好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

临边防护施工方案 - 图文

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

使用安全交底,并形成交底记录;

10、外架使用过程中,管理外架的施工员对外架的使用情况进行日常巡查,禁止随意改动外架、拆除附属设施等不安全的行为。发现问题,及时处置;

11、外架拆除前,由外架方案编制人向负责外架拆除的施工员、作业班组进行外架拆除安全技术交底。外架拆除时,由具备相应资质的作业人员按方案要求进行。

二、落地式脚手架的总体要求 1、架体形象

1)、立杆、水平杆、栏杆、横向斜撑为黄色,剪刀撑为红白色相间(每段长度为400mm); 2)、小横杆 每个主节点处设小横杆一道,小横杆外伸长度不小于100mm,不大于150mm,小横杆距主节点距离为120mm(不得大于150mm);

3)、安全立网 安全网强度符合规范要求,且张挂平整,并保持整洁无破损; 4)、安全警示带

①、沿外架四周,每隔每隔3层或10m设置20cm高安全警示带(兼挡脚板),第一道设于第2层水平封闭层处;

②、警示带安装于外架外立杆的内侧,采用18mm厚木胶合板。警示带外立面采用油漆刷成红白相间的色条,色条宽150mm;

5)、横向斜撑

①、一字型、开口型双排脚手架的两端必须设置横向斜撑,中间每隔6跨设置一道; ②、高度在24m以下的封闭型双排脚手架可不设横向斜撑,高度在24m以上,除拐角应设置外,中间每隔6跨设置一道。

2、架体基础

1)、位于土层上的架体基础采用垫木枋或垫10#槽钢,垫层厚度≮100mm; 2)、位于结构楼板上的架体基础垫150×150×18mm(厚)的木胶合板。 3、架体搭设要求 1)、立杆

①、立杆纵向间距1.5m,横向间距0.8~1.0m,步距1.8m;

②、立杆各接头必须采用对接扣件对接,对接立柱上的对接扣件应交错布置,相邻两个立柱接头不应设在同步同跨内,同步内隔一根立杆的两个相隔立柱接头在高 度方向错

开的距离不应小于600mm,各接头中心距主节点的距离不应大于步距的1/3即600mm。

2)、水平杆

①、每一主节点处必须设置一根横向水平杆,采用直角扣件扣紧在立杆上,该杆的轴线偏离主节点的距离不应大于150mm;

②、纵向水平杆设置在立杆的内侧并采用直角扣件与立杆扣紧。纵向水平杆设于横向水平杆之上;

3)、脚手板

①、脚手板采用钢巴网脚手板铺设,每2步一铺设;

②、脚手板应铺设严密、牢固、平稳,脚手板两端用10~14#铅丝固定牢靠。 4)、连墙件 连墙件必须采用刚性构件,架体与建筑结构的连接采用刚性连接。连墙件设置按下表要求设置。

注:h----步距;la----纵距。

5)、剪刀撑 高度≥24米的双排落地式外架、挑架和爬架均必须沿长度方向和高度方向连续设置剪刀撑,高度<24米的双排落地式外架两端分别自下至上设置剪刀撑一道,中间 剪刀撑间距不大于15米,每道剪刀撑宽度不少于4跨6米,水平成角为45度至60度,搭接长度不小于1米,三个旋转扣均布固定。

6)、外架平网 外架必须在作业层的下一层设置安全平网,安全平网要挂至建筑结构边。

7)、外架水平封闭层设置 外架每隔3层,且不大于10m设置一道水平封闭层。悬挑外架的第一道水平封闭层设于悬挑梁上;爬架的第一道水平封闭层设于底座上。落地式脚手架的的第一道水 平封闭层设于建筑物第一层顶板标高位置处。

8)、架体人行斜道

①、人行斜道每跑宽度不得小于1m;

②、当搭设运料斜道时,每跑宽度不得小于1.5m,坡度以1:6为宜。

③、斜道两侧及平分处应设置护拦和挡脚板,人行通道板上钉防滑条,防滑条断面尺寸20×30mm,宜采用木质材料,间距不大于300mm。

④、人行斜道应在脚手架外立杆设置,每6m高度设置连墙杆两根(即6×7.5m范围内设置连墙杆2根);

⑤、斜道外立面设置连续剪刀撑。

9)、外架防护棚 脚手架外临街、通道、交叉作业等位置需要搭设外架防护棚,防护棚搭设坠落半径的要求:

3.9 附着式升降脚手架

落地式脚手架的架体形象

落地式脚手架的架体基础、脚手板

临边防护施工方案 - 图文

使用安全交底,并形成交底记录;10、外架使用过程中,管理外架的施工员对外架的使用情况进行日常巡查,禁止随意改动外架、拆除附属设施等不安全的行为。发现问题,及时处置;11、外架拆除前,由外架方案编制人向负责外架拆除的施工员、作业班组进行外架拆除安全技术交底。外架拆除时,由具备相应资质的作业人员按方案要求进行。二、落地式脚手架的总体要求1、架
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
61g1r8x8we570pk9t8239nplx1m54t00ahq
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享