4.3.6.3 石方地段施工便道施工:采用破碎锤破碎山层基岩,单斗挖掘机平整的方式开凿施工便道。 4.4 施工作业带清理
4.3.1 严格将施工作业带的宽度(即临时占地宽度)控制在允许的宽度范围内不得随意超宽。
4.3.2 施工作业带清理时,对于影响施工机具通行以及作业带内的石块、杂草、树木、构筑物等进行适当清理,并将沟、坎、陡坡等预以平整,设置好必要的有足够流量的过水管。作业带必须保证施工及机械顺利进行及通过。 4.3.3 施工作业带修筑形式
对于山区段一般地段,采取用推土机推平,用机械压实,以能保证施工。 4.3.3.1 横坡地段:依据地形的具体情况,采取以下几种形式: 4.3.3.2 在纵坡梯田、台地地段,用推土机堆填修筑。如图所示: 推 挖方 填方 挖方 挖方
填方 砌筑挡墙 填 推填 推填 4.3.3.3 在山梁、狭窄的山背地段,采用堆码砂袋,填土堆砂袋堡坎,砌石等措施加宽山脊,如下图所示:
施工便道 4.3.3.4 需劈(削)山段,如下图所示,将原有道路加宽。 挖方原有路 4.3.4 施工作业带要与标桩的路线完全一致;施工作业带扫线之后要恢复管道中心标桩(或平移桩),并注明变壁厚管的位置、转角角度、防腐层变化、特殊地段的起止点等。 4.5管沟开挖:管沟开挖的详细方案见一般地段施工方案。
4.5.1陡坡开挖前,应提前修筑挡土墙,将开挖土石方抛置在挡土墙内,防止流失。 4.5.2土方管沟采用挖沟机和人工结合的方法;梁峁沟壑地貌,就地用素土作细土垫层。 4.5.3石方管沟采用机械破碎锤破碎管沟法。破碎作业完成后,人工或挖掘机清沟。管沟底部垫层,采用外运细土或粉碎石方解决细土垫层。岩石管沟布管时,在沟底铺垫沙袋,管子防腐层外包防护竹条等措施。
4.5.4在管沟边一定距离内间隔约50―100m修建临时土方堆放平台。以防开挖管沟的土方在沟边堆放时产生滑移。
4.5.5管沟内由于坡度较大,散土无法固定,采用装填细土的编织袋间隔11.5米,分层交叉堆码在管沟内,防止管沟内的土方滑移。
管沟主管线临时土方堆放装土编织带
5 防腐管运输、布管和组对
5.1特殊地段运(布)管,在山脚或山顶修筑堆管场,采用卷扬机牵引运管小车。 5.2在坡地运输钢管时,可用卷扬机牵引轨道小车运管,水平段可用推土机牵引小车运管。管道运管小车示意图如下:上托盘与车架支承盘之间用中心轴连接,相互间可对旋转和锁紧,遇有弯道时可使其旋转后通过。 上托盘车架支承盘 按照“对号入座”的原则,将管段转运到各施工作业点。在山区施工中由于地势起伏较大,折点多,折点间长度不定;同时由于管沟已成形,弯管(弯头)位置无法进行较大的偏移,组对时选用适合长度的管道成为关键问题。为提高管材的利用率,减少不必要的工作量,根据测量成果图,在布管时根据长度进行选管,按编号选择管子。 5.3 管子布放
5.3.1 卷扬机牵引运管小车运、布管:
5.3.1.1当陡坡坡度大于15°,中间无变坡点和水平转角,坡顶管沟内已焊接完管线,管子临时堆管场设在坡底时,采用卷扬机由坡顶向坡底沟下布管。沟下布管之前将管沟底部清理平整,在坡地人工铺设轻型轨道;在管子外表面必须做好保护层(用厚20毫米的胶皮、草绳缠绕等)。在坡底用吊管机或吊车将管子放在运管小车上,坡顶锚固安装卷扬机,卷扬机与运管小车相连。吊具使用专用吊具,钩吊管子时,吊钩有足够的强度且防止管道滑动,确保使用安全;吊钩在与管口的接触面上衬橡胶;卷扬机牵引运管小车从坡底向坡顶运管。从坡顶用四步搭一根接一根组对管线到坡底(见下图)。
5.3.1.2当陡坡坡度大于15°,中间无变坡点和水平转角,管子临时堆管场设在坡顶时,也可采用卷扬机由坡底向坡顶沟下布管。沟下布管之前将管沟底部清理平整,在坡底人工铺设轻型轨道;在管子外表面必须做好保护层(用厚20毫米的胶皮、草绳缠绕等)。坡顶锚固安装卷扬机,卷扬机安装双向制动机构,卷扬机与运管小车相连。卷扬机送运管小车从坡顶向坡底运管。从坡底用四步搭一根接一根组对管线至坡顶。在坡底采用临时固定墩的方法锚固管线,以防管线整体滑移。 5.3.1.3轨道、运管小车的制作方法:钢轨选用24号轻轨、轨道下铺设150×150×1000枕木,轨距600毫米,枕木间距650毫米。轨道用轨距杆校准。 轨道小车见下图: 650 6 管沟的回填及地貌恢复 管沟回填与管道组装的间隔时间应尽量缩短,做到完成一段回填一段,以保证管道的安全。对于边坡的处理,应遵循以下几点进行: 6.1 一般边坡:对于坡度大于8?的斜坡地段的管沟,采用管顶0.3m内洒水夯实回填,夯实时的含水量及分层夯实虚土厚度按相关规定确定,压实系数λ不小于0.90。然后分层压(夯)实回填至管顶,压密系数λ不小于0.85。
6.2 当管道通过大于8?的斜坡时,管沟要分段设置截水墙进行防护,截水墙可用灰土草袋或灰土夯筑而成。
6.3当管道通过坡度大于8?而小于20?时,管沟分段设置截水墙进行防护,截水挡土墙可用灰土草袋或灰土夯筑而成,每间隔10-15m设置一处。
6.4 坡度大于20?的斜坡,管沟分段设置截水墙进行防护,截水挡土墙可用灰土草袋或灰土夯筑而成,每间隔8-10m设置一处。
6.5 在管沟回填中必须确保截水墙两侧回填土的密实度,以免截水墙与两侧的回填土开裂、回填土沉降而形成集水、潜流等。
6.6 当碎石土地段管道经过大于20?的斜坡时,还应设置引、排、截水沟,一般要求为: 6.6.1 沿长斜坡管道每间隔约50m设置一道垂直管道的截水沟,截水沟应将斜坡汇水引离管道中线两侧各20-50m外的稳定地点消能排放,排放点的选择应防止汇水集中排放对周边环境造成新的、更为严重的水土流失。
6.6.2由于标高较高处的土壤一般都不稳定,因此斜坡设置的截水沟的汇水应修筑相应的引水沟将汇水引至坡脚处并修筑排水沟将水排至稳定的安全地带。以形成完善的截水、引水、排水体系,确保斜坡回填土的稳定和管道的安全。
6.6.3 管沟回填后应在管道中线两侧各5—10m范围内播撒草籽或种植浅根植物等方式防止水土流失、保护管道安全。
6.6.4 高陡边坡:当管道经过大于30?的斜坡时,除了设置统筹的引、排、截水沟外,还应设置管沟内灰土夯填,宜采用2:8灰土或3:7灰土(体积比)进行消除管沟的湿陷性处理,管沟内间距8m设置浆砌石挡土坎,以达到增加管道两侧摩擦系数,保证在不设置锚固墩时管道的安全稳定,灰土在最优含水量条件下夯实,夯实后灰土的压实系数不小于0.93。
6.6.5 待施工全部完成后,按要求做好陡坎的地貌恢复工作。
7 水工保护
7.1 管道下沟回填后,要严格按照设计要求修筑必要的挡土墙、护岸等水工保护,且在施工过程中要严格保证施工质量,避免冲刷影响管道安全。
7.2 在易风化剥落的边坡地段,修建浆砌石护坡、植生带等对缓坡进行处理。 7.3 按设计要求及时施工防冲墙(浆砌石结构)、谷坊(浆砌石结构或柳谷坊)等拦淤措