计算依据:

1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 2、《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ166-2008 3、《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程》 JGJ231-2010 4、《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128-2010 5、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 6、《钢结构设计规范》GB50017-2003

一、风荷载参数

基本风压ω0(kN/m) 风荷载标准值ωk(kN/m) 220.2 1.09 1.158 0.265 风压高度变化系数μz 风荷载体型系数μs 二、连墙件承载力验算 架体高度(m) 立杆步距h(m) 立杆横距lb(m) 连墙件竖直间距H(m) 连墙件约束脚手架平面外变形轴向力N0(kN) 连墙件截面类型 连墙件截面面积Ac(mm) 连墙件抗压强度设计值[f](N/mm) 扣件抗滑移折减系数 0.8 2225.5 0.75 1.2 3.9 3 脚手架钢管类型 立杆纵距或跨距la(m) 连墙件水平间距L(m) 连墙件连接方式 连墙件计算长度l0(mm) Ф48×3.5 1.5 4.5 扣件连接 600 钢管 489 205 连墙件型号 连墙件截面回转半径i(mm) 连墙件与扣件连接方式 Ф48×3.5 18 双扣件 页脚内容

2

我院为提高工作效率,加强手术质量及安全管理,经反复调研,征求多方建议和意见,制定了《连台手术工作管理规定(试行)》,并于2011年8月8日起实施

连墙件示意图

Nlw=1.4×ωk×L×H=1.4×0.265×4.5×3.9=6.511kN

长细比λ=l0/i=600/18=33.333,查《规范》表A.0.6得,φ=0.909 (Nlw+N0)/(φAc)=(6.511+3)×103/(0.909×489)=21.397N/mm2≤0.85 ×[f]=0.85 ×205N/mm2=174.25N/mm2 满足要求!

扣件抗滑承载力验算:

Nlw+N0=6.511+3=9.511kN≤0.8×12=9.6kN 满足要求!