好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

水电安装工程技术交底套管预埋、板洞预留---副本

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

分项工程技术交底卡 表格编号 项目名称 及编码 楼栋号 分包公司 工程名称 水电安装预留预埋 工程量 负责人 共3页 给排水及采暖预留预埋技术交底 一、 施工准备 1. 施工前仔细阅读理解机电施工图纸及建筑结构图。 2. 专业工程师按照机电留孔图,确定所有预埋预留点,并统一编号,并对照机电施工图与土建结构图重新核对预留位置、孔洞尺寸、标高。 3. 相关技术人员核实预埋件规格数量,落实预埋件的预埋方法。 4. 编制预埋材料预算,绘制预埋件加工图和填写加工计划单,确定预埋加工件供货日期与自制预埋件制作进场时间安排。 5. 与结构施工队伍共同制定地下部分预留预埋进度计划,制定保证措施确保不对结构工期造成影响。 二、 预留孔洞 1. 一般孔洞预留 结构施工过程中,确定专人跟踪配合,待土建施工到预留孔洞部位时,立即按机电留孔图中给定的穿管坐标和标高,在模板上做出标记。在土建扎钢筋时,将事先做好的模具中心对准标记进行模具的固定安装,并考虑方便拆除临时模具。当遇有较大的孔洞、模具与多根钢筋相碰时,与土建技术人员协商,采取相应措施后再进行安装固定。 2. 卫生间孔洞预留 卫生间内各种水管孔洞预留是工程重点,对于卫生间洁具的排水预留洞,必须根据本工程确定使用的卫生洁具的安装尺寸、墙体的厚度及坐标轴线,确定预留洞的位置后预埋。如因一些原因导致在卫生间排水套管在预留时,洁具的型号无法确定,我方将参照标准图集及设计要求进行排水孔洞的预留。孔洞的尺寸可适当放大一号,为防止在洁具型号确定后,洁具安装要求与孔洞的预留存在偏差时,尽量减少楼板开洞的面积,如必须重新开洞,则必须使用开孔机机械钻洞,严禁乱剔乱凿的现象出现。 3. 套管预留孔洞施工方法 根据管道管径尺寸,制作比管径大两号的钢套管,钢套管的长度通常为楼板厚度+300mm。在土建楼板模板铺设完毕,底筋绑扎完毕后,根据规范要求及现场结构钢筋绑扎成形的位置尺寸,确定套管位置,将钢套管放在预留的位置,用铁丝将钢套管绑扎好,用铁钉将铁丝钉在模板上,将钢套管紧紧的固定在模板上,钢套管的底部与模板之间不留缝隙紧贴牢靠。预埋好后,钢套管内还应放入填料将套管填充满,防止混凝土浇注时进入套管内。待混凝土强度达到可以上人时,便于将套管拔出,将套管清理干净,分类存放以备后用。 三、 预埋套管 1. 根据本工程建筑结构特点,我方对本工程的预埋套管进行分类见下表: 套管安装位置 套管安装样图 符号说明 1-钢管; 2-法兰套管; 3-密封圈; 柔性防水套管 固定方式 5 4 6 3 2 4-法兰压盖; 1 5-螺柱; 消防水 池池壁 6-螺母; 7-法兰; 剪力墙处套管需 与结构钢筋绑扎 固定,一次浇注 8-密封膏在墙体内。 7 10 11 8 嵌缝; 9 9-建筑外墙; 10-内侧; 11-柔性填缝材料 穿地下 建筑外 墙等防 水墙体 刚性防水套管: 1-铸铁管; 剪力墙处套管需 3 2 1 2-钢套管; 与结构钢筋绑扎 3-翼环; 固定,一次浇注 4-石棉水在墙体内。 泥; 5-油麻 5 4 刚性防水套管(钢管): 1-钢管; 1 5 6 2-钢套管; 3-翼环; 4-挡圈; 剪力墙处套管需 与结构钢筋绑扎 固定,一次浇注 在墙体内。 2 4 3 5-石棉水泥; 6-油麻 1-钢管; 1 穿建筑 内隔墙 套管 2-钢套管; 2 3 3-密封填套管配合墙体 料; 施工或使用机 械开洞后用水 4 5 4-隔墙; 5-成品装泥砂浆固定 饰板(明露管道适用) 穿无防 水要求 的楼板 4 1 1-钢管; 2-钢套管; 套管中部架设 钢筋于楼板上, 套管下部水泥 砂浆吊模固定。 2 3 3-密封填料; 4-楼板 穿有防水 要求的楼 板(如厨 房、卫生 间等) 2 1 5 1-钢管; 2-钢套管; 3-翼环; 4-挡圈; 套管中部架设 钢筋于楼板上, 套管下部水泥 砂浆吊模固定。 3 4 6 5-石棉水泥; 6-油麻 2. 套管预埋注意事项 1) 通用事宜 a. 套管的内径应比管道外径大10mm,套管与楼板底平,上口比楼板顶高出20~30mm,管道套管不能作为支架使用。 b. 在管道和套管之间的空隙,采用玻璃纤维棉填满后,并用非硬性胶粘剂将端面封闭。 c. 套管和管道保温之间的空隙必须用不硬化的软防水树胶复合物完全填塞,以保证气密。 d. 穿越防火墙或楼板的管道及套管,其间隙采用与防火墙或楼板耐火极限相同的柔软材料完全填塞,在套管两端用非硬性胶粘剂填塞。 e. 每个楼层的垂直管井内如设置了楼板,管道穿越管井楼板处亦需要设置套管。 2) 穿墙刚性套管安装 剪力墙刚性套管安装:对于需安装在剪力墙上的刚性套管,在主体结构钢筋绑扎好后,按照机电预留预埋图纸,确定管道安装的标高,找准位置,根据剪力墙的厚度及建筑做法决定套管的长度,然后将选择好的套管置于钢筋中,校对坐标、标高、平正合格,牢固的绑扎在钢筋网中固定,如果需气割钢筋安装的,必须得到设计允许,安装后套管处必须由结构施工方用加强筋加固。套管在安装前套管内应刷防锈漆两道,套管外壁不刷漆,套管安装好,在结构模板未封闭前,应先将套管内用橡塑保温材料边角料等进行填充,用胶带将套管两头进行完全封闭,防止浇灌混凝土时混凝土进入套管,将套管堵死。 3) 防水套管安装 防水套管安装在建筑物外墙管道进出户处(刚性)及建筑物消防水池上管道进出口处(柔性)。防水套管应根据建筑结构及安装的部位进行下料,并应按照设计或施工安装图集中的要求进行预制加工。预制加工的套管的材料必须按标准图集或规范要求订货,柔性套管的法兰必须达到国家标准。将预制加工好的套管在浇注混凝土前按设计要求部位固定好,柔性套管的长度必须等于墙体厚度,且≥300mm。柔性套管加工完毕后应在外壁刷底漆一道,内部刷防锈漆两道。刚性套管底环翼底厚度必须达到标准图集或规范要求。刚性套管底长度等于剪力墙底厚度且应≥200mm。刚性套管加工完成后,应在套管、环翼外壁刷底漆一道,内部刷防锈漆两道。安装时校对套管坐标、标高、平正合格后,将防水套管与结构钢筋绑扎固定,待固定安装完毕后用填料将套管内塞紧捣实,套管两头用胶带进行封闭保护,防止水泥砂浆进入,做好保护,一次浇注成形。 接受交底人签字: 会签栏 质量 时间 编制 时间

注:交底卡由现场管理工程师负责拟定,与施工计划安排相配套,交底卡中的安全、质量要求应分别经项目部质量、安全负责人会签,项目部生产经理对技术交底进行审核,再由项目部总工程师负责签发。

安全 时间 审核 时间 签发 时间

水电安装工程技术交底套管预埋、板洞预留---副本

分项工程技术交底卡表格编号项目名称及编码楼栋号分包公司工程名称水电安装预留预埋工程量负责人共3页给排水及采暖预留预埋技术交底一、施工准备1.施工前仔细阅读理解机电施工图纸及建筑结构图。2.专业工程师按照机电留孔图,确定所有预埋预留点,并统一编号,并对照机电施工图与土建结构图重新核对预留位置、孔洞尺寸、标高。3.相关技术人员核
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
622ar6t1xn9nplx1m54t1j03v4iv5u00apq
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享