型钢悬挑脚手架(阳角B)计算书
计算依据:
1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 2、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 3、《钢结构设计规范》GB50017-2003 一、基本参数
1、基本参数 阳角处主梁悬挑方式 梁/楼板混凝土强度等级 普通主梁悬挑 C30 建筑物阳角处角度β 阳角对角线上是否有主梁 90 是 2、立杆荷载参数 第几排立杆 1 2 离墙距离a(m) 0.25 1 荷载标准值F'(kN) 11.674 8.876 荷载设计值F(kN) 14.579 11.221 3、外排立杆纵距 序号 1 2 3 4 外排立杆纵距lai(m) 0.8 1 1 1.5 二、主梁布置及锚固参数 主梁号 内锚固点坐标x(m).y(m) 角度α(度) 主梁自内锚固点伸出长度L(m) 3 2.7 2.5 2.3 2.2 主梁锚固方式 1 2 3 4 5 1,-1 1.2,-1 1.955,-1 2.153,-1 3.3,-1 135 125 120 100 90 压环钢筋 压环钢筋 压环钢筋 压环钢筋 压环钢筋
平面图
三、主梁验算
1、1号主梁验算 主梁材料类型 主梁截面积A(cm) 主梁截面抵抗矩Wx(cm) 32工字钢 26.1 141 主梁材料规格 主梁截面惯性矩Ix(cm) 主梁自重标准值gk(kN/m) 416号工字钢 1130 0.205 主梁材料抗弯强度设计值215 f(N/mm) 主梁弹性模量E(N/mm) 22主梁材料抗剪强度设计值125 τ(N/mm) 2206000 主梁允许挠度[υ](mm) 1/250
1号主梁图
荷载标准值: q'=gk=0.205kN/m 第一排立杆处:P1' =F1'=11.674kN; 第二排立杆处:P2' =F2'=8.876kN; 荷载设计值:
q=1.2×gk=1.2×0.205=0.246kN/m 第一排立杆处:P1 =F1=14.579kN; 第二排立杆处:P2 =F2=11.221kN; 计算简图如下: