好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

变配电房安全管理制度

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

变配电房安全管理制度

1. 总则

1.1 为确保我厂变、配电房的用电安全,保障我厂生产用电需要,制定本制度。

1.2 本制度包括变电房岗位责任制,操作规程,交接班制度,工作票制度,高、低压配电房安全管理及维修保养制度,安全保卫制度等六项制度。

1.3 本制度适用于我厂及多种经营各公司变、配电房。 2. 岗位责任制

2.1 变、配电房值班电工应遵守有关工作制度, 严格按停送电操作规程进行操作。

2.2 变、配电房值班电工应熟悉变、 配电系统及各供电回路的载荷情况,确保变、配电系统安全、经济运行。

2.3 认真进行巡回检查工作,做好运行日志的记录,遇雷雨、 大风等气候突变及其它异常情况时应加强巡视。

2.4 进入变、配电房须随手关门,防止闲人和小动物入内。 2.5 在巡视、检修、安装时发现的各类设备缺陷, 应作记录并尽可能立即组织处理, 对非紧急和不危及安全运行的问题可列入检修计划进行处理。

2.6 非电工人员一律不得进入配电室;检查人员进入配电房时, 主管部门电气技术人员或值班电工应陪同进入,并施行登记制度。 2.7 值班电工应抄录用电负荷及运行数据。

2.8 配合维修、测试人员完成修试任务,并对修试情况做好记录。 2.9 妥善保管各种安全用具,保养好各种仪器、设施。

2.10 定期停电清扫电气设备,检查电气设备连接点和保护接地情况。 2.11 维护变、配电房的整洁,保持安全通道的畅通。 2.12 做好交接班记录。 3. 交接班制度

3.1 交接班双方应认真填写交接班记录。

3.2 交班人在交班前应做好交班准备工作,并对接班人员进行“四交接”:到位交接;现场交接;图纸交接;实物交接。

3.3 接班人接班前应认真巡查变、配电设备,查阅前一班工作记录,了解运行情况,做到“五清”:看清、问清、查清、点清、记清。 3.4 交接班内容: 3.4.1 “两票”执行情况;

3.4.2 上级命令和有关通知、调度员操作指令的落实情况; 3.4.3 系统及回路的负载变化情况; 3.4.4 设备运行情况以及发现的设备缺陷;

3.4.5 各种记录、图纸资料、安全用具的使用及保管情况; 3.5 遇下列情况不得进行交班: 3.5.1 事故处理或正进行重要操作; 3.5.2 接班人酒后上班或精神状态不良;

3.5.3 接班人未进入岗位,特别是值班负责人未到时。 4. 操作规程

4.1 值班电工应熟悉电气设备,并应有实际工作经验。

4.2 高压设备发生接地时,室内不得接近故障点4米以内,室外不得接近故障点8米以内,维修工作人员应穿绝缘鞋,戴绝缘手套。 4.3 不论高压设备带电与否,值班人员不得单独移开或越过遮栏进行工作。

4.4 在变、配电设备上工作应填写工作票或按命令执行,并应有工作许可人、工作监护人及工作间断和工作终结安全措施。 4.5 倒闸操作

4.5.1 倒闸操作必须根据值班调度员或值班负责人命令,受令人复诵无误后执行。

4.5.2 停电拉闸操作必须按照开关,负荷侧刀闸,母线侧刀闸的顺序依次操作;送电合闸的顺序与此相反。严禁带负荷拉闸。为防止误操作,高压电气设备都应加装防误操作的程序锁,程序锁钥匙应妥善保管,按规定使用,不许乱用。

4.5.3 倒闸操作由操作人填写操作票,发令人应在“监护人”一栏中签名并对操作过程进行监护,每张操作票只能填写一个操作任务。 4.5.4 操作票应填写以下内容: ①所操作设备的名称和编号; ②应拉合的开关和刀闸; ③开关和刀闸的位置情况; ④负荷分配情况; ⑤接地线拆装情况;

⑥控制回路或电压互感回路保险器的拆装情况; ⑦切换保护回路和检验是否确无电压。

4.5.5 操作票应用钢笔或圆珠笔填写,票面应清楚整洁,不得随意涂改;操作人和监护人应核对所填项目并签名,然后由值班负责人审核签名。

4.5.6 操作前应核对设备名称、编号和位置,操作中应认真执行监护复诵制。必须按操作票填写的顺序逐项操作并作好完成记录,全部操作完毕后应进行复查。

4.5.7 倒闸操作必须由两人以上执行,其中技术等级较高并对设备较为熟悉者作监护人,电气负责人也必须在场监护。

4.5.8 操作中发生疑问时,应立即停止操作并向值班负责人报告,弄清楚后再进行操作;不得擅自更改操作票和随意解除闭锁装置。 4.5.9 用绝缘棒拉合刀闸或经传动机构拉合刀闸和开关时,均应戴绝缘手套;雨天进行室外操作时,绝缘棒应有防雨罩,还应穿绝缘靴;接地网不符合要求的,晴天也应穿绝缘靴;雷电时,禁止进行倒闸操作。

4.5.10 装卸高压熔断器时,应戴护目镜和绝缘手套,必要时使用绝缘夹钳,并站在绝缘垫或绝缘台上。 4.5.11 高压变电房停电倒闸操作程序: ①断开380V侧全部断路器; ②戴上高压绝缘手套并确认其完好; ③用程序锁断开各真空断路器和刀闸;

④断开进线柜真空断路器和刀闸;

⑤用高压试电笔对进线柜下仓刀片进行验电,验明无电后,将临时接地线另一端接于该刀闸刀片上。

⑥在进线柜刀闸操作柄上挂上“禁止合闸,有人工作”的警示牌后,才能开始工作。 4.6 送电操作规程

4.6.1 工作负责人应核查设备检修情况,现场是否有遗留工具。 4.6.2 拆除接地线,先拆停电端,后拆接地端,取下警示牌,确认所有人员均已退出工作地点后,准备送电。 4.6.3 送电程序与停电倒闸程序相反。

4.6.4 若有线路改动,送电后要与使用部门联系确认相序。 5. 工作票制度

5.1 在变、配电房设备上工作时,应填用工作票或按命令执行,其方 式有三种:

①填用第一种工作票(主要适用于高压变电设备); ②填用第二种工作票(主要适用于低压配电设备); ③口头或电话命令。

5.2 工作票要用钢笔或圆珠笔填写,一式两份,应正确清楚,不得任意涂改,如有个别错、漏字需要修改时,应字迹清楚。两份工作票中的一份由工作负责人收执在工作地点,另一份由值班员收执,按值移交。值班电工应将工作票号码、工作任务、许可工作时间及完工时间记入操作记录簿中。