露工作长度等因素。 (6)预应力筋穿束前要对孔道进行清理。 5.混凝土的浇筑
(2)混凝土浇筑顺序:顺桥向:由低到高;横桥向:对称。
(3)混凝土的振捣采用插入式振捣器进行,振捣器的移动间距不超过其作用半径的1.5倍,并插入下层混凝土5~10cm。对于每一个振动部位,必须振动到该部位混凝土密实为止,也不得超振。 6.预应力张拉
(1)在进行张拉作业前,必须对千斤顶、油泵进行配套标定,并每隔一段时间进行一次校验。有几套张拉设备时,要进行编组,不同组号的设备不得混合。
(2)当梁体混凝土强度达到设计规定的张拉强度时,方可进行张拉。
(3)箱梁预应力的张拉采用双控,即以张拉力控制为主,以钢束的实际伸长量进行校核。 7.压浆、封锚
(1)张拉完成后要尽快进行孔道压浆和封锚,压浆所用灰浆的强度、稠度、水胶比、泌水率、膨胀剂用量按施工技术规范及试验标准中的要求控制。
(2)每个孔道压浆到最大压力后,应有一定的稳定时间。压浆应使孔道另一端饱满和出浆。并使排气孔排出与规定稠度相同的水泥浓浆为止。
(3)压浆完成后,应将锚具周围冲洗干净并凿毛,设置钢筋网,浇筑封锚混凝土。
三、桥梁上部结构逐孔施工 (一)概述
逐孔施工法从施工技术方面有三种类型: 1.采用临时支承组拼预制节段逐孔施工。
2.使用移动支架逐孔现浇施工:此法亦称移动模架法。
3.采用整孔吊装或分段吊装逐孔施工:这种施工方法是早期连续梁桥采用逐孔施工的唯一方法,可用于混凝土连续梁和钢连续梁桥的施工中。
(二)用临时支承组拼预制节段逐孔施工的要点 1.节段划分
(1)桥墩顶节段
由于桥墩顶节段要与前一跨连接,需要张拉钢索或钢索接长,为此对墩顶节段构造有一定要求。 (2)标准节段
前一跨墩顶节段与安装跨第一节段间可以设置就地浇筑混凝土封闭接缝,用以调整安装跨第一节段的准确程度。封闭接缝宽15~20cm,拼装时由混凝土垫块调整。在施加初预应力后用混凝土封填,这样可调整节段拼装和节段预制的误差。 2.支承梁
(1)钢桁架导梁:钢梁应设置预拱度。
第41页
图 某桥梁施工顺序图
a)导梁移动;b)节段吊装;c)节段拼合;d)张拉预应力钢筋
(2)下挂式高架钢桁架:在节段组拼过程中,架桥机前臂必然下挠,安装桥跨第一块中间节段的挠度倾角调整是该跨架设的关键,因此第一个中间节段与墩上节段的接触面应全部吻合。
(三)用移动支架逐孔现浇施工(移动模架法)
当桥墩较高,桥跨较长或桥下净空受到约束时,可以采用非落地支承的移动模架逐孔现浇施工,称为移动模架法。
主要工序:侧模安装就位、安装底模、支座安装、预拱度设置、模板调整、绑扎底板及腹板钢筋、预应力系统安装、内模就位、顶板钢筋绑扎、箱梁混凝土浇筑、内模脱模、施加预应力、管道压浆、落模、
第42页
拆底模及滑模纵移。
(四)整孔吊装或分段吊装逐孔施工
1.整孔吊装或分段吊装逐孔施工的吊装的机具
吊装的机具有桁式吊、浮吊、龙门起重机,汽车吊等。 另外分类:地面吊装、水上吊装、空中吊装(架桥机)。 2.整孔吊装和分段吊装施工应注意以下几个问题:
(1)采用分段组装逐孔施工的接头位置可以设在桥墩处也可设在梁的1/5附近,前者多为由简支梁逐孔施工连接成连续梁桥;后者多为悬臂梁转换为连续梁。在接头位置处可设有0.5~0.6m现浇混凝土接缝,混凝土达到足够强度后张拉预应力筋,完成连续。
(2)桥的横向是否分隔,主要根据起重能力和截面形式确定。
(3)对于先简支后连续的施工方法,通常在简支梁架设时使用临时支座,待连接和张拉后期钢索完成连续时拆除临时支座,放置永久支座。为使临时支座便于卸落,可在橡胶支座与混凝土垫块之间设置一层硫磺砂浆。
(4)在梁的反弯点附近设置接头,在有可能的情况下,可在临时支架上进行接头。结构各截面的恒载内力根据各施工阶段进行内力叠加计算。
四、桥梁上部结构悬臂施工 (一)悬臂拼装施工
第43页
用钢筋将已建造的部分连在一起
当悬臂梁的一侧延伸到桥台后,就开始在第二个桥墩上修建新的悬臂
最后,将楔安放在中间,以完成整座桥的兴建 (合龙) 1.概述
悬臂拼装施工包括块件的预制、运输、拼装及合龙。它与悬浇施工具有相同的优点,不同之处在于悬
第44页
拼以吊机将预制好的梁段逐段拼装。此外还具备以下优点: (1)缩短周期。
(2)减少收缩和徐变。 (3)利于质量控制。 2.悬臂拼装施工方法
梁段预制方法分长线法及短线法。
长线法,组成梁体的所有梁段均在固定台座上的活动模板内浇筑且相邻段的拼合面应相互贴合浇筑,缝面浇筑前涂抹隔离剂,以利脱模。优点是由于台座固定可靠,成桥后梁体线性较好,缺点是占地较大,地基要求坚实,混凝土的浇筑和养护移动分散。
短线法,梁段在固定台座能纵移的模内浇筑。待浇梁段一端设固定模架,另一端为已浇梁段(配筑梁段),浇毕达到强度后运出原配筑梁段,达到要求强度梁段为下一待浇段配筑,如此周而复始,台座仅需3个梁段长。优点是场地较小,浇筑模板及设备基本不需要移机,可调的底、侧模便于平竖曲线梁段的预制,缺点是精度要求高,施工要求严,施工周期相对较长。
短线法台座
1-短线台座;2-可调底模;3-封闭式端模;4-基础;5-配筑梁段; 6-待浇梁段
第45页