后浇带 标准构件 7.2.5.3 7.2.5.4 7.2.6 7.2.6.1

采用比相应构件部位混凝土强度等级高一级的微膨胀混凝土 按标准图集的要求 砌体:填充墙体采用项目所在地普遍采用的轻质材料。 型钢、钢板、钢管:Q345。 结构选型

基本要求:要求采用不设永久缝的整体式地下室。采取相应的结构措施,使地下室满足以顶板作为上部建筑物嵌固端的要求。为减少地下室钢筋混凝土结构干硬缩,要求在纵横向设置后浇带。上部结构宜少设永久缝,当建筑物长、宽超限时,应采用相应的结构措施及施工措施调节温度应力。楼盖一般采用现浇钢筋混凝土梁板结构。结构布置时,应充分考虑建筑空间要求,必要时,可以考虑布置宽扁梁、钢骨砼梁或预应力砼梁。

7.2.6.2 7.2.6.3

地上结构设计:塔楼采用XX结构体系,裙房采用XX结构体系。 基础及地下室结构设计: ① 地下室。

② 基础:本工程高层塔楼部分采用XX基础,XX基础持力层在第XX层。

裙房及单独地下室部分采用XX基础,基础上表面与防水板顶面齐平,为便于施工,缩短工期,柱之间不宜设梁。

7.2.7 限额设计:限额设计指标详见设计合同,乙方应通过基础方案、结构方案的比选优化,使设计成果的材料含量指标控制在限额设计指标之内。

7.2.8

其它:结构设计时需要适当考虑屋面室外广告位的预埋件。

..

.

7.3 7.3.1

给水排水系统 总体 ?

施工图的设计原则上应依照初步设计中提出的方案。有不同意见之处,应在与业主充分协商后,再确定是否修改。 ?

应通过分析确定是否应该和在何处需要采取水处理措施以尽可能满足酒店各功能区域用水需求同时考虑减少设备维护需要。 ?

水管应该根据规范进行消毒,未软化的水可供冷却塔补水和游泳池补水等处使用。 ?

热水供应应在热交换站集中设置换热器,以满足酒店各功能区域的热水需要。 ?

卫生间污废水分流排放到市政系统。厨房含油污水需经隔油池隔油后再排放到市政系统。 ?

暴雨排泄由市政系统处理,符合规范要求。在地下或基础内的排水沟内设置沉积物的拦截口和清扫口。 ?

在酒店竖向管井布置时应预留一定的上下水条件,以便于后期经营中加设卫生间的需要;使用节水阀,同时从初期投入成本、节水、改善维护条件和使用年限等方面进行评估。 ?

根据大楼今后管理需要应考虑能源计量如:冷水表、热水表等。

7.3.2 设计范围及内容

根据建筑功能要求,本项目给/排水系统包括: A. B.

生活给水系统。 生活热水系统。

C. 排水系统。 D. 雨水系统。 E.

游泳池池水过滤系统。

本设计不包括园林、水景、厨房、洗衣房、桑拿系统,但为其提供供水、排水的接驳点。

7.3.3

市政水源

生活给水和其它一般用水皆由市政供水管供应,市政供水为双路,在本建筑红线内成环,供本建筑生活用水及室内、外消防用水。当地管网水压为---MPa。

7.3.4

..

给水系统

.

根据本项目特点,给水系统将按酒店的实际需要分别设置各自独立的供水系统。

A. 酒店给水系统

当地市政水源水质总硬度(以CaCO3计)为119mg/L(详见水质检测报告)。

酒店要求生活用给水硬度:100~120mg/l。洗衣房用给水硬度:50mg/l。 为了降低自来水硬度,酒店生活用水拟采用软化、过滤及紫外线消毒处理后送至酒店各用水点。

软化水水质:软水水质标准按洗衣房用水与生活用水分别执行。 酒店的生活水泵房及洗衣房机房集中设于地下层,其中设置2个不锈钢生活软水箱、2个不锈钢洗衣房软水箱、软水器、过滤器、消毒设备、变频供水泵组等相关设备。

酒店供水分为裙房、地库和客房三个部分,均由生活软水箱结合变频泵供水,并根据供水分区压力要求进行分区。每个分区采用一组变频泵供水,各分区静水压力均不超过0.45MPa,且每区配水支管压力在0.20-0.45MPa之间。

洗衣机房给水由单独一组变频泵从洗衣房软水箱取水供应。 B. 空调系统补水

冷却塔位于酒店建筑屋顶,由于空调系统补水无需进行水质软化,冷却塔贮水与消防水池合用,并于消防泵房内单独设置一组空调补水变频泵。补水按存储2小时用水量计算。

裙房、地库的设备机房补水系统优先采用市政管网供水,在有生活热水区域内采用低区供水设备供水。 C. 泳池系统补水

泳池系统补水无需进行水质软化,由空调补水变频泵供水,水泵出水口设紫外线消毒器,泳池平衡水箱补水管处设减压阀组。

7.3.5

热水系统

酒店需提供全日制集中热水供应系统。 A. 热源

热交换器采用容积式换热器。每个区设两个换热器(互为备用)。换热器集中设于换热站内。生活热水的供回水温度为60℃ /50℃。 B. 热水系统的分区同给水系统。热水系统应保证客房卫生间热水能在5秒

..

.

内出流,公共区卫生间、厨房热水能在8秒内出流。对于个别不易满足出水时间的卫生间,可采取局部电伴热的方案。热水循环管道采用同程布置,设置循环水泵进行机械循环,热水水源是来自同区冷水给水系统。 C. 游泳池用水采用独立的加热系统,独立设置板式换热器于泳池处理机房

内。同时由于泳池区采用了除湿热泵系统,在除湿的同时可以回收热量用于池水加热。

7.3.6

冷、热水系统系统计量

厨房、洗衣房、泳池、健身、桑拿/洗浴、美容美发、精品店、KTV、冷却塔补水、机房补水均需设水表计量,暂按机械式水表设计。

7.3.7

排水系统

除±0.00以下区域外,本项目排水采用污、废分流系统。生活污水经室外化粪池净化处理后排入市政排水管,酒店客房区域洗浴废水则直接排入市政排水管。±0.00以下污废水采用合流,用潜水泵提升排出。酒店±0.00以上排水采用重力方式排出。

设置专用通气立管以达到更好的排水水力条件,在客房卫生间内应设置器具通气管。

燃气锅炉房排水经锅炉房内集水泵坑勾兑冷水降温后再排出室外(蒸汽锅炉高温排水设扩容器降温)。

厨房的含油废水经室内地下室隔油池处理后排入市政排水管网。废水设置事故跨越管,汇总后接入化粪池出口检查井。

车库入口处结合建筑设计方案设置集水坑,排除坡道雨水。 浇洒道路废水、绿化排水则和雨水直接排入市政雨水管网。

7.3.8

中水系统(不适用)

按国内规范要求本项目设置中水处理系统。酒店独立设置一个中水处理站。酒店卫生间浴盆、盥洗废水回收至中水站,空调冷凝水视管线路由情况再考虑是否回用至中水处理站。经中水处理设备处理后,由变频供水泵回用于冲厕、车库冲洗等用。

中水供水方式为水箱+变频水泵,采用变频泵分区,每个分区静水压力不超过0.45MPa,且每区配水支管压力在0.35MPa左右。

7.3.9

雨水系统

屋顶雨水将采用重力内排水方式,裙房屋面采用压力内排水方式。 雨水重现期取p=----年;屋面雨水排水+溢流排水满足降水总设计重现期50年的要求(需与建筑专业配合设计屋面溢流排水)。

..

.

建筑屋面雨水排水经雨水管网汇合后排至市政雨水管网,红线内绿植区雨水,通过土壤下渗补充及涵养地下水源。

7.3.10

游泳池处理系统

酒店游泳池循环系统包括过滤和消毒处理等装置。过滤采用石英砂过滤器,消毒采用臭氧。

系统循环方式采用逆流循环方式,经细筛栅去除毛发等污物,注入明矾,以增强凝聚力及过滤效果,再经高速压力式砂滤器过滤,然后转入臭氧接触缸作氧化消毒,再经活性碳过滤器过滤后,池水已基本完全消毒及过滤,再注入适量次氯酸钠以维持处理后池水的消毒能力。

游泳池设计水温28℃,循环周期4h,日补水量占池水总容积的10%。

7.3.11

建筑用地红线内市政给排水管线

A. 应配合室内给排水管道位置预留出红线内小市政给排水管线路由。 B. 设计单位应根据需要提出给水排水的接口位置,由业主与政府相关管理

部门协调后最终确定给排水接口位置和管线路由。

7.3.12

管材

管道系统 给(冷)水管 热水管 中水管 排水管 污废水管/专用透气管 泵送排水管 管道部位 酒店供水管 酒店供水管 酒店供水管 地面上 地面上/地下 地面上 地面上 雨水管 埋地

球墨铸铁管 承插连接 管材 钢塑复合管 紫铜管 钢塑复合管 柔性离心铸铁管 柔性离心铸铁管 热浸镀锌钢管 热浸镀锌钢管 接口 丝扣,法兰 焊接,沟槽 丝扣法兰 节套接口 节套接口 丝扣 沟槽 ..

大连万达中心酒店部分扩初及施工图设计任务书

.后浇带标准构件7.2.5.37.2.5.47.2.67.2.6.1采用比相应构件部位混凝土强度等级高一级的微膨胀混凝土按标准图集的要求砌体:填充墙体采用项目所在地普遍采用的轻质材料。型钢、钢板、钢管:Q345。结构选型基本要求:要求采用不设永久缝的整体式地下室。采取相应的结构措施,使地下室满足以顶板作为上部建筑物嵌固端的要