3.4主要施工方法 3.4.1镀锌钢管丝扣连接
3.4.1.1消防系统管道小于或等于DN80时采用镀锌钢管,丝扣连接。管道安装时丝口应光滑、完整无断丝,丝口填料采用四氟乙烯生料带或白漆麻丝,管道一次装紧,丝口外露部分应涂刷防锈漆加以保护,丝口填料不得进入管道。
3.4.1.2管道螺纹连接采用电动套丝机进行加工,加工次数为1~3次不等,螺纹的加工做到端正、清晰、完整光滑,不得有毛刺、断丝,缺丝总长度不得超过螺纹长度的10%。 3.4.1.3螺纹连接时,填料采用白厚漆麻丝或生料带、一次拧紧,不得回拧,紧后留有螺纹2-3圈。
3.4.1.4管道连接后,把挤到螺纹外面的填料清理干净,填料不得挤入管腔,以免阻塞管路,同时对裸露的螺纹进行防腐处理。 3.4.2机械沟槽式刚性接口管道安装:
消防系统管道大于DN80采用沟槽式卡箍连接,与消火栓箱采用法兰连接方式。 3.4.2.1施工顺序:管材经检验合格后,进行管道的下料、压槽预制;同时按管道的坐标、标高、走向,进行管道的支(吊)架预制加工、安装;待已加工预制的管道检验合格后,即可投入管道安装。
3.4.2.2管道的沟槽加工:利用电动机械压槽机加工,管道压槽预制时,应根据管道口径大小配置(调正)相应的压槽摸具,同时调正好管道滚动托架的高度,保持被加工管道的水平,并与电动机械压槽机中心对直,保证管道加工时旋转平稳,确保沟槽加工质量。
3.4.2.3管端检查:管道的沟槽压制加工后,应严格检查沟槽加工的深度与宽度必须符合要求,管端与沟槽外部必须无划痕、凸起或滚轮的印记等缺陷,保证管道的密封性能;同时应对管道内壁其沟槽挤压加工部位,涂刷防锈漆加以保护。
3.4.2.4管道组对、卡箍的衬垫检查与润滑:管道在组对安装前,应检查使用的卡箍衬垫的型号、规格必须符合设计和产品要求。卡箍的衬垫安装时,应在衬垫的凸缘和外侧涂抹薄层润滑剂(可采用肥皂水或洗洁剂,不得采用油润滑剂),再将衬垫套在一侧管道上,保证衬垫不伸出管端,待另一侧管道对口到位后,将衬垫安装到位,衬垫不应延伸到任何一个槽中。 3.4.2.5管道的卡箍外壳安装:管道及管件在组对安装前,也应检查使用的卡箍外壳的型号、规格必须符合设计和产品要求;卡箍外壳安装时应先拆下卡箍外壳上其中一端的一只螺栓,然后套在管道上衬垫的外面,移动卡箍外壳,使卡箍外壳的两条筋与沟槽吻合,再插入螺栓
6
定位,待检查管道安装的同心度或管道的三通、弯头与阀类安装、开启方向均符合设计施工图要求时,方可轮流、均匀地上紧两侧螺栓,确保管道的卡箍外壳两条筋与管道沟槽均匀、紧密接触,从而保证其管道卡箍接口的密封性、刚度与强度达到设计和产品技术要求。 3.4.2.6在安装卡箍件过程中,必须目测检查橡胶密封圈,防止起皱;卡箍紧固时应均匀交替拧紧螺栓;安装完毕后,就检查并确认卡箍件内缘全圆周嵌固在沟槽内。
3.4.2.7管道卡箍式\机械三通\安装:在管道安装到位后,根据施工图设置的坐标位置现场定位,并采用专用配套的电动机械钻孔机钻孔(选用专用配套钻头),其孔径应比\机械三通\的\定向器\安装环稍大一点;\机械三通\安装时,应检查其产品规格、尺寸是否符合产品设计要求,安装\定向器\与安装环时,应确保与开孔口对准,安装定位后,应均匀带紧两侧螺栓,使\机械三通\与管道紧密、均匀地结合,保证\机械三通\的接口部位的严密性、刚度与强度。
3.4.2.9管道的加工预制:管道的加工预制应集中在加工棚(平台)内,并根据施工图和经现场测绘后绘制的单线图进行预制加工;严格控制加工预制质量,不定期的对已加工的管道进行抽样检验与试压检验,发现问题及时整改调正,以确保管道预制加工、安装的质量处于受控状态;
3.4.2.10管道与阀门、设备间的法兰连接:管道与设备连接时,宜采用短管先进行法兰连接,定位焊接成型后经镀锌加工再安装到位,然后再与系统管道连接。 3.4.3消防箱和消火栓的安装
3.4.3.1车站公共区、设备区走道及人行通道的消火栓箱及冲洗栓箱全部暗装,设备区走道内消火栓箱暗装在防火墙体上时,应暗装在凹槽内;设备房内消火栓箱采用明装。 3.4.3.2消火栓箱安装:对消火栓箱的安装要求同卫生洁具安装的要求,要求做到稳、准、牢。同时在箱体具体安装过程中,应根据消火栓箱的布置,选择合适开启方向门的箱体 3.4.3.3消火栓箱附件安装前,对箱体表面和消防箱门玻璃要逐个擦拭干净,麻织带和水枪按照设计或标准图集要求堆放好。
3.4.3.4室内消火栓安装,其位置应符合设计要求。未经设计同意,不得擅自改动。 3.4.3.5室内消火栓。其栓口应朝外,且不应与门框相碰。阀门中心距地面为1.1米。 3.4.3.6消火栓水龙带与快速接头连接,应用专门夹头,并根据箱内构造将水龙带挂在箱内的挂钩或水龙带盘上。
3.4.3.7消火栓必须密封严实,不得有渗漏,且开启容易。
7
3.4.4消火栓配件安装:
应在交工前进行。消防水龙带应折好放在挂架上或卷实、盘紧放在箱内,消防水枪要竖放在箱体内侧。消防水龙带与水枪,快速接头的连接,一般用14#铅丝绑扎两道,每道不少于两圈,使用卡箍时,在里侧加一道铅丝。设有电控按钮时,应注意与电气专业配合施工。 3.4.5阀门的安装施工
3.4.5.1阀门安装前按设计要求,检查其种类、规格、型号及质量,阀杆不得弯曲,按规定对阀门进行试压,对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个作强度和严密性试验。强度和严密性试验压力应为阀门出厂规定之压力。并做好阀门试验记录。检验是否泄漏。 3.4.5.2阀门安装的位置除施工图注明尺寸外,一般就现场情况,做到不妨碍设备的操作和维修,同时也便于阀门自身的拆装和检修。
3.4.5.3水平管道上的阀门安装位置尽量保证手轮朝上或者倾斜45°或者水平安装,不得朝下安装。
3.4.5.4法兰阀门与管道一起安装时,可将一端管道上的法兰焊好,并将法兰紧固好,一起吊装;另一端法兰为活口,待两边管道法兰调整好,再将法兰盘与管道点焊定位,并取下焊好,镀锌后再将管道法兰与阀门法兰进行连接。
3.4.5.5阀门法兰盘与钢管法兰盘平行,一般误差应小于2mm,法兰螺栓应对称上紧,选择适合介质参数的垫片置于两法兰盘的中心密合面上,注意放正,然后沿对角先上紧螺栓,最后全面上紧所有螺栓。
3.4.5.6大型阀门吊装时,应将绳索栓在阀体上,不准将绳索系在阀杆、手轮上。安装阀门时注意介质的流向,截止阀及止回阀不允许反装。
3.4.5.7螺纹式阀门,要保持螺纹完整,加入填料后螺纹应有3扣的预留量,紧靠阀门的出口端装有活接,以便拆修。
3.4.5.8螺纹式法兰连接的阀门,必须在关闭情况下进行安装,同时根据介质流向确定阀门安装方向。
3.4.6管道冲洗:消防管道在试压完毕后可连续做冲洗工作。冲洗前先将系统中的流量减压孔板、过滤装置拆除,冲洗水质合格后重新装好,冲洗出的水要有排放去向,不得损坏其它成品。
3.4.7消火栓配件安装:应在交工前进行。消防水龙带应折好放在挂架上或卷实、盘紧放在箱内,消防水枪要竖放在箱体内侧。消防水龙带与水枪,快速接头的连接,一般用14#铅丝
8
绑扎两道,每道不少于两圈,使用卡箍时,在里侧加一道铅丝。设有电控按钮时,应注意与电气专业配合施工。 3.4.8衬塑钢管连接:
3.4.8.1当管径小于DN80时,采用丝扣连接;当管径大于等于DN80时,采用法兰连接。 3.4.8.2对于采用法兰连接的衬塑钢管,厂家在生产时已带有法兰盘,到场后可直接安装。整根管道安装后,剩余长度不足整根的待安装管道,由现场安装技术人员测量其长度后将数据提供给厂家,再由厂家专门定做。
管道对齐后在两个法兰盘之间加上法兰垫,最后用螺栓将两个法兰盘拉紧使其紧密结合。安装法兰时要求两个法兰保持平行,法兰的密封面不能碰伤,并且要清理干净。
3.4.8.3对于采用丝扣连接的衬塑管道和管件,其套丝由厂家在生产时直接加工。整根管道安装后,剩余长度不足整根的待安装管道,由施工方自行切割和加工螺纹后安装。螺纹的加工参照镀锌钢管丝扣连接的方法。 3.4.9UPVC管的连接
3.4.9.1站内无压管采用阻燃型UPVC塑料管。
3.4.9.2UPVC管管径小于等于De110采用承插式胶粘连接,管径大于De110可采用承插式弹性密封圈连接。
3.4.9.3承插式胶粘连接其粘接原理是先将粘接剂涂抹在承口内表面和插口外表面,将UPVC管表面溶胀或溶解,借助承插时的挤压力,将两个溶胀的表面挤压成一体。粘接剂的用量以承插到位后,接口边缘有少许粘接剂溢出为度,且要将溢出的粘接剂用布擦拭干净。在承口里涂胶时,要由里向外涂,以免胶粘剂流入管材或管件内壁。
粘接前,管端必须倒角,倒角坡度为30°,倒角尖端厚约为管材壁厚的1/3,但不宜小于3mm。承口和管端套接部分必须用清洗剂擦拭干净,用400目以下的砂纸将承口和管端套接部分打毛,均匀涂敷胶粘剂。插入时快速插到底部,同时适当进行旋转,以便胶粘剂能分布均匀,但旋转角度不宜超过90°,并保持30秒钟方可移动。多余的溶剂即时擦干净,以免使用过程中发生“溶剂破裂”现象。 3.4.9.4承插式弹性密封圈连接:
插口沿20°角削外角,预留尖端厚度约为1/4t~1/3t(t为管壁厚)。自承口内取出橡胶圈擦试干净,沟槽内也应擦拭干净,然后再将胶圈套回槽内。插口端标注插入长度记号(一般在15~16cm)。
9
套入前橡胶圈内面(即接触面)与插口端坡角插入部份宜涂敷润滑剂(通常使用肥皂水或洗洁精)。套入时两管用拉力器套接,须使两管中心位于同一轴线上,不得偏斜,眼观两管之间之缝隙是否均匀可以判断是否同一轴线。拉力器拉入之后套接应是很顺利轻松,最后用锯片(或米尺)插入两管之间间隙测试橡胶圈是否移位,如移位应拨出重新套接。 四、成品保护
1.消防系统施工完毕后,各部位的设备组件要有保护措施,防止碰动跑水,损坏装修成品。
2.消火栓箱内附件,各部位的仪表等均应加强管理,防止丢失和损坏。
3.消防管道安装与土建及其它管道发生矛盾时,不得私自拆改,要经过设计,办理变更洽商妥善解决。
五、施工中应注意的问题 5.1应注意的质量问题
5.1.1消防管道拆改严重。各专业工序安装协调不好,应有总体安排。
5.1.2水泵结合器不能加压。由于阀门未开启,单向阀装反或有盲板未拆除造成。 5.1.3消火栓箱门关闭不严。由于安装未找正或箱门强度不够变形造成。 5.1.4消火栓阀门关闭不严。由干管道未冲洗干净,阀座有杂物造成。 5.2施工工艺注意问题
5.2.1管道管卡:公称直径DN15-DN50的钢管,采用φ8的圆钢管卡;公称直径DN65-DN100的钢管,采用φ10的圆钢管卡;公称直径DN125-DN200的钢管,采用φ12的圆钢管卡。 5.2.2管道固定支架管卡与管道之间加5mm厚三元乙丙烯橡胶隔离。
5.2.3车站站厅层公共区给排水及消防管道沿车站外墙内侧敷设吊顶内,车站设备区沿走道或环控机房敷设,车站站台层给排水及消防管道布置在站台层吊顶内。
5.2.4给排水及消防管道严禁穿过变电所、通信、信号机房、弱电设备房(含电源室)、控制室、配电室等遇水会损坏设备和引发事故的供电和弱电房间。 5.2.5给排水及消防管道应避免在生产设备和吊装孔的上方通过。 5.2.6给水干管固定在主体结构上。
5.2.7卫生间、盥洗间内的给水管道暗装在敷设墙体管槽内,敷设在墙体内的管道应安装在预先预留的凹槽内,管道安装后用细石混凝土填实。管道应与土建同步施工,管道安装后应进行试压,试压合格后再继续进行土建和装修施工。
10