好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

施工现场临时用电施工方案(全套含表格)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

中天集团东北分公司

保利康桥项目部

临 时 用 电 专 项 施 工 方 案

中天建设集团东北分公司

保利康桥项目部

目 录

一、工程概况

二、接地与接零保护系统 三、负荷计算 四、配电室的建造 五、配电箱与开关箱 六、漏电保护器 七、现场照明

八、避雷针装置及其安装

九、建立健全临时用电安全技术档案 十、安全用电防火措施 十一、防雨措施

十二、现场触电解救方法 十三、现场平面布置图

临 时 施 工 用 电 方 案

一、现场概况

本工程总建筑面积13.5万平方米,我方负责约6.3万平的施工,为高档住宅项目,其中地下车库1层,建筑面积约1.3万平方米;地上为29层~31层,建筑面积为5万平方米。本工程由沈阳保利房地产投资建设。现场由甲方提供800kVA箱型变压器,作为我方现场施工用电源。

1号、2号、6号楼各设QTZ630塔吊一台、SCD200/200双笼电梯一台、钢筋制作车间、木工棚各一座;现场设办公室、宿舍、食堂等。箱型变压器位于东大门,可供1号、2号楼6号楼及附近临时设施用电。

二、接地与接零保护系统

1.本工程施工现场比较狭小,用电设备较多,用电量大。为防止在TN-C三相四线接零保护情况下由于共用中性线而使中性线带电,造成触电事故而采用TN-S三相五线接零保护。

2.N – S三相五线接零保护架设要求 保护零线严禁通过任何开关或熔断器。

保护零线作为接零保护的专用线,必须独用,不能他用,电缆要用五芯电缆。 保护零线除了从工作接地线(变压器)或总配电箱电源侧零线引出外,在任何地方不得与工作零线有电气连接,特别注意电箱中防止经过铁质箱体形成电气连接。

保护零线的截面积应不小于工作零线的截面积,同时必须满足机械强度的要求。 保护零线的统一标志为黄/绿双色线,在任何情况下不能将其作负荷线用。 重复接地必须在保护零线上。工作零线不能加重复接地(因工作零线加了重复接地,漏电保护器就无法使用)。

保护零线除必须在配电室或总配电箱处作重复接地外,还必须在配电线路的中间处及末端做重复接地,配电线路越长,重复接地的作用越明显,为了接地电阻更小,可适当多打接地桩重复接地。

三、电源负荷计算

1.变压器(800 kVA)用电量验算 (1)

表2-1-1-4 电动设备(P1=304 kW)

变压器主要供电对象

序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 设备名称 塔吊 双笼电梯 切断机 圆盘锯 砂浆机 振动器 弯曲机 水泵 其他 规格型号 数 量(台) QTZ630 SCD200/200 GJ- 50 U3200 GM-14 3 3 3 3 1 6 3 4 容 量(kW) 100 80 22 20 18 9 18 8 20 表2-1-1-5 焊接设备(P2=506 kW) 序号 1 2 3

表2-1-1-6 室内照明(P3=129 kW) 序号 1 2 3 4 设备名称 镝灯 碘钨灯 空调 宿舍照明 规格型号 数 量(只) 3.5 1 1.5 6 8 2 容 量(kW) 21 8 60 25 设备名称 电渣压力焊 对焊机 交电焊机 规格型号 数 量(只) UN1-100 BX-300 3 2 4 容 量(kW) 150 200 156

施工现场临时用电施工方案(全套含表格)

中天集团东北分公司保利康桥项目部临时用电专项施工方案中天建设集团东北分公司保利康桥项目部目录一、工程概况二、接地与接零保护系统三、负荷计算四、配电室的建造五、配电箱与开关箱六、漏电保护器七、现场
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
627793z8p33qhtz4wh2h1h1yk7phhy00sjr
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享