好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

电工巡视维修记录表(含内容)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

电工巡检维修记录

电工姓名 供电方式 序号 巡视检查项目 1 工地附近高压 线防护 三相五线制 维修时间 额定容量 巡视检查内容 2018年5月21日0时0分至24时0分 500KVA 发现隐患 无 维修部位 无 按防护方案进行防护并做到严密, 安全可靠。 工地接地、重复接地、保护零线正确、牢固 可靠。重复接地不少于 3处。 接地与接零 2 保护系统 工地接地电阻不大于 4 Q ,重复接地电阻不大 于 10Q o 保护零线引出正确,并单独敷设不作它用, 采用绿/黄双色线其截面与工作零线截面相 同是相线的1/2 o 总配电箱中应在电源隔离开关的负荷侧装置 漏电保护器,并灵敏可靠。 分配电箱设置正确并与开关箱距离不大于 30m o 无 无 配电箱 3 开关箱 开关相(一机一闸一漏一相)漏电保护装置 在设备负荷侧,灵敏可靠,并距离设备不大 于3 m o 固定电箱安装位置正确,高度在 移动电箱安装咼度在 0.6~1.5 m o 电箱底进出线,不混乱,箱内无杂物,有门 有锁,有防雨措施。 闸具齐全完好。 现场照明回路有漏电保护器,并灵敏可靠。 灯具金属外壳已做接零保护。室内灯具安装 高度大于2.4 m,低于2.4 m使用安全电压供 电。手持照明灯具使用 36 V以下照明。 电线无老化、破皮,有线路过道保护。并在 电杆上用横担固定,绝缘子分档架设。 架空线路架在专用电杆上,严禁架在树木、 脚手架上。 架空线路符合规范要求并已使用五芯电缆架 设或埋地并符合要求。 闸具、熔断器参数与设备容量匹配,没有用 其他金属丝代替熔断丝。 露天变压器设置符合规定要求,配电间符合 规范要求,并有可靠安全的防护措施,及正 确悬挂警告标志,门应朝外开,有锁。 1.3~1.5 m o 无 无 4 现场照明 无 无 5 配电线路 无 无 电器装置 6 7 变配电装置 无 无 无 无 8

其他 除以上内容发现的其他隐患。 无 无

电工巡检维修记录

电工姓名 供电方式 序号 巡视检查项目 1 工地附近高压 线防护 三相五线制 维修时间 额定容量 巡视检查内容 2018年 月曰 时分至时分 500KVA 发现隐患 无 维修部位 无 按防护方案进行防护并做到严密, 安全可靠。 工地接地、重复接地、保护零线正确、牢固 可靠。重复接地不少于 3处。 接地与接零 2 保护系统 工地接地电阻不大于 4 Q,重复接地电阻不大 于 10Q。 保护零线引出正确,并单独敷设不作它用, 采用绿/黄双色线其截面与工作零线截面相 同是相线的1/2。 总配电箱中应在电源隔离开关的负荷侧装置 漏电保护器,并灵敏可靠。 分配电箱设置正确并与开关箱距离不大于 30m。 对没有使 电箱没有上锁 用的电箱 锁好。 无 无 配电箱 3 开关箱 开关相(一机一闸一漏一相)漏电保护装置 在设备负荷侧,灵敏可靠,并距离设备不大 于3 m。 固定电箱安装位置正确,高度在 移动电箱安装咼度在 0.6~1.5 m。 电箱底进出线,不混乱,箱内无杂物,有门 有锁,有防雨措施。 闸具齐全完好。 4 现场照明 无 无 线路过道没有 保护好 在过道线 路上加盖 槽钢进行 保护 5 配电线路 电器装置 6 7 变配电装置 无 无 无 无

电工巡检维修记录

8 其他 除以上内容发现的其他隐患。 无 无

电工巡视维修记录表(含内容)

电工巡检维修记录电工姓名供电方式序号巡视检查项目1工地附近高压线防护三相五线制维修时间额定容量巡视检查内容2018年5月21日0时0分至24时0分500KVA发现隐患无维修部位无按防护方案进行防护并做到严密,安全可靠。工地接地、重复接地、保护零线正确、牢固可靠。重复接地不少于3处。接地与接零2保护系统工地接地
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
622f32ood67f2vc1v0ey6gjog0oh7b0064r
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享