好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

通信线路施工组织计划 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

e.吊挂式架空光缆引上安装方式及要求见下图

f.架空光缆防强电、防雷措施应符合设计规定。吊挂式架空光缆与电力线交越时,应采用胶管或竹片对钢绞线做绝缘处理。光缆与树木接触部位,应用胶管或蛇形管保护。

5、防护装置 (1)接地保护

为保证光缆线路和维护人员的安全,架空光缆必需采用接地保护措施。光缆接头盒靠近的电杆、角杆、分线杆、H杆、跨越杆、终端杆以及直线杆路上每隔10~15档的电杆均应装设避雷针,其接地电阻不超过20Ω;光缆具有金属护层时,在接头处应将光缆金属护层与吊线连接在一起,做防协保护接地。

(2)架空吊线每隔1公里必需用蛋型隔电子作电气断开。 (3)光缆内金属构件在光缆接头处必需作电气断开。 (4)光缆在成端处应引出缆内金属构件接机架保护地线。 四)、附挂光缆(新设吊线) 1、按“附挂光缆施工工序”进行施工

第 25 页 共 42 页

2、人员配置及相关技术要求参照新建杆路中布放吊线及敷设光缆。 五)、附挂光缆(不新设吊线) 1、按“附挂光缆施工工序”进行施工

2、人员配置及相关技术要求参照新建杆路中的敷设光缆部分。 六)、新建管道

1、按“新建管道施工工序”进行施工

2、新建管道人员配置按每100米,技工10人,普工20安排,如有特殊情况可酌情加派5-20人。

3、应注意情况: ①选用管道等材料

a.管道材料选用符合有关技术标准的定型产品。未经产品质量监督检验机构鉴定合格的主要材料不得在工程中使用。

b.主干通信管道采用波纹管、梅花管,横穿采用钢管,住宅区内通信管道采用波纹管。人(手)孔建筑材料采用机砖。

②各材料性能指标

a.硬聚氯乙稀(PVC双波管)主要性能指标:

要求管道外壁无破损、变形,管道内壁光滑平整,无裂缝、无划痕。技术要求抗张强度>480kg/cm2,抗拉强度(20℃时)400-600kg/cm2,抗弯强度(20℃时)800-1200kg/cm2,抗压强度(20℃时)700-1600kg/cm2,环刚性0。85≥Mpa,落锤冲击试验(0℃)9/10通过,落锤冲击能量(0±1℃≥1kg)无破裂,爆破压力≥1。0Mpa,压力试验至径40%时无破裂。

b.梅花管主要性能指标

第 26 页 共 42 页

要求管道外壁无破损、变形,管道内壁光滑平整,无裂缝、无划痕。技术要求弯曲度≤1.5%,落锤冲击试验(-19℃)54/80不破裂,扁平试验无破裂,御荷1mim,外径恢复≥90%。

c.钢管主要性能指标

要求管道外壁无破损、变形,具有不透水性、防腐性,与金属有很好的粘附性,对金属无腐蚀性,有足够的机械强度和具有耐热抗冻稳定性。技术要求抗压强度≥20kg/mm2,抗拉强度≥14kg/mm。

d.人(手)孔建筑材料主要性能指标

采用砖砌体24墙,100#机砖,抗压9.81Mpa/cm2,人(手)孔环铁盖用灰口铁,抗拉不小11.77KN(1200kg/cm2),基础用C15素砼,上覆用C20钢筋砼,水泥砂浆用1:2.5的标准。

③管道铺设参数

a.管道基础采用C15混凝土,管道进入人孔处,用水泥砂浆抹成圆棱,管道距人孔1.5米处,其管道基础应加筋。

b.通信管道包封及接头的处理:所有波纹管及多孔组合管均采用C15混凝土全包封,厚度8CM,塑料管接头采用橡胶密封圈接续,使接头形成柔性接续,具有良好的密封性且无渗漏现象,防止污水浸入管内。接头位置应尽量错开,其左、右、上、下相邻管材接口,一般错开半个管长。

c.管道埋深:塑料管顶部距离地面不少于70CM,钢管顶部距离地面不少于40CM,人(手)孔上覆板顶部距离地面不少于30CM。最小埋深详见下表的规定。

第 27 页 共 42 页

管道的最小埋深表

管种 混凝土管 硬塑料管 钢管 管顶至路面或铁道路基面的最小净距(M) 人行道 0.5 0.2 车行道 0.7 0.4 电车轨道 1.0 0.7 铁道 1.3 0.8 d.管道坡度:为使管道中避免积污水,以致造成光(电)缆腐蚀或塞孔,在两孔段之间设有一定的坡度,能使渗透污水自然流入人(手)孔内,然后加以清除。管道的坡度一般应为0.3%-0.5%,最小不宜低于0.25%。

e.地下通信管道与其他各种管线及建筑物的最小净距,应符合下表的规定。

通信管道与其他各种管线及建筑物的最小净距表

其他地下管线及建筑物名称 300MM以下 给水管 300-500MM 500MM以上 排水管 热力管 压力≤300kpa 煤气管 300kpaく压力≤800kpa 电力电缆 35kv以下 35 kv及以上 平行净距 (M) 0.5 1.0 1.5 1.0 1.0 1.0 2.0 0.5 2.0 0.75 1.5 0.3 0.15 0.25 0.15 交叉净距 (M) 0.5 0.25 其他通信电缆、弱电电缆 绿化 乔木 第 28 页 共 42 页

灌木 地上杆柱 马路边石 电车路轨外侧 房屋建筑红线(或基础) 1.0 0.5-1.0 1.0 2.0 1.5 f.管道段长最大不超过150米,弯管道的曲率半径不小于36米。 g.电缆通道的宽度为0.6—1.6米,净高不超过1.8米。埋深(通道顶至路面)不小于0.5米。

④回填土注意事项

a.管道顶部30厘米以内及靠近管道两侧的回填土内,不c含有直径大于5厘米的砾石、碎砖等坚硬物。其回填土的时间的选择,必须保证在混凝土的养护期后进行。

b.管道两侧应同时进行回填土,每回填土15厘米,用木夯排夯两遍。 c.管道顶部30厘米以上,每回填土30厘米应用木夯排夯三遍或用蛤蟆排夯两遍,直至回填、夯实与原地表平齐。

4、对地绝缘电阻

施工中应当保证光缆外护套的完整性。直埋长途、管道光缆护套对地绝缘电阻竣工验收指标应符合相关规范或设计规定。 5、取证工作

管道在市区、穿越公路及在公路路肩、路沟和桥上、铁路地段时,施工单位应抓紧与相关主管部门联系,务必于开工前办妥取证工作。

七)、敷设管道光缆

1、按“敷设管道光缆施工工序”进行施工

2、人员配置按每100米,技工2人,普工10安排,如有特殊情况可酌情加派5-20人。

第 29 页 共 42 页

通信线路施工组织计划 

e.吊挂式架空光缆引上安装方式及要求见下图f.架空光缆防强电、防雷措施应符合设计规定。吊挂式架空光缆与电力线交越时,应采用胶管或竹片对钢绞线做绝缘处理。光缆与树木接触部位,应用胶管或蛇形管保护。5、防护装置(1)接地保护为保证光缆线路和维护人员的安全,架空光缆必需采用接地保护措施。光缆接头盒靠近的电杆、角杆、分
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
61wvm6mw4t8uhsm07tfq670et7c26i0172n
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享