验收批的划分主要是由施工安排决定的(个人看法),有的在施工前安排好的施工划分段有可能在实际施工中由于不确定性因素的影响而改变,验收批就得按照实际情况进行重新划分;
最终的验收批划分得根据实际施工情况来确定。。。
检验批可根据施工及质量控制和专业验收需要按楼层、施工段、变形逢等进行划分。
1.多层及高层建筑工程中主体分部的分项可按楼层或施工段来划分检验批; 2.单层建筑工程中的分项工程可按变形缝等划分检验批;
3.地基基础分部工程中的分项工程一般划分为一个检验批;有地下层的基础工程可按不同地下层划分检验批;
4.屋面分部工程中的分项工程不同楼层屋面可划分检验批; 5.其他分部工程中的分项工程,一般按楼层划分检验批; 6.对于工程量较少的分项工程可统一为一个检验批;
7.安装工程一般按一个设计系统或设备组别划分一个检验批; 8.室外工程统一划分为一个检验批; 9.散水、台阶、明沟等含在地面检验批中
7,停止,补救、索赔
14,材料和质量要点 (一)材料的关键要求
焊剂的性能应符合GB5293 碳素钢埋弧焊用焊剂的规定。焊剂型号为HJ401,常用的为熔炼型高锰高硅低氟焊剂或中锰高硅低氟焊剂。焊剂应存放在于燥的库房,当受潮时,在使用前应经250~300oC 烘焙2h。使用中回收的焊剂应清除熔渣和杂物,并应与新焊剂混合均匀后使用。
施焊的各种钢筋应有材质证明书或试验报告单。焊剂应有合格证。 (二)技术关键要求
电渣压力焊焊接前应针对不同的直径钢筋确定焊接参数(焊接参数包括焊接电流、电压和通电时间),不同直径钢筋焊接时,应按较小直径钢筋选择参数,焊接时间可延长。对焊工要进行焊接参数的详细交底。 (三)质量关键要求
电渣压力焊接头不得出现偏心、弯折、烧伤等焊接缺陷,四周焊包应均匀,凸出钢筋表面的高度应大于或等于4mm,钢筋与电极接触处,应无烧伤缺陷,接头处的弯折角不得大于4°,接头处的轴线偏移不得大于钢筋直径的0.1 倍,且不得大于2mm,外观检查不合格的接头应切除重焊,或采取补强焊接措施。 (四)职业健康安全关键要求
(1)焊工操作时应穿电焊工作服、绝缘鞋和戴电焊手套、防护面罩等安全防护用品,高处作业时系安全带。
(2)电焊作业现场周围10m 围不得堆放易燃易爆物品。
(3)操作前应首先检查焊机和工具,如焊钳和焊接电缆的绝缘、焊机外壳保护接地和焊机的各接线点等,确认安全合格方可作业。 (五)环境关键要求
严禁在易燃易爆气体或液体扩散区域进行焊接作业。
若出现异常现象,应参照表12.6.3 查找原因,及时清除。
... . .
.. ..
钢筋电渣压力焊接头焊接缺陷与防止措施 焊接缺陷 措 施
轴线偏移 1、矫直钢筋端部; 2、正确安装夹具和钢筋; 3、避免达大的顶压力; 4、及时修理或更换夹具; 弯 折 1、矫直钢筋端部; 2、注意安装和扶持上钢筋; 3、避免焊后过快卸夹具; 4、修理或更换夹具; 咬 边 1、 减小焊接电流; 2、 缩短焊接时间;
3、 注意上钳口的起点和止点、确保上钢筋顶压到位; 未 焊 合 1、 增大焊接电流; 2、 避免焊接时间过短;
3、 检修夹具,确保上钢筋下送自如; 焊包不匀 1、 钢筋端面力求平整; 2、 填装焊剂尽量均匀;
3、 延长电渣过程时间,适当增加熔化量 烧 伤 1、 钢筋导电部位除净铁锈; 2、 尽量夹紧钢筋;
焊包下淌 1、 彻底封堵焊剂筒的漏孔; 2、 避免焊后过快回收焊剂;
电渣压力焊可在负温条件下进行,但当环境温度低于-20°C 时,则不宜进行施焊。
雨天、雪天不宜进行施焊,必须施焊时,应采取有效的遮蔽措施。焊后未冷却的接头,应避免碰到冰雪
... . .