1.Q: 温控器E5CN和PLC通过串口网关方式通讯读取PV值? PLC 问题分类 FB 喻秋明 A: 在CX-P软件中,从功能块库omronlib中,调用E5CN/Serial _E5xx202_ReadPV10.cxf功能块,该功能块有四个入口参数UnitSelect ,PortNo ,TcNo和 ChannelNo分别对应PLC通讯单元的单元号,端口号,温控器的节点号,以及温控器的内存通道号;CX-P软件I/O表中,与E5CN通讯的通讯模块通讯模式设置为Serial gateway通讯参数(如下图)和E5CN中一样,双方就可以通讯。 2.Q: 用手持编程器如何设置扩展指令? PLC 问题分类 手持式编程器 蔡雯君 A: 在编程模式下,CLR-MONTR-CLR进入00000。 EXT→按上下键查看功能代码→选择某个功能代码→CHG→按上下键查找扩展指令→选择某一条需要这种功能代码的扩展指令→WRITE。 3.Q: 上位机用NT-AL001转成485口和OMRON的温控器连接,无法通讯? 问题分类 PLC NT-AL001 蔡雯君 A: NT-AL001是232转422/485适配器,但如果是作为485口使用只支持OMRON的1:N NT LINK,不支持其它通讯协议。建议用K3SC信号变换器,CJ1W-CIF11(50m,非隔离)或其它厂家适配器。 4.Q: CJ1M的内置输入点设为中断输入时,输入端有信号但中断任务不执行? 问题分类 PLC CJ1M 蔡雯君 A: 用中断输入功能,并不是只需在CXP中定义好中断输入就可以,还需要用MSKS指令定义中断任务。 梯形图程序: 上述程序执行时,当2960.00为ON就可以执行中断任务140。 5.Q: CQM1-DA022如何禁止负电压输出? PLC A:CQM1-DA022的面板上有设置脚JT1,JT2,正确使用可以禁止负电压输出 问题分类 CQM1H 陆俊杰
6.Q: 如何用手编登记IO表 PLC 问题分类 手持式编程器 陆俊杰 A:先切换到编程模式,然后在初始画面输入CLR+MONTR+FUN+SHIFT+CH+CHG+9713+WRITE即可。 7.Q: 原点确定有几种方法? PLC 问题分类 程序指令 陆俊杰 A: 有2种方法: 1. 原点搜索功能,原点搜索功能参数设定后,根据原点输入信号,原点接近输入信号,CW限位输入信号及CCW限位输入信号确定机器原点。 2. 执行INI指令把当前值复位为0也可以定义原点,一般用在无机械原点的定位控制。