7、人员密集的公共建筑、建筑高度大于100m的建筑和建筑面积大于200m\的商业服务网点内应设置消防软管卷盘或轻便便消防水龙。高层住宅建筑的户内宜配置轻便便消防水龙

8、红外光束感烟火灾探测器和缆式线型感温火灾探测器的探测区域的长度,不宜超过100m空气管差温火灾探测器的探测区域长度宜为20-100m

9、管路路采样式吸气气感烟火灾探测器一个探测单元的采样管总长≤200m,单管长度≤100m

10、具有探测线路路故障电弧功能的电气火灾监控探测器,其保护线路路的长度不宜大于100m

11、建筑高度大于100m的高层建筑,其送风系统应竖向分段设计,且每段高度不不应超过100m

1、防止液体流散的基本做法有两种一是在桶装仓库门洞处修筑漫坡,一般高为150mm~300mm二是在仓库门口砌筑高度为150mm~300mm的门坎,再在门坎两边填沙土形成漫坡,便于装卸。 2、出水管上应设珞闸阀和止回阀。DN≥300mm时,宜采用电动或水力闸阀。当在梁或其他障碍物的下方布置喷头时,喷头与顶板之间的距离不得大于300mm。电动机与墙壁之间,或成列装设的电动机一侧已有通道时,另一侧的净距离应不小于0.3m。电动机与其他设备的裸露带电部分的距离不应小于1m..

3、当泡沫喷射口设珞在罐壁顶部、密封或挡雨板上方时,机械密封方式储罐的泡沫堰板高度不应小于0.3m,且应高出密封圈0.1m;软密封方式储罐的泡沫堰板高度不应小于0.9m.当泡沫喷射口设罟在金属挡雨板下部时,泡沫堰板高度不应小于0.3m.

4、据实验测量,火灾初起时,烟气在水平方向扩散的速度为0.3m/s 5、电动机应安装在不燃材料制成的机座上,电动机机座的基础与建筑物或其他设备之间应留出不小于1m的通道,电动机与墉壁之间,或成列装设的电动机一侧已有通道时,另一侧的净距离应不小于0.3m 6喷头的保护高度和保护半径,应符合下列规定:最大保护高度不宜大于6.5m;最小保护高度不应小于0.3m。

7、探测器的光束轴线至顶棚的垂直距离宜为0.3m~1.0m,距地高度不宜超过20m.

1、火灾危险性较大的生产部分占本层/本防火分区建筑面积的比例小于5%时可按火灾危险性较小的部分确定

2、两座丙、丁、戊类厂房相邻两面外墙均为不燃性墙体,当无外露可燃屋檐,每面墙上的门、窗、洞口面积之和各不大于该外墙面积的5%,且门、窗、洞口不正对时,其防火间距可按规定表格减少25% 3、测量值负偏差5%

1、丁、戊类厂房内油漆工段小于10%,且发生火灾事故时不足以蔓延至其他部位或采取有效队火措施时可按火灾危险性较小确定 2、顶棚或墙面局部采用多孔或泡沫状塑料时,其厚度不应大于15mm,且面积不得超过该房间顶棚或墙面面积的10%

1、丁、戊类厂房内的油漆工段+封闭喷漆工艺+喷漆空间负压+可燃气体探测报警系统或自动抑爆系统+油漆工段占所在防火分区面积比例不大于20%时可按火灾危险性较小确定

2、电缆在桥架内敷设时宜按敷设电线电缆的非金属材料体积预留20%

1、室内或走走道的任一点至防烟分区内最近的排姻窗的水平距离≤30m,当公共建筑室内高高度超过6.00m且具有自然对流条件时,其水平距离可增加25%

2、当排烟阀(口)设在吊顶内,并通过吊顶上部空间进行行排烟时,封闭式吊顶的烟气流入口的颈部烟气气速度≤1.50m/s;非封闭吊顶的开孔率≥吊顶净面积的25%,且应均匀布置。

3、步行行街顶棚应设置自然排烟设施并宜采用常开式的排烟口,且开口的有效面积≥步行行街地面面积的25%

4、下沉式广场确需设置防风雨篷时,防风雨篷不不应完全封闭,四周开

口部位应均匀布置,开口的面积≥该空间地面面积的25% ,开口高度≥1.0m :开口设置百叶时,百叶的有效排烟面积=60%百叶通风口面积 5、两座丙、丁、戊类厂房(单多层民用建筑)相邻两面外墙均为不燃墙体,无外露露的可燃性屋檐,每面外墙上的门、窗、洞洞口不正对开设且面积之和各≤该外墙面积的5%,其防火间距减少25%

6、采用无线通信方式时,通信模块的间距≤额定通信距离的75%,模块应设置在明显部位且有明显标志

7、民用建筑内疏散距离当该场所全部设置自喷系统时,可增加25% 8、甲、乙类厂房内的空气不不应循环使用。丙类厂房内含有燃烧或爆炸危险粉尘、纤维的空气,在循环使用前应经净化处理理,并应使空气中的含尘浓度低于其爆炸下限的25%

9、甲、乙、丙类液体的固定顶储罐区或半露客天堆场,乙、丙类液体桶装堆场与甲类厂房(仓库)民用建筑的防火间距,应按本表的规定增加25%,且与甲类厂房(仓库)、裙房、单、多层民用建筑,的防火间距不应小于25m,与明火或散发火花地点的防火间距应按本表有关四级耐火等级建筑物的规定增加25%。 (建规4.2.1注3)

浮顶储罐区或闪点大于120℃的液体储罐区与其他建筑的防火间距,可按本表的规定减少25%(建规4.2.1注4)

1、商店的疏散人数应按每层营业厅的建筑面积乘以规定的人员密度计算。对于建材商店、家具和灯饰展示建筑,其人员密度可按规定值

的30%确定。5.5.21

2、在装有网网格、栅板类通透性吊顶的场所,系统的喷水强度应按表的1.3倍确定5.0.3 (增加30%)

3、干式系统的作用面积按表的1.3倍确定;每个雨淋淋阀控制的喷水面积<表的作用面积(增加30%)

1、歌舞娱乐、网吧、商场、寺庙以及地下场所等的灭火器计算单元的最小需配灭火级别应在计算结果的基础上增加30%

5、人防工程中,在一个防火分区内,设置通向室外、直通室外的疏散楼梯间或避难走道的安全出口宽度之和不小于规范规定的安全出口总宽度的70% (减少30%)

6、一、二级耐火等级公共建筑内的安全出口全部直通室处确有困难的防火分区,可利用通向相邻防火分区的甲级防火门作为安全出口,但不能大于本防火分区总宽度的30%

7、模拟喷放试验采用干粉灭火剂和自动启动方式,干粉用量不少于设计用量量的30%

8、对墙面保温泡沫塑料料,应同时满足以下要求B1级氧指数值01≥30%; B2级氧指数值01≥26%.

1、柴油机消防水泵的供油箱应根据火灾延续时间确定,且油箱最小有效容积应按1.5L/kW配置,柴油机消防水泵油箱内储存的燃料料不应小于50%的储量。

2、当高层民用建筑采用高位消防水池供水的高压消防给水系统,水池储存室内消防给水一一起火灾灭火用水量确有困难,且火灾时补水可靠时,其总有效容积≥室内消防水量的50%

3、补风系统应直接从室外引入空气,补风量≥排烟量的50%

4、建筑面积≤5000m的人防工程,其消防备用照明的照度值不宜低于正常照明照度值的50%

5、步行街的端部在各层均不不宜封闭,确需封闭时,应在井墙上设置可开启的门窗,且可开启门窗的面积不应小于该部位外墙面积的50% 6、消防给水管网网防晃支架的强度,应满足管道、配件及管内水的自重+50%的水平方向推力时不损坏或不产生永久变形。

7、自动喷水灭火系统货架储物仓库应采用钢制货架并用通透性层板,层板中通部分的面积不应小于层板总面积的50%:当采用木制货架及采用封闭层板货架的仓库,应按堆垛储物仓库设计。

8、建筑内设有自动喷水、水喷雾、泡沫或固定消防炮等一种或两种以上自动水灭火系统全保护时,多层建筑室内消火栓系统设计流量可按3.5.2减少50%,但≥10L/s

9、建筑高度大于32m的高层建筑。直灌式加压送风系统应采用楼梯间多点部位送风的方式,送风口之间距离不宜小于建筑高度的50%