① 熟悉施工图技术文件订货合同,了解光缆规格等技术指标、中继段光功率分配等;
② 收集、核对各盘光缆的出厂产品合格证书、产品出厂测试记录等; (3)外观的检查:
①检查光缆盘有无变形,护板有无损伤,做好记录,与供应商一起开盘检查,并将出厂合格证及技术参数资料保存。
②开盘后先检查光缆外表有无损伤,如有损伤做好记录,如有出厂的记录或卡片收好保存。
③剥开光缆头。有A、B端要求的识别端别,识别光缆种类,并在盘上用红漆标上新编盘号,光缆种类及外端端别。 (4)进行光性能检验:
①衰耗测试:采用光时域反射仪(OTDR)测试;加1km左右尾纤,以消除OTDR的盲区,测试做好记录。测试结果如超出标准或与出厂测试相差太大,立刻向光缆生产厂家提出用剪断法进行测试。
②长度测试:用光时域反射仪(OTDR)测出每根光纤的长度,同一光缆几根纤的测长加以比较。如有较大差别则从另一端测试或做通光检查以防有断纤。
③测试方法如图所示
2、光缆的配盘 (1) 配盘的基本流程
第 5 页 共 42 页
①列出光缆路由长度总表
根据路由复测资料,列出各中继段内各种不同施工形式的地面长度。内容包括埋式、管道、架空、水底或丘陵山区爬坡等布放的总长度,以及局(站)内的长度(局前人孔至机房光纤分配架(盘)的地面长度)。
②列出光缆总表
将单盘检验合格的不同光缆列成总表,内容包括盘号、规格、型号及盘长等。
③初配(列出光缆分配表)
a.根据不同敷设方式路由的地面长度,加余量(10%)算出各个中继段的光缆总用量。
b.根据算出的各中继段光缆用量,选择不同规格、型号的光缆,使光缆累计长度满足中继段总长度的要求。
c. 列出初配结果,即中继段光缆分配表。
d.对于先分屯后单盘检验工程的初配,考虑到有的大型工程上得快,必须先分屯后检验。对这类工程,应根据设计长度,按上述同样方法进行初配,然后分屯,待检验、路由复测后进行中继段正式配盘。但按设计长度初配时应留有一部分机动盘作为正式配盘时调整选用,机动盘一般先放到中心分屯点。
④正式配盘
根据初配结果,按配盘一般规定正式配置,包括接头点位置的初步确定。具体配盘方法步骤见后述内容。
配盘完毕后,应对照实物清点光缆、核对长度、端别分配段落并在缆盘标明清楚,最后填好配盘图表交施工队或作业组实施布放。
第 6 页 共 42 页
(2)配盘意示图
上报相关单位、部门及存档处理 光缆配盘的 建议方案 光缆配盘方案 的变更 选用最合理的光缆配盘方案 收集整理 测试数据 综合各种要求绘制配盘初步方案 与设计配盘方案 进行比较 路由复测 施工图核对、路由的数据收集 对光缆进行 单盘测试
(3)从特殊光缆接头点向两端配光缆,在配盘时考虑以下情况: ①根据路由复测,光缆配盘应尽量做到整盘敷设,减少接头;管道
光缆时,应考虑人(手)孔间的累计距离,减少浪费光缆。
②光缆接头位置避免在河中、过公路铁路的穿越处和建筑物以及地
形复杂不易接续操作的地点。
③配盘时应尽可能把穿管的地段安排在靠近光缆的两端位置,以减
少布放时光缆穿管的距离。
④为了减少接头,在光缆数量容许时并征得业主同意可以把埋式光
缆配进管道。
3、光缆接头盒及其配套材料的检查
(1)光缆接头盒应不漏气、不变形、不龟裂。 (2)配套材料达到相关规定要求。
第 7 页 共 42 页
施工从复勘到交工组织方案及流程
工序施工流程框图
整治终验 试运行 整治初验 整治自检,人员、材料、机械设备退场 交工通知,初验申请报告、竣工资料编制及出版 光缆接续、测试 中继段测试 ◎缆保护(埋、管、架) 整治监理、随工检查、隐蔽整治签证、整治周报、项目部自检、公司质量安全抽检、停复工申请报批、竣工资料收集 ◎清洗、整修管道、布放子管、光缆 ◎沟、敷设硅管及直埋光缆 ◎建杆路、敷设架空光缆 ◎路由复测 ◎单盘测试及配盘 制定合理的配盘方案与设计配盘方案进行比较,确认最终配盘方案 器材准备及检验 进场准备 具体施工方案的编制和报审、设计文件初审和现场核实、技术规范的学习交底、人、材、机械设备进场,开工报批
第 8 页 共 42 页
保修期服务 (一)、路由复测 1、复测组织
(1)以项目经理为首,针对该项目规模,安排6个复测队划段同时进行复测;每个复测队由2个技工,1个普工组成。
(2)将设计图纸复印按段复印,分配给6个复测队长手中。 (3)依据“路由复测施工方法”施工,参照图纸,对路由进行复测、划线、定位。对与设计图纸不相符合的地方进行详细、反复考察,并提出合理可行的方案。详细内容见“复测的主要任务”。
(4)在复测的过程中,定位材料分屯点。 2、复测的主要任务
(1)根据核定光缆(或硅芯管)路由走向及敷设位置。
(2)核定和丈量中继段距离,其中包括直埋、管道、水线所处段落和进局距离。
(3)核定光缆穿越铁路、公路、河流、湖泊及大型水渠、地下管线等障碍物的具体位置和处理措施。
(4)核定防护地段及处理措施。 (5)核定沟坎保护的地点和数量。 (6)核定管道光(电)缆占用管孔的位置。 (7)为中继段光缆的配盘、光缆的运输提供资料 (8)修改、补充施工图。 2、路由复测的原则
第 9 页 共 42 页