发电机转子绕组交流耐压试验
为适应电气装置安装工程电气设备交接试验的需要,促进电气设备交接试验新技术的推广和应用,制定本标准。
本标准适用于500KV及以下电压等级新安装的、按照国家相关出厂试验标准试验合格的电气设备交接试验。
发电机转子绕组交流耐压试验,应符合下列规定:
1、整体到货的显极式转子,试验电压应为额定电压的7.5倍,且不应低于
1200V。
2、工地组装的显极式转子,其单个磁性耐压试验应按制造厂规定进行。组
www.kv-kva.com
装后的交流耐压试验,应符合下列规定:
1)额定励磁电压为500V及以下电压等级,为额定励磁电压的10倍,并不低于1500V;
2)额定励磁电压为500V以上,为额定励磁电压的2倍加4000V。 3、隐极式转子绕组可以不进行交流耐压试验,可采用DMG2671数字兆欧表
(2500V)测量绝缘电阻来代替。
发电机和励磁机的励磁回路连同所连设备的交流耐压试验,其试验电压应为1000V,或用DMG2671数字兆欧表(2500V)测量绝缘电阻方式代替。水轮发电机的静止可控硅励磁的试验电压,应按照上述规定进行;回路中有电子元器件设备的,试验时应将插件拔出或将其两端短接。
发电机转子绕组交流耐压试验 - 图文
www.kv-kva.com发电机转子绕组交流耐压试验为适应电气装置安装工程电气设备交接试验的需要,促进电气设备交接试验新技术的推广和应用,制定本标准。本标准适用于500KV及以下电压等级新安装的、按照国家相关出厂试验标准试验合格的电气设备交接试验。发电机转子绕组交