XX医院迁址扩建工程 监理项目海河杯创建实施方案
编制: 年 月 日
审批: 年 月 日 盖章:
天津国际工程建设监理公司
一、工程概况
工程名称:天津市津南区咸水沽医院迁址扩建项目 建设单位:天津市津南区咸水沽医院 设计单位:天津市建筑设计院 勘察单位:天津市勘察院
施工单位:天津市富凯建设集团有限公司 监理单位:天津国际工程建设监理公司 建设地点:天津市津南区南华路与海鑫路交口 总建筑面积:58000平方米 总造价额:80846万元 质量目标:海河杯 项目综述:
本工程建设地点位于天津市津南区规划南华路与海鑫路交口,规划总用地为74851.3平方米,可规划用地面积为59884.9平方米,设计总建筑面积为58000平方米.本工程包括3栋单体建筑,其中门急诊住院综合楼建筑面积为56000平方米,地上建筑面积49150平方米,地下建筑面积6850平方米,地上10层(局部3-4层),地下1层,建筑高度43.2米;附属用房建筑面积为1950平方米,地上1层,建筑高度5.4米;门卫建筑面积为50平方米,地上1层,建筑高度4.3米.
本工程合同工期为777天.主要结构形式为钢筋混凝土框架结构,门急诊住院综合楼为钢筋(型钢)混凝土框架加层间屈曲约束耗能支撑(BRB),安全等级为二级,抗震等级为一级、特一级,抗震设防烈度为8度.
工程项目组成及建筑规模一览表
序号 分号1 分号2 分号3 单位工程名称 门急诊住院综合楼 附属用房 门卫室 面积 (平方米) 层数 地下 1 0 0 地上 3-4,10 1 1 地下 桩筏 桩筏 筏板 结构类型 地上 框架-BRB支框架 框架 56000 1950 50
1.分部工程情况简述 1.1地基与基础工程 1.1.1门急诊住院综合楼
A区:JZH-50-25-14/11A预制方桩308根;JZH-50-25-14/9A预制方桩50根;JZH-50-25-14/9A预制方桩97根;JZH-50-25-13/14A预制方桩5根.共计460根.
B区:Φ600灌注桩(SPb1)试桩,桩长42.1米,4根;Φ600灌注桩(Pb1)桩长36.4米,304根;Φ600灌注桩(Pb2)桩长36.4米,3根;Φ600灌注桩(Pb3)桩长36.4米,4根;Φ600灌注桩(Pb4)桩长35.95米,9根;Φ600灌注桩(Pb5)桩长34.95米,2根.共计326根.
C区:Φ700后注浆灌注桩(SPc1)试桩,桩长42.1米,3根;Φ700后注浆灌注桩(Pc1)桩长36.3米,214根;Φ700后注浆灌注桩(Pc2)桩长36.3米,13根;Φ700后注浆灌注桩(Pc3)桩长35.7米,34根;Φ700后注浆灌注桩(Pc4)桩长36.3米,4根;Φ700后注浆灌注桩(Pc5)桩长33.55米,1根;Φ700后注浆灌注桩(Pc6)桩长32米,12根,共计281根. 1.1.2附属用房:
采用钢筋混凝土预制方桩(边长500),JZH-50-25-15/10A预制方桩(试桩)3根;JZH-50-23-15/8A预制方桩129根.共计132根. 1.1.3门卫室为天然基础,采用筏板基础. 1.2主体工程
门急诊住院综合楼主体为钢筋(型钢)混凝土组合框架结构,设计为劲性钢骨混凝土结构,包含有工字型钢骨柱及层间约束支撑(BRB).
附属用房和门卫室主体为钢筋混凝土框架结构.
1.3装饰装修工程(内外檐)
墙面工程包括:乳胶漆/无机喷涂内墙、干挂大理石/贴面砖内墙A、矿棉板吸音墙面、板材墙面(电解钢板)、防辐射内墙面(高压酚醛树脂板)、防辐射内墙面(千思板)、磁屏蔽墙面(高压酚醛树脂板).
顶棚工程包括:矿棉板顶棚、装饰石膏板顶棚、铝合金条形板顶棚、防辐射顶棚(GRP板)、带保温顶棚(矿物棉喷涂).
地面工程包括:水泥砂浆地面、地砖地面、耐磨地面(金属耐磨地坪材料)、大理石地面、PVC地面.
门窗工程包括:外檐门窗为PA断桥铝合金门窗,內檐门根据室内功能选用木门、特种门、钢质门、不锈钢门等,具体规格及配件等要求详见门窗详图.
外檐装饰做法主要为干挂花岗岩墙面,局部有白色涂料墙面和3米米厚铝单板墙面. 1.4屋面工程:
本工程地上单体防水等级为1级,两道设防.屋面防水做法为两道1.5米米厚合成高分子卷材,排水坡度不应小于设计坡度,水落口周围0.5米直径范围内排水坡度不应小于5%,防水层下部设涂膜附加层.天沟、檐沟、阴阳角、水落口、变形缝以及其他屋面基层与突出屋面结构的交界处等部位应设防水附加层. 1.5节能工程
本工程屋面采用燃烧性能A级的岩棉板保温,外墙为蒸压砂加气混凝土砌块墙体加岩棉板保温体系,梁柱结构性热桥部位采用岩棉板保温,与土壤接触的地下室外墙保温层与室外地坪以上的外墙保温层衔接,周边地面采用燃烧性能B1级挤塑聚苯板.楼板采用燃烧性能A级矿物棉喷涂绝热层.西北向主入口处的外门加设门斗.
1.6给排水与采暖工程 1.6.1给水系统
建筑水源:本工程从南华路和南环路各引入一根DN200市政给水管,供水压力0.2米Pa,在建筑用地内成环,供消防和生活用水.
计量:南华路给水引入管上设水表井(总水表)计量;建筑物市政区给水管道入户前设置水表井计量;住院部各护理单元均做水表计量;其它部位综合考虑功能分
区在适当位置设置水表进行区域计量.职工餐厅及厨房、人防给水、消防水池及消防水箱补水、给水箱补水、垃圾处理站预留给水、压缩空气机房预留给水、真空吸引机房预留给水、解剖室给水、冷却塔补水、锅炉房补水、制冷机房补水及换热站补水等均单独设水表计量.所有水表均采用数字水表,给水箱补水管上的水表同时还应具备远传功能.
分区:给水系统分为两个区,-1至2层为市政区,利用市政压力直接供水;3层及以上为加压区,采用调节水箱及变频恒压给水设备供水方式供水,加压区3至7层采用支管减压的方式,分层设置减压阀以保证用水点处供水压力不大于0.20米Pa;洁净手术部设双路供水.
机房:生活水泵房设于附属用房首层,内设两座有效容积为42立方米的不锈钢水箱,采用臭氧发生器制备投加臭氧作为消毒措施;并设置四台加压区变频泵(三用一备)及一座Φ800隔膜式气压罐;同时设置两台手术室变频给水泵(一用一备)及一座Φ600隔膜式气压罐,水泵均采用多恒压控制,并设置单独的变频器.
饮用水:住院部每病区设置电开水器. 1.6.2中水系统
建筑水源:本工程从南华路引入一根DN100市政中水管,供水压力0.2米Pa,提供本项目绿化浇灌、场地浇撒和冲厕用水.市政中水接通前,室外中水管道先接市政给水,并预留切换装置,待市政中水接通后,断开与市政给水的连接,改接市政中水.
计量:南华路中水引入管上设水表井(总水表)计量;建筑物市政区给水管道入户前设置水表井计量;住院部各护理单元均做水表计量;其它部位综合考虑功能分区在适当位置设置水表进行区域计量.职工餐厅及厨房、解剖室中水等均单独设水表计量;所有水表均采用数字水表,中水箱补水管上的水表同时还应具备远传功能.
分区:中水系统分为两个区,-1至2层为市政区,利用市政压力直接供水;3层及以上为加压区,采用调节水箱及变频恒压给水设备供水方式供水,加压区3至7层采用支管减压的方式,分层设置减压阀以保证用水点处供水压力不大于0.20米Pa.
机房:中水泵房设于门急诊住院综合楼地下一层,内设一座有效容积为20立