电回路,漏电报警后也可设置为跳闸,以免引起火灾事故。 - -

大规模三相调光设备中性线的截面面积为相线的2倍。

UPS系统将保持与原接地保护系统一致性。在用电设备特殊要求的条件下,须进行特别处理以确保用电安全。 -

厨房、冷库、燃气表间、锅炉房、游泳池等特殊区域照明和插座,应满足相应的防护等级要求。 -

为保证各级配电的开关保护配合,低压断路器ACB/MCCB均采用电子型断路器,保护整定值根据运行状况可调整。 -

7.6.9

所有室内灯具的外露可导电部分均须接PE线,其截面同相线。

供电质量

A. 在三相线路中,单相负荷均匀地分配以尽量减少中性线电流。 B. 照明和动力用电将按照实际需求尽量分开供电,以减少因动力负

荷所引起的电压波动,而影响系统供电质量。

C. 冷冻机组及其配套水泵由独立的变压器组供电,以减少其启动时

对照明负荷的影响。

D. 电动机供电回路应考虑采用合适的降压措施,以减少启动时对系

统的影响。

7.6.10 电费计量

A. 整个项目在高压柜处设计量柜,采用高压总计量(由供电局负责)。 B. 酒店用电在各变压器低压侧设总计量。

C. 空调制冷系统及换热站,在各变压器低压侧设总计量。

D. 其它各独立经营功能区域设低压计量,如厨房、洗衣房、游泳池、

健身房、桑拿/洗浴、SPA、美容美发、酒吧、夜总会、棋牌室、KTV、精品店等。

7.6.11 照明系统

A. 后勤区的公共区域(包括公共后勤走道、公共卫生间等)采用节

能筒灯,后勤办公、员工餐厅、楼梯间及前室、地下车库、各机电用房等采用荧光灯。所有荧光灯和气体放电灯的功率因数大于或等于0.9。

B. 前台区的照明参照灯光顾问的设计。

C. 预留庭院景观照明、夜景照明、广告照明、酒店标识等照明负荷的电源。 D. 应急照明:根据规范以及6.6.5条的要求进行设计。

..

.

E. 疏散指示灯:在人员密集的场所、安全出口、公共走道均设安全疏

散指示照明。为检修方便,其供电电源采用EPS集中蓄电池方式,放电时间不小于90分钟,灯具采用功率为3W的LED节能灯。

7.6.12

防雷及接地系统

根据规范要求进行防雷建筑设计,必要时采取防侧击雷措施和过电压保护。 接地系统采用联合接地,保证接地电阻不大于0.5欧姆。在所有变电所、弱电机房、电梯机房、电气竖井、浴室、游泳池、卫生间等处作等电位联结。

7.6.13

漏电火灾报警系统

在酒店低压配电系统的低压配电柜的馈线开关和一级照明配电箱进线开关处设漏电报警,漏电报警信号与火灾自动报警系统联接。 漏电火灾报警系统应具有下列功能: -

探测漏电电流、过电流等信号,发出声光信号报警,准确报出故障线路地址,监视故障点的变化。 - - -

7.6.14

储存各种故障和操作实验信号,信号储存时间不应小于12个月。 切断漏电线路上的电源并显示其状态。 显示系统电源状态。

UPS电源

以下系统须配置UPS电源,以保证用电可靠性: -

弱电主机房内(如消防中控室、安防中控室、程控交换机房、楼宇自控中心机房等)的主要设备(电脑主机、打印机、控制主机)的供电。 - -

酒店财务管理、POS机售卡、充值运营中心。 酒店商务中心、客户服务中心等。

以上UPS用电负荷用电种类不同,同时使用者不同,对电源的备用时间等要求也不同,如消防自控、安防等系统的UPS均为分包商根据系统大小自行配备,所以采用分散独立的供电式的UPS系统。

7.6.15

其它 A.

KTV、员工餐厅及1~4层裙房大堂、餐饮、洗浴等公共部位按功能分区预留配电箱及其支路开关。公共区域走道、后台区域走道、客房走道、各餐厅酒吧内、宴会厅、大堂等处,都要布置单相电源插座,以供日常清洁机械或移动电器使用。 B.

..

各独立房间如:办公室、按摩房、健身房、商店、工作间、设备

C. D.

E.

..

.

房等,应按不同的功能和设备情况,适当布置电源插座和电气开关。工程部维修工作间还应有三相电源。 酒店设备层预留30KW的电源箱。

日用油箱间及燃气锅炉房等存在爆炸危险的地点,其灯具、开关应采用防爆型产品。所有的厨房、食品加工间、洗衣房、制服房、布草间和游泳池的灯具,必需是带有透明灯罩防潮型的。 户外电源:室外庭园、露天酒吧等处应考虑布置一些防水电源插座,以供移动音响设备、节目彩灯等使用约50KW。

.

7.7 7.7.1

弱电设计部分 总体

弱电系统设计应遵守政府各部门制定的各种设计规范及规定,设计应以先进性、开放性、实用性、经济性、安全性、易于操作性等为原则,使本项目设计达到甲级智能型建筑的标准。

酒店部分的弱电系统设计应根据酒店管理公司的要求,参照机电顾问的设计进行。

7.7.2 设计范围:

通讯系统、计算机网络系统、综合布线系统、楼宇自控系统、安全防范系统(包括闭路电视监控子系统、保安报警子系统、门禁系统、巡更子系统、无线对讲子系统)、车库管理系统、火灾自动报警系统、背景音乐及紧急广播系统、有线电视及卫星电视系统、IPTV系统(预留)、信息发布系统、客房控制系统(RCU)。

7.7.3 通讯系统

A. 语音服务:在本建筑内设置一台内部管理的电话交换机用于酒店。 B. 移动信号覆盖系统:为解决本建筑内移动信号通讯问题,在本建

筑内设置一定数量的移动通信中继收发基站、通讯线缆、天线等设备,在整个建筑内实现中国移动、中国联通、CDMA、PHS信号的全覆盖,使移动通讯信号在整个建筑内实现无盲区。

7.7.4 计算机网络系统:

A. 酒店内设置酒店办公局域网和宽带有线上网及无线上网,要求酒

店办公局域网与客人宽带上网网络物理分隔。

B. 网络光纤引至酒店网络机房,一路经防火墙接入酒店办公局域网;

另一路接入客房中心交换机、路由器,再分别到达各楼层交换机。客房层网络设备应具备DHCP功能。

C. 在酒店总统套房、行政酒廊、宴会厅、会议室、游泳池、酒吧、

SPA区域、所有餐厅、大堂、大堂吧等公共区域实现无线上网全覆盖,无线网络路由与客房网络合用。

7.7.5 综合布线系统:

在模块局附近设置有大厦管理的设备间,作为综合布线系统的总配线间。数据主干为多模光缆传输速率不低于1G、语音主干为大对数UTP,充分满足用户需求。水平布线采用六类UTP,实现百兆到桌面。各客房设置语音点和数据信息点。

..

.

7.7.6 楼宇自动控制系统

A. 楼宇自动控制系统实现对建筑物内各类设备的监视、控制、测量,

应做到运行安全、可靠、节省能源、节省人力。

B. 建筑设备监控系统的网络结构模式应采用集散式或分布式的控制

方式,由管理层网络与监控层网络组成,实现对设备运行状态的监控。建筑设备监控系统应实时采集,记录设备运行的有关数据,并进行分析处理。

C. 对空调设备、通风设备的运行工况进行监视、控制、测量、记录。 D. 对市政电源、柴油发电机、UPS、EPS等电源设备进行监视、测

量、记录。

E. 对公共区域的照明系统进行监视和控制。

F. 对给排水设备的运行工况进行监视、控制、测量、记录。 G. 对热力系统、热源设备的运行工况进行监视、控制、测量,记录。 H. 对公共安全防范系统、火灾自动报警与消防联动控制系统的运行

工况进行必要的监视。 I.

对电梯及自动扶梯的运行状态进行监视。

7.7.7 安全防范系统

A. 闭路电视监控系统:各建筑物的室内外出入口、电梯厅、电梯轿

厢内、主要走廊、地下车库等公共区域设置摄像机,进行实时监控,在保安监控室显示图像并可通过数字硬盘录像机进行实时录像。

B. 门禁系统:根据建筑功能的需要,在不同区域设置门禁系统。 C. 保安报警系统:根据安全防范的需要,在重要的公共区域和残疾

人房间设置紧急报警按钮,与保安值班室相联系。

D. 巡更系统:在本项目的公共区域内设置巡更点,以便记录保安人

员的巡查状况。

E. 无线对讲:根据本项目的需要,用于联络保养、保安、操作及服

务的人员,在酒店内非固定的位置执行职责。

7.7.8 车库管理系统

根据本项目停车库和车辆出入口的设置,设立车库管理系统。实现车辆停放和出入的高效、安全、方便的管理。如酒店车库与商业项目共用,此项由项目公司负责设计和施工。

..