土的铺摊施工。
5.4.4 透水混凝土物料配比的计量必须准确。 5.4.5 搅拌
将配好的物料按投料顺序投入搅拌机中搅拌均匀:将掺合物、水泥、碎石投入搅拌机中,先进行搅拌30秒钟后,再将称量好的水,分2~3次加入搅拌机中进行搅拌, 搅拌时间控制在2~2.5分钟。 5.4.6 运输
透水混凝土属干硬性混凝土,初凝时间短。拌合物从搅拌机出料后,运至铺筑地点进行摊铺、振捣、做面直至完成允许最长时间,根据施工气温确定,宜控制在1小时之内。
6
5.4.7 摊铺
将拌合料均匀摊铺在基层工作面上,其松铺系数为1.1,用刮尺找准平整度。排水坡度有设计要求的路面应按设计要求施工。 5.4.8 当透水混凝土厚度≥70mm时采用平板振动器振动,透水混凝土厚度≤70mm时采用专用滚压工具滚压,或采用小型平板振动器,用平板振动器振动时应防止振动时间过长而出现离折现象。 5.4.9 雨天不应施工。
5.4.10 当室外日平均气温连续低于5℃时,透水混凝土路面施工应按冬季施工规定。
5.4.11 透水混凝土路面冬季施工应参照《水泥混凝土路面施工及验收规范》
5.4.12 当室外日平均气温超过30~35℃时,透水混凝土面层施工应按夏季施工规定进行,夏季施工参照《水泥混凝土路面施工及验收规范》 5.4.13 透水混凝土施工后,宜在48小时内涂刷保护剂。涂刷保护剂前,面层应进行清洁。
5.4.14 按设计要求进行胀缝和缩缝施工。
5.4.15 透水混凝土施工后,视气温不同,当透水混凝土强度>5MPa时,用切缝机进行伸缩缝切割,并在缝内填入柔性填缝料。施工时,伸缩缝也可采用橡树泡沫条,既起到方便施工,节约人工的目的,又兼具美观的效果。 5.5 养护
5.5.1 透水混凝土施工完毕,应及时进行湿养护。湿养护应根据气温
7
情况进行。湿养护应符合下列规定:
1、宜用草袋、草帘或其他透气材料,在透水混凝土终凝后覆盖于透水混凝土面层的表面,每天应均匀的洒水,经常保持湿润状态;
2、涂刷保护剂后,可不覆盖,但昼夜温差大时,在保护剂干燥后仍须覆盖保温,同样应每天均匀洒水保持湿润状态;
3、湿养护为7d。
4、湿养护7d后进行一般养护,养护时间根据透水混凝土强度增长情况而定,一般宜为14~21d; 冬季施工时养护时间宜为28d。
5、透水混凝土路面在养护期间和填缝前,应禁止车辆通行。在达设计强度的40%以上,方可允许行人通行。
5.5.2 透水混凝土路面达到设计强度时,才可以投入使用。 6.材料与设备要求 6.1 原材料
6.1.1 水泥应采用强度等级不低于42.5级的硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥,质量应符合现行国家标准《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》(GB175)。
6.1.2 掺合料如助剂与无机颜料的性能应符合相应标准。 6.1.3 外加剂应符合《混凝土外加剂》(GB 8076)的规定。 6.1.4 原材料在使用前严禁受潮,搬运和堆放时应防止受雨淋和地下水的侵入。
6.1.5 掺合料、无机颜料与水泥、碎石、水必须按工艺要求配合使用。 6.1.6 透水混凝土必须使用质地坚硬、耐久、洁净的碎石料,碎石的
8
性能指标应符合表5.1.6规定。
表5.1.6碎石的性能指标
指 标 项 目 1 尺寸mm 2.4~4.75 2 4.75~9.5 15.0 15.0 1.0 2500 1350 47.0 3 9.5~13.2 压碎量,% ≤ 针片状颗粒含量(按质量计),%≤ 含泥量(按质量计),% ≤ 表观密度,Kg/m3 ≥ 紧装堆积密度,Kg/m3 ≥ 空隙率,% ≤ 6.1.7 透水混凝土拌合用水必须符合《混凝土拌合用水》(JGJ 63)的规定。 6.1.8 保护剂
1、保护剂属丙烯酸高分子材料,由丙烯酸树脂溶于有机混合溶剂,并加入适量助剂调制成的无色透明液体。
2、保护剂技术要求应参照中华人民共和国化工行业标准《丙烯酸清漆》(HG/T2593-94)Ⅰ型产品要求。 6.2 设备要求 6.2.1 拌制设备要求
透水混凝土的拌制必须采用机械拌制,严禁采用手工拌制,相比手工拌制,机械拌制的均匀性好,无色差;在施工实践中发现,强制
9
式搅拌机在搅拌中易产生死角,而使拌和物搅拌不均匀,采用自落式搅拌机较为合适。 6.2.2 震动密实机械要求
当透水混凝土厚度≥70mm时采用平板振动器振动,透水混凝土厚度≤70mm时采用专用滚压工具滚压或采用手持式小型平板震动器。 7.质量控制
7.1 透水混凝土路面基层质量要求 7.1.1 结构层的技术要求:
1、结构层应先素土夯实(压实度应大于93%)。 2、15cm 级配碎石(≥95%) 3、8cm 透水混凝土(C25) 4、5cm 彩色强固透水混凝土(C25)
7.1.2 基层为混凝土结构层时,铺设透水混凝土面层前应做界面处理。
7.1.3 基层结构设计中应考虑排水,排水采用透水排水管,排水管应与道路设计中的市政排水系统相连 7.2 透水混凝土路面质量控制要求
7.2.1 透水混凝土强度等级应以标准养护、龄期为28d的标准试块的抗压试验结果为准。
透水混凝土试样应在搅拌机出料口随机抽样,每台班搅拌至少应制作一组(3块)试块。
10
彩色强固透水混凝土施工工法