4.施工安全措施

为保证35KV**变电站改造工程施工工作的正常进行,在整个施工过程中,严格按照标准化作业的要求进行施工管理和现场作业。施工进场以前,认真组织所有施工人员认真学习《国家电网公司电力安全工作规程(变电部分)》(2009版)、(国家电网安监【2005】83号)及《电力建设安全工作规程DL5009.3-2004》,增强安全意识,确保人员及设备在整个施工过程中的安全。根据国家相关规定,并结合本公司以及施工现场的具体情况,特制定本措施。

4.1.施工队各级现场人员必须了解并遵守本措施的有关规定。

4.2. 严格按照变电检修中心《文明施工管理规定》、《施工现场安全管理工作规定》的要求组织施工

4.3. 进入施工现场,由现场工作负责人列队宣读工作票内容,重点交待工作任务、工作范围、危险点及安全注意事项.布置完后,应进行随机抽问,确保每个施工人员清楚明白.

4.4、由各施工队定期(根据现场工作情况每周或半个月)组织现场所有人员学习《国家电网公司电力安全工作规程(变电部分)》及《电力建设安全工作规程DL5009.3-1997》,并结合现场施工的进度情况讲解当时的危险点及安全注意事项。

4.5、在改造设备由检修转运行阶段,施工负责人应在每日开工前,向所有的现场人员交代设备的带电情况,同时装设明显的警告标志以及遮栏。

4.6、在整个施工过程中不得随意扩大工作范围。

4.7、在低压、控制回路上,需进行带电作业时,应采取防止电气短路以及人体触电的安全措施,如使用绝缘工具并站在绝缘垫上,在专人监护下进行工作。

4.8、在施工现场动火或焊接,必须先办理动火工作票,并在施工地点配置相应的灭火器材后,方能工作。

4.9、工作中避免交叉作业,对于必须的交叉作业,施工负责人应事先组织交叉作业各方,明确双方的工作内容、范围及安全注意事项。

4.10、起吊重物前,应先了解起吊设备的重量及其起吊的部位,对于设备的起吊部位、起吊方法应严格按照制造厂技术规定执行,不得随意更改起吊部位及方法。

4.11、起吊重物前,应先检查起吊设备的完好情况,不得使用有缺陷的起吊设备。 4.12、起吊重物时,重物不得在空中长时间停留,操作及指挥人不得离开岗位,

重物下面严禁站人。

4.13、起吊重物,应由专人负责指挥。

5. 施工技术方案

5.1 编制依据

根据35KV**变电站现场实际情况及设计咨询有限公司设计的《35KV**变电站综合自动化改造工程》初步设计说明书的内容,对35KV**变电站改造工程的综合自动化改造施工方案进行编制。本施工方案重点对象主要是对35KV**变电站总控屏和10KV馈线保护测控装置安装进行施工方案的编写。 本方案的编制,参照如下规程规定:

g).《电力建设安全工作规程》(DL 5009.3-2004)

h).《电力建设工程施工技术管理制度》[(80)火发字第5号] i).《电力建设安全施工管理规定》(电建[1995]671号)

5.2编制说明

(一)为缩短用户停电时间,开工前对全站二次回路进行仔细核查。

(二)为缩短用户停电时间,馈线保护测控装置改造,在停电前将馈线保护测控装置整体安装调试完毕。

(三)本施工技术方案的编制,只对技术关键点和主要危险点进行详细说明。

5.3 改造设备情况概述

本期(改造)工程将更换总控屏(含1#变压器保护1套,监控系统1套)1面。新上总控屏1面(含公用信号采集装置1台,PT测控装置1台,变压器后备保护测控装置1台,远动工作站1台,交换机1台)

1.公用监控部份

本期(改造)工程将对35KV**变电站全站的公用监控进行综合自动化改造。公用监控系统包括两部分:站控层和间隔层,网络结构为分布式结构。站控层为全所设备监视、测量、控制、管理的中心,站级控制层与间隔控制层采用双以太网连接方式。间隔层按照电气间隔单元划分。在站控层及网络失效的情况下,间隔层仍能独立完成间隔层的监测和断路器控制功能。计算机监控系统通过远动通讯装置和调度中心通讯。

具体内容如下:

1)、新上全站的公用信号采集装置一套,布置在总控屏中。监控系统采用两层,即:站控层和间隔层。

2)、完成变电站综合自动化与其它智能设备(微机保护、直流系统、微机五防等)的数据通信,对变电站智能设备重要的信号采用空接点再次接入自动化系统。

3)、完成相应的远动接口改造,实现与地调、省调通讯接口的数据信息传输。

全站二次监控设备:

序号 名称 型号规格 远动工作站JBK-3500 1套 网络交换机SICOM2024M-2S-24T 1套 1 总控屏 公用测控装置 1套 10KV PT测控装置 1套 变压器后备保护测控装置 1套 2 10kV线路保护测控装置 线路保护测控装置4套、 电容保护测控装置1套、 面 5 面 1 单位 数量 备注 2.10kV保护测控部份 本期(改造)工程将更换10kV线路保护测控装置,共4套,电容保护测控装置1套 3.公用部份

本期(改造)工程将改造原10KV合闸网络。

5.4 施工前准备

(一)资料审查

1.变电站电气设备改造的相关设计图纸(包括**站原有设备的图纸资料); 2.设备生产厂家的技术文件资料,主要检查以下资料: (1)设备安装使用说明书; (2)设备出厂各类试验报告; (3)设备出厂产品合格证。 (二)设备验收

设备及器材到现场后,与建设、监理单位及制造厂家及时验收检查: 1.包装的外观及密封应良好;

2.按照开箱清单核查清点,数量、规格应符合设计要求,附件、备件应齐全; 3.产品的技术文件资料应齐全; (三)安装使用的工器具准备

1.设备安装所需的常用工器具准备足够,检查常用器具完好,用专门的工具柜装好后,按现场定置图标示的位置放置在施工现场。并将工器具的规格、型号、数量详尽的登记在工具卡上,以备清点。

2.对设备安装所需的常用机具进行检查修理。运送到场后,按现场定置图标示的位置放置在施工现场,并进行登记。

3.联系落实设备安装所需的大型机具,并根据施工进度,安排其进入现场的时间。 (四)技术准备

1.组织工程有关的人员进入现场,进行查勘。

2.组织所有的现场技术人员、施工人员进行技术交底。了解工程的整体安排,明确施工内容。

3.熟悉现场安装的图纸资料,并根据图纸资料制定具体设备详尽的施工技术方案和《工艺工序标准卡》。

5.5 电气二次设备的更换

按施工进度表的时间安排,进行设备的改造。在施工前,应组织所有现场人员,明确施工内容,熟悉安装施工的工艺要求以及具体的施工方案。

5.5.1 全站二次回路核查

参考**站原竣工图纸资料,对全站二次设备接线进行核查,对设备实际接线与图纸不符或标示不清的电缆逐一进行核查直至查明用途。

5.5.2 旧总控屏拆除及新总控屏安装调试

总控屏的拆除和安装工作需要1#变压器短时停电,施工关键点在施工场地空间狭窄,总控屏的拆除和安装与相邻设备位置较近,同时需查清总控屏内需要保留并移至新盘内的通信系统、UPS等设备,避免误拆和损坏设备。

1.技术关键点: 1)旧总控屏拆除

2)旧总控屏内原通信系统、UPS电源拆除

原通信系统、UPS电源需要保留,在拆除时需要做好拆线记录,避免恢复接线错误

2.主要危险点及预控措施: 1)主要危险点: 2)预控措施:

5.5.3 10KV馈线保护测控装置安装调试

为缩短用户停电时间,馈线保护测控装置改造,在停电前将馈线保护测控装置整体安装调试完毕。施工关键点在于开关柜新面板更换时不得中断其它馈线保护测控装置的保护装置交流电压,直流电源。

1.技术关键点: 1)面板开孔

根据设计,对10KV开关柜仪表室面板进行更换改造,四合一保护测控装置及其配件均安装于面板上,根据设备的具体尺寸现场开孔。在开孔前需要准确测量测控装置及压板、切换开关、复归按钮等尺寸,并做好合理规划布局,工艺要求整体美观,布局合理。

2)查清馈线开关柜内原控制回路接线

参考**站原竣工图纸资料,对馈线开关柜内原接线进行核查,查清开关控制、信号、操作、通讯回路,对设备实际接线与图纸不符或标示不清的电缆逐一进行核查直至查明用途。

3)交流、直流、交流电压回路改造

停电更换某一馈线保护测控装置时,应采取临时措施,不得中断其它馈线保护测控装置的控制、操作电源及保护交流电压。

2.主要危险点及预控措施: 1)主要危险点: 2)预控措施: 附表(一)

设备停电计划表

停 电 时 间 天 数 备 注

设备名称及编号 10KV设备改造

[最新版]35KV变电站改造工程 项目施工方案方案

4.施工安全措施为保证35KV**变电站改造工程施工工作的正常进行,在整个施工过程中,严格按照标准化作业的要求进行施工管理和现场作业。施工进场以前,认真组织所有施工人员认真学习《国家电网公司电力安全工作规程(变电部分)》(2009版)、(国家电网安监【2005】83号)及《电力建设安全工作规程DL5009.3-2004》,增强安全意识,确保人员及设备在整个施工过程中的安全。根
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
61w574ss4m9kfa2517te4mn0g1mmhw00jm3
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享