管网式七氟丙烷灭火装置
本文来探讨一下管网式七氟丙烷灭火装置设计计算容易忽略的问题 大多数在管网计算、设计时,容易忽略的钢瓶充装量的问题
在做管网计算的时候,要慎重选择钢瓶大小和药剂充装量。计算的时候,计算结果要检查是否符合规范,如不满足,重选钢瓶大小和充装量再次计算。
《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005
3.1.9同一集流管上的储存容器,其规格、充压压力和充装量应相同。 如:同一集流管上安装90L和100L的的灭火剂瓶组是不允许的。
同一集流管上安装的灭火剂瓶组的充装压力是4.2MPa和5.6Mpa是不允许的。 同一集流管上安装的钢瓶的充装量分别是60kg和70kg是不允许的。 3.3.6 防护区实际应用的浓度不应大于灭火设计浓度的1.1倍。
如一个防护区的设计浓度是70kg,如果实际钢瓶充装量是80kg的话,防护区实际应用的浓度与灭火设计浓度的比值=(80 - 2)/ 70 =1.11,超过设计浓度的1.1倍(计算式中2是钢瓶剩余量)。
实例:
1、管网系统的钢瓶充装量不同。
从下表可以看出,管网式七氟丙烷灭火装置充装量是不同的。
广州鼎亚消防设备有限公司
2.UPS配电间、核心网机房的实际应用浓度,都大于灭火设计浓度的1.1倍。
UPS配电间的实际应用浓度与灭火设计浓度的比值=(126 - 1*2)/102 =1.2。 核心网机房的实际应用浓度与灭火设计浓度的比值=(252- 2*2)/153 =1.6。 管网系统钢瓶充装量的选择注意事项
管网系统的钢瓶充装量的具体数值,是与系统中不同防护区设计用量有关的,最优值是所有防护区设计浓度的最大公约数。但实际中可能比较困难,只能尽量往最大公约数上靠。
如上表设计用量分别是102、878、153,如果严格按最大公约数的话,是不现实的(最大公约数为1)。
可以用一个近似值,如这个管网系统,钢瓶药剂充装量为53,则: UPS配电间的实际用量是106kg2个钢瓶 机房1的实际用量是954kg18个钢瓶 核心网机房的实际用量是159kg3个钢瓶
UPS配电间的实际应用浓度与灭火设计浓度的比值=(106 - 2*2)/102 = 1 机房1的实际应用浓度与灭火设计浓度的比值=(954 - 18*2)/878 = 1.05 核心网机房的实际应用浓度与灭火设计浓度的比值=(159 - 3*2)/153 = 1。
1