乐亭新区工业供水及生活饮水管线工程
井点降水专项方案
施 工 方 案
2014-1-1
乐亭新区工业供水及生活饮水管线工程
井点降水施工方案
本次顶管工作井开挖施工时,如果在挖土流砂层或者浅层地表水,无法正常开挖的情况下,经研究拟釆用井点降水法施工,方案如下:
轻型井点系在基坑外围埋设井点管深入含水层内,井点管的上端通过连接弯管与集水总管连接,集水总管再与真空泵和离心水泵相连,启动抽水设备,地下水便在真空泵吸力的作用下,经滤水管进入井点管和集水总管,排出空气后,由离心水泵的排水管排出,使地下水位降低到坑底以下。本法具有机具设备简单, 使用灵活,装拆方便,降水效果好。可提高边坡的稳定,防止流砂现象的发生, 降水费用较低等优点。配置套井点设备。本工艺标准适用于渗透系数为0. 1-5.0m/d的土及.土层中含有大量的细砂和粉砂的土,或明沟排水易引起流砂、坍方的基坑降水工程。
一、材料
1 、井点管用直径40mm钢管,带管箍,下端为长2m的同直径钻有直径10mm梅花形孔〔6排)的滤管,外缠8号铁丝、问距20mm,外包尼龙窗纱二层,棕皮三层, 缠20号铁丝、间距40mm。
2、连接管用塑料透明管、胶皮管,直径10mm;顶部装祷铁头。 3 、集水总管用直径75-100mm钢管带接头。 4、滤料采用粒径0.5-3.0cm石子,含泥量小于1 %。
二、主要机具设备
根据抽水机组类型不同,本次釆用真空泵轻型井点。设备组成规格及技术性能见下表,国内有定型产品供应。
真仝泵型轻型井点系统设备规格与技术性能表
名称 数往复式真空泵 离心式水泵 规格与技术性能 V5型〔w3型)或v6型;真空度100KPA ,电动机1台 功率5.5KW ,转速1450r/min B型或BA型;扬程25M ;抽吸真空高度7M,吸口2台 直径50MM,电动机功率2.8KW ,转速2900r/min 井点管100根,集水总管直径75-100皿,每节水泵机组长1.6-4.0M,每套29节,总管上节间距0.8M,接1套 头弯管100 根;冲射管用冲管1根;机组外形尺寸配件 2600mm×1300mm×6001mm ,机组重15001^ 注:1 、地下水位降低深度为12m
2 、离心式泵数量为-台备用。
三、作业条件
1、地质勘探资料具备,根据地下水位深度、土的滲透系数和土质分布己确定方案。
2、基础施工图纸齐全,以便根据基层标高确定降水深度。
3、现场三通工作巳完成,并设置了排水沟。
4、井点管及设备巳购置,材料已备齐,并已加工和配套完成。
四、施工操作工艺
1 、井点布置根据基坑平面形状与大小、地质和水文情况、工程性质、降水深度等而定。本基坑采用绕基坑排井点,设在基坑(槽)的两侧。井点管距坑壁不应小千1.0m ,间距由1.0m ,埋深根据降水深度及含水层位置决定,但必须埋入含水层内.
2、井点管施工工艺程序是:放线定位一铺设总管一冲孔一安装井点管、填砂砾滤料、上部填粘土密封一用弯联管将井点管与总管接通一安装集水箱和排水箱一开动真空泵排气,再幵动离心水泵抽水一测量观测并中地下水位变化。
3、井点管埋设,成孔用冲击式或回转式钻机成孔,孔径为300 mm, 井点设计深500 cm;洗井用0.6立方空压机或水泵将井内泥浆抽出;井点用机架吊起徐徐插入井孔中央,使露出地而200 mm,然后倒入粒径5-30 mm石子,使管底有500 mm高,再沿井点管四周均匀投放2-4 mm粒径粗砂,上部1.0 m深度内,用粘土填实以防漏气。
4、井点管埋设完毕应接通总管。总管设在井点管外侧50 cm处,铺前先挖沟槽,并将槽底整平,将配好的管子逐根放入沟内,在端头法兰穿上螺栓,垫上橡胶密封圈,然后拧紧法兰螺栓,总管端部,用法兰封牢。一风井点干管铺好后, 用吸水胶管将井点管与千管连接,并用8号铁丝绑牢。一组井点管部件连接完毕后,与抽水设备连通,接通电源,即可进行试杣水,检査有无漏气、淤塞情况, 出水是否正常,如有异常情况,应检修后方可使用,如压力表读数在
0.15-0.2mpa,真空度在93.3kpa以上,表明各连接系统无问题,即可投入正常使用。
5、井点使用时,应保持连续不断抽水,并配用双电源以防断电。一般抽水3-5d后水位降落漏斗基本趋于稳定。
6、基础和地下构筑物完成并回填土后,方可拆除井点系统。拔出可借助于倒链或杠杆式起重机,所留孔洞用砂或土堵塞。