好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

外脚手架搭设在地下室顶板计算书 (1)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

和泰馨苑项目工程

地下室顶板上

外 脚 手 架 施 工 计 算 书

江西省安装工程有限公司

2014年9月17日

外脚手架搭设在地下室顶板计算书

本工程地下室上部结构施工时,部分脚手架需搭设在地下室顶板上。本方案在原有搭设方案上,对地下室顶板上搭设脚手架进行验算。

扣件式钢管落地脚手架的计算依据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)、《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2011)、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012)等编制。

一、参数信息:

1.脚手架参数

双排脚手架搭设高度为20 米,采用单管立杆;

搭设尺寸为:立杆的纵距为 1.5米,立杆的横距为1.05米,大小横杆的步距为1.5 米;

内排架距离墙长度为0.30米;

大横杆在上,搭接在小横杆上的大横杆根数为 2 根; 采用的钢管类型为 Φ48×3.5;

横杆与立杆连接方式为单扣件;取扣件抗滑承载力系数为 0.80;

连墙件采用两步三跨,竖向间距 3.6 米,水平间距3.0 米,采用扣件连接; 连墙件连接方式为双扣件;

2.活荷载参数

施工均布活荷载标准值:2.000 kN/m2;脚手架用途:装修脚手架; 同时施工层数:2 层;

3.风荷载参数

本工程地处江西省省兴国县,基本风压为0.3 kN/m2; 风荷载高度变化系数μz 为1.00,风荷载体型系数μs 为0.65;

脚手架计算中考虑风荷载作用

4.静荷载参数

每米立杆承受的结构自重标准值(kN/m2):0.1337;

脚手板自重标准值(kN/m2):0.300;栏杆挡脚板自重标准值(kN/m):0.150; 安全设施与安全网(kN/m2):0.005;脚手板铺设层数:4层(按照四层立体防护进行验算)

脚手板类别:竹笆片脚手板;栏杆挡板类别:栏杆、竹笆片脚手板挡板; 每米脚手架钢管自重标准值(kN/m2):0.038;

5. 地下室顶板参数

地下室顶板类型:钢筋混凝土;地下室顶板承载力标准值(kpa):200.00; 立杆地下室顶板面积(m2):0.25;地下室顶板承载力调整系数:1.00。

二、大横杆的计算: (0.738KN)

按照《扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)规定,大横杆按照三跨连续梁进行强度和挠度计算,大横杆在小横杆的上面。将大横杆上面的脚手板自重和施工活荷载作为均布荷载计算大横杆的最大弯矩和变形。

1.均布荷载值计算

大横杆的自重标准值:P1=0.038 kN/m ; 活荷载标准值: Q=2×1.05/(2+1)=0.7 kN/m;

静荷载的设计值: q1=1.2×0.038+1.2×0.105=0.172 kN/m; 活荷载的设计值: q2=1.4×0.7=0.98 kN/m;

图1 大横杆设计荷载组合简图(跨中最大弯矩和跨中最大挠度)

图2 大横杆设计荷载组合简图(支座最大弯矩)

三、小横杆的计算: (1.329KN)

根据JGJ130-2001第5.2.4条规定,小横杆按照简支梁进行强度和挠度计算,大横杆在小横杆的上面。用大横杆支座的最大反力计算值作为小横杆集中荷载,在最不利荷载布置下计算小横杆的最大弯矩和变形。

1.荷载值计算

大横杆的自重标准值:p1= 0.038×1.3 = 0.069 kN; 活荷载标准值:Q=2×1.05×1.3/(2+1) =1.260 kN;

集中荷载的设计值: P=1.2×(0.069+0.189)+1.4 ×1.26 = 2.074 kN;

小横杆计算简图

四、脚手架立杆荷载计算: (9.045KN)

61pi32n8ki7d82u9zjlx7yogl1itk200ipe
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享