计算机机房整改方案

一 、目前现状:

现有主要设备:50台主机与显示器、50张旧的木制电脑桌、机柜一个、交换机3台、讲台一张、已经损坏不少的静电地板以及非常凌乱的网络连接线和电源线。

二 、主要存在的问题:

1、静电地板过于的陈旧,表层很多已经脱落,已经无法满足机房的防静电、防火、防水、防潮、防尘以及承载力等需求。

2、陈旧的木制电脑桌和综合讲台无法实现现代机房的先进性、可靠性、标准性、可互换性、可扩充性和防火安全性。

3、交换机到桌面的五类双绞线缆和供电电缆的铺设过于随意,不符合机房综合布线系统的要求,不能支持现在的各种应用,更不能适应未来的技术发展,也影响整体机房的美观;在对机房的维护和管理工作方面也带来很多不必要的麻烦。 三、整改依据:

1、依据国际电工委员会IEC标准和中国GB标准与部委颁发的设计规范的要求,计算机房、程控机机房等设备都必须有完整完善的保护措施,保证该系统能正常运作。这包括电源供电 系统、不间断供电系统,电脑网络等装置,整改依据包括有:

(1) 《电子计算机机房设计规范》 GB50174-93 (2) 《过电压保护器》 IEC 61643 (3) 《低压配电设计规范》 GB 50054-95 (4) 《工业与民用电力装置的过电压保护设计规范》 GBJ 64-83

(5)《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》 GB/T50311-2000

四、整改方案:

1、重新更换一批满足机房的防静电、防火、防水、防潮、防尘以及承载力等需求的静电地板和支撑架。(如下图1-1)

静电地板样板图(1-1)

2、重新更换一批能实现现代机房的先进性、可靠性、标准性、可互换性、可扩充性的电脑

2

桌和讲台。(如下图1-2和1-3)

3、综合布线:

电脑桌款式(1-2)

讲台款式(1-3)

3

3.1、信息点的铺设:全部信息点使用五类双绞线缆铺设,采用星型拓扑结构,全部集中在机柜的交换机上,在静电地板下方的桥架要合理分布,保证本次布线既能满足当前的实际应用,又有足够的扩展空间,采用先进、可靠、标准、可互换、可扩充的布线技术,实现智能化布线,易于管理和维护。(如下图1-4)

信息点结构图(1-4)

3.2、供电电缆的铺设:主干供电电缆使用3*4.0的全铜线缆铺设,采用星型方式,统一由配电箱引出;点位之间使用3*2.5全铜线缆铺设,采用手拉手方式,强电桥架必须与弱电分开,确保机房用电的安全性。(如下图1-5)

供电机构图(1-5)

4

五、整改所需材料清单: 序号 设备名称 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 抗静电地板 抗静电地板支撑件 超五类网线 水晶头 电源线 PVC管 网络面板 电源面板 网络跳线 桥架 电脑桌椅 讲台 工程辅料 品牌 奋捷 国产 国产 国产 国产 国产 国产 国产 国产 国产 定制 国产 型号 600*600 20MM 超五类 3*BV2.5 3*4.0 PVC/金属软管 含模块 5孔 3M 100*100 700*600*740 1800*800*740 单位 平方米 箱 盒 米 米 米 个 条 米 套 项 数量 120 120 6 2 备 注 200 用于插座之间 100 用于配电箱引出的主干 200 44 44 44 40 44 1 1 用于电脑与面板连接 含凳子 含凳子

六、整改后的效果:

1、更换静电地板后,就能够满足机房的防静电、防火、防水、防潮、防尘以及承载力等需求,并且改善了整个机房的整洁舒适度;

2、更换新的电脑桌后,现代机房的先进性、可靠性、标准性、可互换性、可扩充性和防火安全性得以实现。电脑桌后方不再出现凌乱的连接线,不再出现机房的积尘区,便于整个机房的打扫、管理、维护、故障排除等工作,机房整体美观也得到很好的改善,能给学生和老师创造一个良好的上课环境。

3、更换交换机到电脑桌的五类双绞线,既能满足当前的实际应用,又能满足以后的扩展需求,这就符合了机房综合布线的先进、可靠、标准、可互换、可扩充的布线技术,易于机房的管理和维护。

4、更换配电箱到电脑桌的供电电缆,既能满足当前的实际用电,又能满足以后的扩展需求,给机房提供了一个可靠、可扩充、安全性高的用电条件。

七、整改后平面图:

5

注:1.桌子规格为(长700mm*宽600mm*高750mm) 2.共44张电脑桌/44个网络面板(含模块)/44个五孔插座 3.桥架规格50mm*100mm,长度为:40M TPTPTPTPTPTPTPTPTPTPTPTPTPTP· 机柜到桌面五类网络线配电箱到桌面220V强电,3*4.0220V强电3*4.0TPTPTPTPTPTPTPTPTPTPTP220V强电3*4.0220V强电3*4.0TPTPTPTPTPTPTPTPTPTP柜机机柜到桌面五类网络线配电箱到桌面220V强电3*4.0TPTPTPTPTPTPTPTP机柜到桌面五类网络线TPTP讲台配电箱

计算机机房平面布置图

计算机机房整改方案该

1计算机机房整改方案一、目前现状:现有主要设备:50台主机与显示器、50张旧的木制电脑桌、机柜一个、交换机3台、讲台一张、已经损坏不少的静电地板以及非常凌乱的网络连接线和电源线。二、主要存在的问题:1、静电地板过于的陈旧,表层很多已经脱落,已经无法满足机房的防静电、防火、防水