7.7.9 火灾自动报警系统
A. 在本建筑设置消防控制中心,按照规范的规定和酒店管理公司的要求设
计火灾自动报警系统,并完成火灾自动报警系统与空调、电气、消防水、广播等系统的消防联动设计。在进行设计时,报警回路应留有余量。 B. 报警系统设备可接受品牌为Notifier、爱德华、安舍、霍尼维尔、西门子,
但西门子系列中只接受1131及1151型号,其他型号不接受。
C. 火灾报警设备不一定要求原装进口,可以接受合资品牌,但要求通过UL
或FM或VDS以及3C认证,认证包括主机、探头及模块等设备。 D. 由于客房报警探测器要求带蜂鸣器,要求在施工图中,须注明有24V电源
线,保证蜂鸣器的声压输出满足要求(不小于75dBA)。
E. 各公共区须设声光报警,而后勤区可设声光报警或警铃,各主要机房如
制冷站、锅炉房、变电站内须设声光报警器。 F. 电梯可通过联动控制台手动迫降。
G. 所有喷淋系统上的阀门须带信号反馈,接入火灾报警系统。
H. 设置在喷淋水泵出水主管的压力开关,直接连线至水泵控制箱(备注:
不通过模块及报警主机以减少失误)。系统压力下降时,自动启动主喷淋泵;压力继续下降时,备用泵自动投入。 I.
电话值班室须设报警复示盘,及与电梯通话的电话。
J. 火灾报警系统的蓄电池要求为4小时,而广播系统的蓄电池要求为1小时。 K. 要求火灾自动报警系统为环形四线制,要求主机具备环线功能,并需设
短路隔离器。
L. 房间内探测器必须具有地址码,气体灭火及大面积空间可以采用带地址
码的模块加不带地址码的探测器。
7.7.10
背景音乐及火灾应急广播系统
根据酒店管理公司和规范的要求设置火灾应急广播,客房层客房及走廊只设置应急广播,不设背景音乐。裙房公共区域设背景音乐和应急广播,不共用扬声器。背景音乐扬声器根据AV顾问要求设置。宴会厅AV控制室必须设消防强切模块,火灾时切换到消防报警状态。
火灾应急广播功率放大器要求的品牌为Notifier、爱德华、博世(Bosch)、TOA等。要求设计备用功放。应急广播系统应设回路检测。
疏散楼梯间须设应急广播扬声器,可隔层设。电梯轿厢、弱电机房须设应急广播。电梯轿箱内背景音乐广播兼作应急广播。应急广播扬声器后需有阻燃的盒子保护。
7.7.11
..
有线电视及卫星电视系统
.
在本建筑内设置有线电视和卫星电视接收系统。采用光纤和同轴电缆混合组网,电视图像双向传输方式,满足数字电视的传输要求。卫星电视接收天线拟安装于酒店楼顶,预留2台3米天线基础,并在附近设置卫星接收系统的前端设备机房。有线电视信号由有线电视机房引入,与卫星电视信号混合后送入分配网络。
7.7.12
IPTV系统(预留)
考虑到未来技术的发展,在客房卧室电视后面预留IPTV布线,方便以后酒店功能扩展。
7.7.13
信息发布系统
在酒店大堂的主要入口处、前台接待处、宴会厅主要入口处、宴会厅及会议室门口设置21”或42”信息显示屏,发布酒店相关信息。
7.7.14
客房控制系统
在客房内设置客房控制系统,实现客房内的灯光及空调的自动控制等功能。
..