负荷管理终端与配变监测计量终端
现场故障处理简易手册
2012年7月
z
. . .
目录
1
前言 ........................................................................................................ 1
2 终端系统简介 .......................................................................................... 2 2.1
终端系统结构 .................................................................................... 2
2.2 终端基本功能 .................................................................................... 2 2.3 终端人机交互界面 ............................................................................. 4 2.4 终端接线式 ....................................................................................... 8 3 故障分析及处理 ..................................................................................... 11 3.1
终端与主站通讯异常 ......................................................................... 11
故障综述 .................................................................................... 11 故障分析及处理步骤................................................................... 11 故障情况汇总 ............................................................................ 16
3.1.1 3.1.2 3.1.3
3.2 终端抄表失败 .................................................................................. 19 3.2.1
故障综述 ................................................................................... 19
3.2.2 故障分析及处理步骤.................................................................. 19 3.2.3 故障情况汇总 ............................................................................ 22 3.3 故障分析简易流程图 ........................................................................ 24 4 附录 ...................................................................................................... 25
z
. . .
1 前言
为了简化计量自动化系统负荷管理终端、配变监测计量终端(以下简称终端)现场故障处理,提高终端维护效率,保证工作质量,便现场运维人员工作的开展,在遵循、电力行业及电网公司相关规、标准的情况下,制定本手册。
本手册适用但不限于以下技术标准: 《电网公司负荷管理系统技术规(0903版)》 《电网公司负荷管理系统通讯协议(0903版)》 《电网公司负荷管理终端异常报警判断标准与处理规》 《电网公司配变监测计量终端技术规(0903版)》 《电网公司配变监测计量终端通讯规约(0903版)》 《电网公司配变监测计量终端异常报警判断标准与处理规》 《DL408-91电业安全工作规程》 《电气装置安装工程电缆施工及验收规》 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 《建筑电气工程施工质量验收规》 DL/T743-2001 《电能量远终端》
GB/T13729-92 《远动终端通用技术条件》
GB/T17883-1999 《0.2S 级和0.5S级静止式交流有功电度表》 GB/T17215-2002 《1 级和2 级静止式交流有功电度表》 GB/T17882-1999 《2 级和3 级静止式交流无功电度表》 DL/T614-1997 《多功能电能表》
DL/T645-2007 《多功能电能表通信规约》
z
. . .
2 终端系统简介
2.1 终端系统结构
系统由计量自动化系统主站(服务器)、终端、计量表计、数据通信网络四部分组成,拓扑结构如图1:
服务器工作站前置机 GPRS/CDMA 负控终端电表电表配变终端
图1:计量自动化系统拓扑结构图
2.2 终端基本功能 (1) 交流采样
终端可计量正反向有功电量、四象限无功电量、电压、电流、有功及无功功率等。
电压规格分为三相四线3×220/380V、三相四线3×57.7/100V、三相三线3×100V等,常见电压规格为三相四线3×220/380V、三相三线3×100V;电流规格为1(2)A、5(10)A、20(80)A、10(60)A等,常见的电流规格为5(10)A。
终端可显示电量、电压、电流、功率、功率因数、需量(平均功率)等。
z
. . .
(2) 数据采集
终端可采集电能表正反向有功电量、四象限无功电量、电压、电流、有功及无功功率等数据,最少接入8块电能表。 (3) 异常报警
防窃电报警:计量装置门异常(需外接装置)、电能表示度下降、电压回路异常、电流回路异常和相序异常等。
供电质量报警:电压/电流不平衡、视在功率越限、终端停电/上电等。 电能表运行状态报警:电能表参数更改、停走、飞走、电能量超差等。 控制报警:控制投入与解除、遥控/功控/电控跳闸等。 报警编码及含义见附录1。 (4) 远程/本地通讯
支持GPRS、CDMA实现数据的远程传输;支持232、红外、USB式对终端进行本地通讯和维护。 (5) 终端功能汇总 终端的基本功能如下表所示:
序号 1 2 功能类别 计量功能 数据采集 功能项 电能计量 交流模拟量采集 电能表数据采集 开关量采集 实时和当前数据 历史日数据 3 数据处理与存储 历史月数据 停电统计 事件记录 4 数据传输 与主站通信 与电能表通信 z
负荷管理终端及配变监测计量终端现场故障处理简易手册