好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

现抹薄混凝土隔墙施工工法(二审修改完毕) - 图文

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

户内隔墙—现抹薄混凝土墙

施 工 工 法

二十二冶集团天津建设有限公司

1

目 录

1.前言 .......................................................................................................... 2 2.工法特点 .................................................................................................. 2 3.适用范围 .................................................................................................. 2 4.工艺原理 .................................................................................................. 2 5.施工工艺流程及操作要点 ..................................................................... 2 6.材料与设备 .............................................................................................. 8 7.质量控制 .................................................................................................. 9 8.安全措施 ................................................................................................10 9.环保措施 ................................................................................................10 10.效益分析 .............................................................................................. 11 11.应用实例 ..............................................................................................13

1

1.前言

建筑二次结构的面积在整个建筑面积中占有一定比例。在寸土寸金的时下,人们对在满足安全的条件下,减少二次结构厚度,增大使用面积的愿望也越来越强烈。近年来“全现浇结构建筑”逐渐得到大众的认可。

二十二冶集团天津建设有限公司在沧州皇家壹里小区施工中,根据社会需求,在二次结构施工过程中取消传统工艺的砌体结构而采用现抹薄混凝土墙结构,通过不断优化、改革,总结了一项先进科学、安全合理、经济快速的 “全现浇结构建筑”现抹薄混凝土墙体施工方法,本工法在主体结构施工过程中加强了一次结构,二次结构的连接,不仅使建筑整体性得到提高,抗震性能提高,而且增大了使用面积。带来了良好的社会效益和经济效益,受到了业主的好评。

2.工法特点

2.1 现抹薄混凝土墙与原混凝土结构连接采用8@400植筋,大大增加了结构的整体性,具有良好的抗震性能。

2.2 现抹薄混凝土以其70mm厚度代替的传统砌体130mm的厚度(100厚加气混凝土砌体加两侧抹灰的厚度),加强了一次结构,二次结构的连接,使建筑整体性得到提高,抗震性能提高,为业主增大了使用面积。

2.3 现抹薄混凝土墙墙面整体施工,大大降低了墙面开裂的现象,提高了住宅的质量效果。

3.适用范围

3.1适用于剪力墙结构的住宅、办公楼、商业楼等。

4.工艺原理

4.1 植筋技术

采用植筋,将现抹薄混凝土墙体与原结构,连结成为一个整体。 4.2 混凝土抹挂技术

钢筋网和砼层的共同作用提高墙体结构强度和结构抗变形刚度。

5.施工工艺流程及操作要点

5.1 现抹薄混凝土墙施工工艺流程

混凝土基层清理 → 弹线 →植筋 → 拉拔试验→ 双向钢筋网架绑扎 → 钢板网与钢筋绑扎→ 单侧模板安装 → 抹挂混凝土 →喷水养护→拆模→抹罩面灰 → 喷水养护

5.2 操作要点 5.2.1 混凝土基层清理

将凸出墙面的混凝土剔平,再将表面尘土、污垢清扫干净,表面若有油污采用10%火碱水将表面的油污刷掉,随之用清水将碱液冲净。

2

如遇到穿墙螺栓眼必须分情况进行封堵,内墙采用1:2水泥砂浆进行封堵,并采用10钢筋捣密实,外墙螺栓眼封堵做法见图5.2.1-2。 外墙穿墙螺杆孔5.2.2 弹线

根据设计图纸尺寸,弹出现抹薄混凝土墙在墙体、地面、顶面上的中线、混凝土线及抹灰线,见图5.2.2-1,3线为现抹薄混凝土墙体中线;2线与4线之间为40厚C20混凝土边线;1线与2线、4线与5线之间为面层砂浆边线。

图5.2.1-2 外墙螺栓眼封堵

图5.2.2-1 放线

5.2.3 植筋(关键工序) 1、确定植筋位置

在墙面、地面、顶板面的中线上,距端部100mm位置开始标出打孔点位,孔距400mm,现抹薄混凝土墙的转角处、门洞边必须植筋。

图5.2.3-1 墙体植筋平面图 图5.2.3-2 墙体植筋平面图

如上图,黑点为预定打孔点,门垛两侧、门洞顶部、墙体转角必须打孔,打孔点距墙边不得超过100mm。

2、钻孔

根据标识的打孔点进行打孔,孔径10,孔深80mm。

3

结构主体混凝土墙体钢筋为8@200,钻孔过程中,如遇到墙体结构钢筋时,可偏离中线

10mm,以合理避开结构墙体钢筋。

图5.2.3-3 钻孔遇钢筋处理

3、清孔

钻孔完成后,用气泵将孔内吹干净,用毛刷将孔周围灰尘清理干净。保证孔内清洁干燥;如果孔内较潮湿,必须用热风机对孔内进行干燥处理,以免影响植筋强度。清孔处理完毕后,用干净的棉纱将孔洞严密封堵,以防有灰尘和异物落入。

图5.2.3-4 清孔

4、植筋

植筋胶应现配现用,每次配胶量不宜大于5公斤,配置好后使用时间严格按照厂家说明书,以免影响植筋质量。

首先植地面、墙面上的钢筋,将提前准备好的450mm长8钢筋(需要带180°弯钩,圆弧弯曲D=4d且弯钩平直段不小于30mm)一端抹上搅拌均匀的建筑植筋胶,涂抹要均匀,抹胶长度不小于80mm,并将结构胶采用注射设备注入孔内约2/3,边旋转钢筋边插入孔底,以少量胶体溢出孔口为宜。门洞上口钢筋全部进行植筋,墙面、地面上的钢筋植好72小时内严禁碰动。弯钩方向一定与墙体方向平行,以便于钢筋网绑扎。在结构胶固化前,严禁扰动植入的钢筋。

图5.2.3-5 植筋完成

4

现抹薄混凝土隔墙施工工法(二审修改完毕) - 图文

户内隔墙—现抹薄混凝土墙施工工法二十二冶集团天津建设有限公司1目录1.前言.................................................
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
623tz08jnd0weks4q8jb3z01x0bvw200n5i
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享