9、清孔后,立即用棉球堵眼,植筋前,再次检查孔内灰尘及潮湿度。 10、抹混凝土前,必须再次确认模板是否牢固,木楔是否全部受力。
11、加强混凝土的养护,严格按照施工方案执行,并结合施工环境和施工季节增加养护次数。 12、水电管属于隐蔽工程,必须由水电安装人员现场指导,尽量避开管线走向,并标识因打眼造成的管道堵塞。
13、根据原结构墙体的实际情况,现抹混凝土墙体的位置允许偏移10mm,以减小或消除混凝土错台。
8.安全措施
8.1危险源点辨识
表8.1 危险源及可能导致的伤害
施工阶段 植筋 钢筋施工 模板工程 危险源 电钻 钢筋切断机、弯曲机 电锯 可能导致的伤害 触电、机械伤人、 触电、机械伤人、 机械伤人 8.2 针对危险源采取的安全措施 8.2.1 触电:
1、各用电设备的接电工作,必须由电工统一操作,其他人不得私自接电。各类管线移动时要严禁拖拽,以免损坏绝缘皮,并应经常进行检查,发现问题,必须立即更换。
2、搬运钢筋、模板等材料时要注意附近有无障碍物、架空电线和其它临时电气设备,防止钢筋在回转时碰撞电线或发生触电事故。
8.2.2机械伤害:
1、对使用人员进行交底,正确使用施工机械。
2、对施工机械按期进行保养和检修,对存在问题的机械严禁使用。
9.环保措施
9.1文明施工及主要环保措施
9.1.1 钢筋原材、成品、半成品等施工材料应架起存放,并采用防雨设施,防止锈蚀。 9.1.2 钢筋、模板加工过程中产生的废料应分类集中堆放,做好废料的回收利用,降低施工成本。
9.1.3植筋钻孔施工应安排在白天进行,夜间施工危险性增大且易产生噪音污染。 9.1.4加强植筋、钢筋绑扎、钢板网、豆石混凝土、抹灰等工序间的成品保护工作。 9.1.5加强劳动保护用品、防护设施、机械设备的检查及验收工作,监督检查施工现场的机
10
械设备、中小型施工机具的安全使用情况。
9.1.6植筋过程中,严禁植筋胶污染墙面,若不慎弄到皮肤或衣物上,可用丙酮清洗并用大量清水冲洗,若不慎食用或溅入眼睛,应立即就医。
9.1.7施工过程中,做到活完脚底清。
10.效益分析
10.1经济效益分析
以皇家壹里工程16#楼B5单元标准层为计算单元:
ACB5ACAC
图10.1-1 皇家壹里16#楼B5单元标准层
10.1.1 减小结构面积,增大建筑的有效使用面积 经计算该单元标准层基本参数如下:
户内隔墙长度:50.09m,高度:2.75m,现抹薄混凝土墙厚度70mm,加气混凝土隔墙厚度130mm。
现抹薄混凝土墙体所占面积:S1=50.09mX0.07m=3.51㎡ 加气混凝土隔墙体所占面积:S2=50.09mX0.13m=6.51㎡
11
减小结构所占面积S3=S2-S1=3.00㎡ 现抹薄混凝土墙体以
8@200和钢板网为骨架与C20混凝土共同作用,具有良好的强度和
刚度,以70mm的厚度代替了加气混凝土砌体130mm的厚度,降低了户内隔墙46%的厚度,在建筑面积相同的情况下,为业主增大了3㎡的有效使用空间。
10.1.2 施工成本分析
施工成本计算以08定额及造价信息为依据,详见表10.1.2.-1和表10.1.2.-2.
表10.1.2.-1 现抹薄混凝土墙体概预算表
序号 定额 子 目 名 称 编号 单位 工程量 10m 100m2 100m2 100m2 2.8 1.38 1.38 1.38 单价 1052.22 1500.34 1232.27 1761.74 合价 2946.22 2070.47 1700.53 2431.2 人工费 材料费 机械费 1995.84 378.12 1092.41 1638.61 697.76 252.62 1692.35 571.89 738.23 0 36.24 54.36 工程量 价值(元) 其中(元) 1 借B6-174 其他 混凝土内植钢筋直径(mm以内) φ8 2 借B2-471 其他 钉钢丝网 3 借B2-12换 墙面抹灰 一般抹灰 砼 墙面 铜板(丝)网 借B2-12 4 *1.5 墙面抹灰 一般抹灰 砼 墙面 铜板(丝)网?子目乘以系数1.5 墙面抹灰 一般抹灰 水泥砂浆 墙面 混凝土??底层(水泥砂浆1:3)厚度(mm)实际厚度5 借B2-10换 100m2 (mm):10中层(水泥砂浆1:3)厚度(mm)实际厚度(mm):0 钢筋制作、安装 现浇构件钢筋直径(mm) 106 A4-329 7 A12-38 以内 现浇混凝土模板 墙 直形墙 合 计 t 100m2 2.76 871.46 2405.23 1671.46 689.25 44.52 0.83 1.38 5637.56 2173.66 4679.17 2999.65 19232.47 433.92 1383.31 8593.67 4211.45 33.8 1383.27 233.07 9984.2 654.61
表10.1.2.-2 加气混凝土砌体概预算表
序号 定额 子 目 名 称 编号 砌块墙 加气混凝土砌块 现浇钢筋砼 梁 圈梁弧形圈梁?换为【现浇混凝土 中砂2 A4-21换 3 A4-329 4 A12-29 5 A12-22 6 借B6-175 7 借B6-176 8 借B6-174 碎石 粗骨料最大粒径20mm C20】 钢筋制作、安装 现浇构件钢筋直径(mm) 10以内 现浇混凝土模板 梁 圈梁 直形 现浇混凝土模板 柱 矩形柱 其他 混凝土内植钢筋直径(mm以内) φ10 其他 混凝土内植钢筋直径(mm以内) φ14 其他 混凝土内植钢筋直径(mm以内) φ8 10m3 t 100m2 100m2 10m 10m 10m 0.28 2430.75 0.37 5637.56 0.31 2518.6 0.17 3055.39 0.12 1162.43 0.25 1442.83 680.61 261.18 404.19 2085.9 193.44 1877.39 780.77 378.2 371.78 15.23 15.07 30.79 34.08 10.93 24.32 单位 工程量 单价 10m3 合价 人工费 材料费 机械费 14.72 工程量 价值(元) 其中(元) 1 JJ-12 1.51 2139.96 3231.34 593.73 2622.89 519.42 235.62 249.72 139.49 360.71 94.85 241.6 33.71 94.79 2.24 1052.22 2356.97 1596.67 558.21 202.09 12
墙面抹灰 一般抹灰 水泥砂浆 墙面 轻质砌块?底层??9 借B2-11换 底层(水泥石灰砂浆1:0.5:4)厚度(mm)实际厚度(mm):10100m2 面层(水泥石灰砂浆1:0.5:4)厚度(mm)实际厚度(mm):5 10 借B2-46换 墙面抹灰 普通装饰抹灰 拉毛 合 计 100m2 2.76 257.82 711.58 778.32 -60.53 -6.21 2.76 923.4 2548.58 1855.82 648.24 44.52 13415.37 6229.43 6800.39 385.54
现抹薄混凝土墙体每平米造价:19232.47元/138㎡= 139.36元/㎡ 加气混凝土砌体每平米造价:13415.37元/138㎡=97.21元/㎡
每平方米现抹薄混凝土墙体施工成本增大:139.36元/㎡-97.21元/㎡=42.15元/㎡ 本单元标准层采用现抹薄混凝土墙体成本增加:19232.47元-13415.37元=5817.10元 现抹薄混凝土墙体在本单元标准层施工成本增加了5817.10元,但产生了3㎡的有限使用空间,该工法以较小的成本,较大的提高了房屋的使用价值,在房屋价格不断上涨的社会趋势下,该工艺取得的经济效益将越来越大。
10.2社会效益分析
本工法在主体结构施工过程中加强了一次结构,二次结构的连接,使建筑整体性得到提高,抗震性能提高,建筑面积增大。故该工法具有良好的市场前景。
现抹薄混凝土墙体与结构墙体之间采用植筋连接,现抹薄混凝土墙体通过钢筋网和钢板网大大降低了室内墙面开裂的质量通病,且为室内精装提供了良好的基层。该工法为施工企业降低了维修费用,赢得了良好的社会信誉。
现抹薄混凝土墙体通过墙体厚度的减薄,降低了隔墙的自重,从而减轻了楼板所承受的荷载,有利于楼板的微小裂缝的控制,提高了建筑的耐久性。
11.应用实例
沧州皇家壹里小区16#、17#、18#、19#楼工程 11.1工程概况
沧州皇家壹里小区16#、17#、18#、19#楼工程位于沧州市运河区,黄河路北,迎宾大道东侧,本工程属于高层商品住宅,16#、17#楼地下二层,地上十八层,18#、19#楼地下二层,地上二十七层。户内隔墙全部采用现抹薄混凝土墙。该工程隔墙施工时间为于2012年7月1日开工,2012年9月15日竣工。
11.2实体质量与结果评价
13
现抹混凝土墙体施工完毕后,对该墙体进行了分项验收工作,墙体表面平整光滑,垂直度、平整度、几何尺寸准确(在允许偏差以内),色泽一致,无蜂窝、麻面、露筋、裂缝,墙体感观效果较好。得到了业主的一致好评。
14
现抹薄混凝土隔墙施工工法(二审修改完毕) - 图文
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)