WORD格式
WS/T396—2012
公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范
《公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范》为推荐性卫生行业标准,由卫生部于 2012年9月19日卫通〔2012〕16号发布,自2013年4月1日起实施,2006年印发的《公 共场所集中空调通风系统卫生管理办法》(卫监督发〔2006〕53号)、《公共场所集中 空调通风系统卫生规范》、《公共场所集中空调通风系统卫生学评价规范》、《公共场 所集中空调通风系统清洗规范》(卫监督发〔2006〕58号)同时废止。
3前言
本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。 本标准由卫生部环境卫生标准专业委员会提出。 本标准由中华人民共和国卫生部批准。
本标准负责起草单位:中国疾病预防控制中心环境与健康相关产品安全所、江苏省 疾病预防控制中心、深圳市疾病预防控制中心。
本标准主要起草人:金银龙、刘凡、陈连生、陈晓东、余淑苑、张流波、张志诚、 张秀珍。
公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范 41范围
本标准规定了集中空调系统各主要设备、部件的清洗与消毒方法、清洗过程以及专 业清洗机构、专用清洗消毒设备的技术要求和专用清洗消毒设备的检验方法。
本标准适用于公共场所集中空调系统的清洗与消毒,其他集中空调系统的清洗与消 毒可参照执行。
52规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版 本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于 本文件。
WS/T395公共场所集中空调通风系统卫生学评价规范
63术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
专业资料整理
WORD格式
6.13.1集中空调通风系统centralairconditioningventilatio
nsystem
为使房间或封闭空间空气温度、湿度、洁净度和气流速度等参数达到设定要求而对 空气进行集中处理、输送、分配的所有设备、管道及附件、仪器仪表的总和。
6.23.2集中空调系统清洗centralairconditioningsystem
cleaning
采用某些技术或方法清除空调风管、风口、空气处理单元和其他部件内与输送空气 相接触表面以及空调冷却水塔内积聚的颗粒物、微生物。
6.33.3集中空调系统消毒centralairconditioningsystem
disinfecting
采用物理或化学方法杀灭空调风管、冷却塔、表冷器、风口、空气处理单元和其他 部件内与输送空气相接触表面以及冷却水、冷凝水、积尘中的致病微生物。
6.43.4专用清洗消毒设备specialequipmentforcleaning
anddisinfection
用于集中空调系统的主要清洗设备、工具、器械,风管内定量采样设备和净化消毒 装置、消毒剂等的总称。
6.53.5机械清洗mechanicalcleaning
使用物理清除方式的专用清洗设备、工具对集中空凋系统进行清洗。
6.63.6专业清洗机构professionalcleaningorganization
从事公共场所集中空调系统清洗、消毒的专业技术服务单位。 74清洗技术要求
7.14.1清洗范围
风管清洗范围包括:送风管、回风管和新风管。
部件清洗范围包括:空气处理机组的内表面、冷凝水盘、加湿和除湿器、盘管组件、 风机、过滤器及室内送回风口等。
开放式冷却水塔。
专业资料整理
WORD格式
6.74.2现场检查与准备
专业清洗机构应查阅集中空调系统有关技术资料,对需要清洗的集中空调系统进行 现场勘察和检查,确定适宜的清洁工具、设备和工作流程。并根据集中空调系统的情况 和本标准的技术要求,制定详细的清洗工作计划和清洗操作规程。
6.84.3风管清洗
金属材质内表面风管的清洗,应使用可以进入风管内并能够正常工作的清洗设备和 连接在风管开口处且能够在清洗断面保持足够风速的捕集装置,将风管内的颗粒物、微 生物有效地清除下来并输送到捕集装置中,严禁操作人员进入风管内进行人工清洗。
风管的清洗工作应分段、分区域进行,清洗工作段的长度应保证清洗时风管内污染 物不外逸.并在风管清洗工作段与非工作段之间采取气囊密封、在进行清洗的风管与相 连通的室内区域之间保持压力梯度等有效隔离空气措施。
6.94.4部件清洗
7.2清洗原则
采用专用工具、器械对部件进行清洗,清洗后的部件均应满足有关标准的要求。部 件可直接进行清洗或拆卸后进行清洗,清洗后拆卸的部件应恢复到原来所在位置,可调 节部件应恢复到原来的调节位置。
7.3清洗方法
4.4.2.1空气处理机组、新风机组等清洗:机组等的清洗主要包括风机、换热器、过
滤器(网)、加湿(除湿器)、箱体、混风箱、风口等与处理(输送)空气相接触的表 面,可使用负压吸尘机去除部件表面污染物的干式清洗方式,亦可使用带有一定压力的 清水或中性清洗剂配合专用工具清除部件表面污染物的湿式清洗方式,必要时应联合使 用干式和湿式清洗方式。
4.4.2.2风机盘管清洗:风机盘管的清洗主要包括风机叶轮、换热器表面和冷凝水
盘等,宜采用湿式清洗方式。湿式清洗时首先要疏通排水管或采取有效收集措施,当发 现盘管组件不能有效清洗时,应拆卸后进行清洗。
6.104.5冷却塔清洗
按有关操作规程对集水池及相关部位进行清洗,有效去除塔内的沉积物、腐蚀物、 藻类、生物膜等污物,使冷却塔内表面及部件湿表面无残留污染物。
6.114.6清洗作业过程中的污染物控制
清洗过程中应采取风管内部保持负压、作业区隔离、覆盖、清除的污物妥善收集等 有效控制措施,防止集中空调系统内的污染物散布到非清洗工作区域。
6.124.7作业出入口
专业资料整理