好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

一级消防工程师数字考点最全总结 - 图文 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

2、当高层民用建筑采用高位消防水池供水的高压消防给水系统,水池储存室内消防给水一一起火灾灭火用水量确有困难,且火灾时补水可靠时,其总有效容积≥室内消防水量的50%

3、补风系统应直接从室外引入空气,补风量≥排烟量的50%

4、建筑面积≤5000m的人防工程,其消防备用照明的照度值不宜低于正常照明照度值的50%

5、步行街的端部在各层均不不宜封闭,确需封闭时,应在井墙上设置可开启的门窗,且可开启门窗的面积不应小于该部位外墙面积的50% 6、消防给水管网网防晃支架的强度,应满足管道、配件及管内水的自重+50%的水平方向推力时不损坏或不产生永久变形。

7、自动喷水灭火系统货架储物仓库应采用钢制货架并用通透性层板,层板中通部分的面积不应小于层板总面积的50%:当采用木制货架及采用封闭层板货架的仓库,应按堆垛储物仓库设计。

8、建筑内设有自动喷水、水喷雾、泡沫或固定消防炮等一种或两种以上自动水灭火系统全保护时,多层建筑室内消火栓系统设计流量可按3.5.2减少50%,但≥10L/s

9、建筑高度大于32m的高层建筑。直灌式加压送风系统应采用楼梯间多点部位送风的方式,送风口之间距离不宜小于建筑高度的50%

一级消防工程师数字考点最全总结 - 图文 

2、当高层民用建筑采用高位消防水池供水的高压消防给水系统,水池储存室内消防给水一一起火灾灭火用水量确有困难,且火灾时补水可靠时,其总有效容积≥室内消防水量的50%3、补风系统应直接从室外引入空气,补风量≥排烟量的50%4、建筑面积≤5000m的人防工程,其消防备用照明的照度值不宜低于正常照明照度值的50%5、步行街的端部在各层均不不宜封闭,确需
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
61oph2sqx89o8y29wt5t6vudb8bhu400z6n
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享