SIEMENS
SIMOTRAS HD 6SG70系列
数字式三相定子调压调速控制装置
用于起重机的转子绕线式滑环电动机控制
最简式参数及调试说明书
最简式参数及调试说明书 1999年12月
SIMOTRAS HD 数字式定子调压调速控制装置
1. 调回出厂时设定参数
1.1 调回确省(出厂时设定)参数值
为了重新执行一个完全新的驱动系统,而对已设定好的基本参数的装置可执
行一个“调回确省参数值”的功能重新设置参数。
注释:当执行“调回确省参数值”功能时,所有已设定好的专用参数会被设置为
确省值。在执行该命令之前也可通过SIMOVIS软件将该专用参数存贮在PC机或编程器中。
“调回确省参数值”功能必须是重新用于新驱动系统时采用,否则装置考虑到
安全性会发出“未准备好”报警信号。 1.2 功能的执行 1.2.1 设置参数 P051=21
1.2.2 传输参数值到可读写寄存器中
参数值被存贮在可读写寄存器(EEPROM)中,因此既使装置断电之后该
参数仍然不会丢失。执行该功能至少需要5秒钟(但也有可能是几分钟),在执行过程中当前被处理的参数值会显示在PMU指示器上,在执行该功能时装置供电电源必须保持有电。
2. 在接通电源之前必须阅读下述注意事项:
2.1 危险性:在起动装置工作之前必须保证传动系统是安全的,即周围无人,机构无
卡阻或危及其它物体的可能。同时也包括执行不正确功能的可能性。
不正确的功能或故障发生会使机械振动,造成接触器继电器接线松动,因此
发生故障时应仔细检查柜内外的接线及功能设定是否正确。
频繁发生不正确功能和故障是由不正确的参数设置及启动过程不小心而引
起的,通常都是由一些少数因素引发一个不正确的功能。 2.2 在第一次启动该装置之前应首先完成如下工作内容 2.2.1 SIMOTRAS HD 装置任何端子上均不带电。 2.2.2 检查接线、保护及接地等是否齐全正确。 2.2.3 检查主回路电源(最大交流500V)。 2.2.4 检查控制回路电源(最大交流250V)。
2.2.5 连接并设定电动机保护元件(电动机保护开关,电动机保护继电器),如果连接
有PTC,请检查温度检测元件。
2.2.6 检查三相异步电动机的连线(注意星三角连接)。
最简式参数及调试说明书 1999年12月
1
SIMOTRAS HD 数字式定子调压调速控制装置
2.2.7 检查装置上的各连接器接触是否良好。 2.2.8 松开制动器后检查电动机轴转动是否自如。
2.2.9 确认电动机在运行时在任何地方都不会有危险发生。 2.2.10 保证在驱动机构附近无人。
3. 起动过程
警告:该装置工作中可出现危险电压,所以在使用中一定要加以小心。 注意:在进行如下工作时首先确认系统正确无误时方可进行。 3.1 参数值修改及显示状态授权 P051 = 参数值修改授权 0 参数值不能被修改。 40 参数值能被修改。 P052 = 选择显示的参数。
0 仅可视不能设为确省值的参数。 3 所有参数都可视。 3.2 装置额定电流的调整(P076)
如果满足条件:电动机最大电流与装置额定电流之比小于0.5时,必须调整
装置额定电流参数P076的值(百分数%)。 3.3 调整装置的实际工作电压(P078)
P078 装置的实际工作电压值(RMS),单位为伏特。 3.4 输入电动机参数
将电动机铭牌参数输入到P100和P114参数中。 P100 = 电动机额定电流(安培)。 P114 = 电动机的发热时间常数(分钟)。
P490.001 = 端子22/23上监控温度的温度传感器类型参数。 0 无温度传感器。 1 温度传感器为KTY84。 2 PTC热敏电阻元件 Rn=600?。 3 PTC热敏电阻元件 Rn=1200?。 4 PTC热敏电阻元件 Rn=1330?。
5 PTC热敏电阻元件 Rn=2660?。
说明:根据DIN44081/44082 标准,PTC热敏元件的额定响应温度时的阻值R
最简式参数及调试说明书 1999年12月
2
SIMOTRAS调试最简式参数及调试说明书